好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

±800kV特高压直流输电线路工程施工安装工艺规定 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.2.1 螺栓穿向及紧固 6.2.1.1一般规定

(1)铁塔构件组装应紧密,交叉铁有空隙处,应安装相应厚度的垫片;螺栓无扣长度大于或等于通过厚度者,应在丝扣端加装垫片。

(2)螺栓紧固后,螺杆应与构件面垂直,露出长度为:单帽者不应少于2个螺距,双帽允许平扣。螺栓防松措施除防盗螺栓外,均为双帽螺栓,一厚一薄,舞动区全塔均使用等厚双螺母螺栓。

(3)禁止涂抹机油等易污染螺栓或构件的物质。 6.2.1.2螺栓穿向

(1)立体结构:水平方向由内向外,垂直方向由下向上。

(2)平面结构:顺线路方向由送电侧穿入,横线路方向两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)穿,垂直方向由下向上。

(3)斜面结构:由斜下向斜上穿,不便时应在同一斜面内取统一方向。 (4)个别螺栓不易安装时,穿入方向允许变更处理。

(5)凡双角钢主材(含连板)上的螺栓穿向按线路前进方向顺时针方向布置,对于个别螺栓存在相碰情况时,可以按实际情况调整。(见图5)

注:“”表示螺栓穿入方向

- 6 -

图4 螺栓穿向示意图

B C A

6.2.1.3螺栓紧固标准

图5 双肢主材螺栓穿向示意图

D 螺栓的紧固力矩应符合下表规定。若设计另有规定按设计标准执行。

扭矩值(N·cm) 螺栓规格 4.8 M16 M20 M24

表1 不同规格螺栓的紧固力矩一览表

6.8 12000 23000 38000 8.8 16000 31000 50000 8000 10000 25000 注:①防松双帽中的第一个螺母按扭矩要求紧固,第二个则紧固即可。 ②为保护塔材镀锌层,所有螺母与塔材连接处均应加装相应规格的垫片。

6.2.2 塔身结构

6.2.2.1直线塔的结构倾斜控制在1.5‰以下;耐张塔的预偏应符合设计要求,保证架线后不向内角倾斜。

6.2.2.2铁塔组立后,横担预拱值满足设计要求,(预拱值H为横担长度L

- 7 -

的1/100),确保架线后预拱值大于零。

6.2.2.3因吊装需要在铁塔上设置受力构件(孔)时,应在铁塔加工图审查时提出,请设计配合解决。

6.2.2.4铁塔塔脚与保护帽间缝隙应采取有效措施进行全面封堵。 6.2.3 铁塔脚钉

6.2.3.1从基础顶面以上约1.5m处至10m以下范围内采用防盗脚钉。 6.2.3.2直线塔角钉安装在D腿上;左右地线支架均装在线路前进方向后侧的主材上(见图示)。其中,单极塔头部以下仅D腿主材设置登塔脚钉,F型塔脚钉置于线路后退方向的横担侧(A腿或D腿)。

6.2.3.3塔身的脚钉弯头一律沿主材中心线方向向上;曲臂、横担、地线支架的脚钉端头一律垂直向上,做到整齐一致。

6.2.3.4脚钉垫片安装在螺母紧固侧。脚钉安装、紧固后,弯钩侧不能留有丝扣。

图6 直线塔地线支架脚钉安装示意图

- 8 -

图7 直线塔脚钉安装示意图

6.2.3.5直线转角塔和耐张转角塔(含终端):

当线路左转时,脚钉设置在(B腿);线路右转(包括0°转角)时,设置在(D腿)。左右地线支架上的脚钉,右转时装在线路前进方向后侧的主材上,左转时装在线路前进方向的前侧主材上)。

图8 耐张转角塔地线支架脚钉安装示意图

右 左

图9 耐张转角塔脚钉安装示意图

6.2.4 防盗螺栓安装范围

6.2.4.1自铁塔最短腿塔脚板以上10m范围内;

- 9 -

6.2.4.2挂点连接构件采用双帽螺栓,其余螺栓均采用增加一个六角薄螺母(性能等级05级,产品等级A级用于D<=16mm;B级用于D>16mm)做为防松措施,防卸螺栓、双帽保证出扣,薄螺母平扣或出扣。

6.2.4.3舞动区防松措施按照“关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知(国家电网基建〔2010〕755号)”文件执行,“在1级及以上舞动区,耐张塔、紧邻耐张塔的直线塔、重要交叉跨越段铁塔,应全塔采用双帽防松螺栓,螺母应采用镀后攻丝技术,减小螺栓和螺母间的配合间隙。” 6.3防坠落装置

铁塔加装防坠落装置,设置要求参照“关于印发《国家电网公司新建线路杆塔作业防坠落装置通用技术规定(试行)》的通知(国家电网基建〔2010〕184号)”执行。

铁塔均在一个塔腿上安装防坠落装置,垂直和倾斜导轨采用T型,水平导轨采用钢绞线。导轨与铁塔采用螺栓连接,从底部第一个连接点起,按间距400mm的模数布置。 6.4 接地引下线的设置 6.4.1 接地引下线布置

铁塔为四条腿全接地型式,接地引下线按“风车转向”布置;安装位置如下图所示:

- 10 -

5ctsx0ocuq38ccg96mxg8n6j4879as00by3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享