好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

±800kV特高压直流输电线路工程施工安装工艺规定 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

酒泉-湖南±800千伏特高压直流输电线路工程

施工安装工艺规定

1 目的和适用范围 1.1 目的

为进一步提升特高压直流线路工程建设施工工艺标准化、规范化水平,依据国家电网公司《标准化工艺》、《基建质量管理规定》、《强制性条文》、《±800kV特高压直流线路工程施工验收规范》“0.8控制企标”等要求,结合酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程设计文件,特编写《酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程施工安装工艺规定》,在工程建设中实施。 1.2 适用范围

本标准适用于酒泉-湖南±800kV特高压直流线路甘肃段工程施工。 2 依据标准

工程主要采用的技术规范(但不限于)如下内容,并应为最新版本: 2.1 《±800kV架空送电线路施工及验收规范》 2.2 《±800kV架空送电线路施工质量检验及评定规程》 2.3 《±800kV架空输电线路基础、铁塔、架线施工工艺导则》 2.4 《±800kV直流架空输电线路设计规范》 2.5 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》 2.6 《架空送电线路基础设计技术规定》 2.7 《输电线路铁塔制图和构造规定》

2.8 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

2.9 酒泉-湖南±800kV特高压直流线路工程设计专题报告及设计原则 2.10 工程设计文件、建设管理单位相关管理规定。 3 工程概况

酒泉-湖南±800kV 特高压直流输电线路工程起点为甘肃酒泉桥湾换流站,终点为湖南湘潭换流站。途经甘肃、陕西、重庆、湖北、湖南4省1市,线路长度约为2413km,线路航空距离2062.5 km,曲折系数1.17。沿线海拔50~3100m。

本工程在甘肃境内呈西北—东南方向走径,线路途经酒泉市、张掖市、金昌市、武威市、白银市、兰州市、定西市、天水市以及陇南市,共计9

- 1 -

市22县(区),路径长度1248.758km,铁塔2393基。

沿线地形:平地约占31.3%、丘陵约占28.7%、一般山地约占33.5%、高山约占5.7%、河网泥沼约占0.8%。

导线采用6×JL/G3A-1250/70及6×JL/G2A-1250/100钢芯铝绞线,一根地线采用LBGJ-150-20AC 铝包钢绞线,另一根采用OPGW-150复合光缆。 4 基础工程 4.1 立柱出土高度

4.1.1 基础立柱顶面出土高度一般须达到300~500mm,其中处于沼泽或水浸区,应高于最高水位300mm。当不满足时应即时通知设计处理,避免塔基被埋或浸泡在水中。余土宜尽量就地铺置消化,否则外运弃土。 4.1.2 掏挖基础、挖孔桩基础,立柱出土部分形状应采用圆形。立柱表面工艺美观,应采用大块无接缝模板进行浇制。 4.2 基础顶面

图1 保护帽倒角工艺示意图

方形和矩形基础立柱基面下1m以上部分棱角采用统一的倒角工艺,以利于成品保护。圆形基础顶面采用统一的倒角工艺。 4.2.1方形立柱及保护帽倒角线条安装。

4.2.1.1木线条制作。见图,按照设计图纸中对于保护层厚度的要求确定木线条的制作尺寸(圆弧大小)。

根据以往工程经验,决定采用半径为30mm的木线条进行推广施工。

- 2 -

图1 保护帽倒角木线条示意图

经实际试验,图2浇制出的圆角平滑,流畅,美观。 4.2.1.2木线条安装。

(1)竖直方向的倒角线条在模版拐角处安装。

(2)基础顶面上的水平倒角线条安装在用墨线标示的位置,然后用钉子固定在模版上。

(3)线条安装必须保证位置准确、固定牢固。按缝高低、水平度均偏差须控制在±0.5mm。 (4)立柱及保护帽棱角交汇处倒角线条两边需做45°切角以保证线条吻合。

4.2.2圆形立柱专用模版及倒角线条的安装。 4.2.2.1圆形钢模版结构。厚度为5mm的高强钢加工成半圆形模板,在模板底部焊接一块厚

度为10mm的半圆环形钢板,使模版更加牢固不易变形,并且在支固时稳定且不易沉降。

图3 木线安装示意图

- 3 -

4.2.2.2倒角线条安装。

(1)用铆钉把倒角线条锚固在钢模板上,铆钉镶在倒角线条内以防止浇制出来的混凝土倒角表面有面现象。

(2)用搭接方式处理模板间接缝,解决2块半圆形模版接触处漏浆的问题。 4.2.2.3圆形钢模版的安装。

(1)在基坑开挖前基面平整后,用C15混凝土浇制坑口护面,护面尺寸为坑口向外200mm,厚度为100mm。

(2)将两块模版组合扣紧后就位,使用经纬仪、水平仪调整模版的位置和高低。

(3)使用钢管将模版支撑牢固。 4.2.3混凝土浇筑。

4.2.3.1振捣时注意不能将振捣棒碰撞线条,以防错位或变形。

4.2.3.2浇筑完成后0.5h左右(混凝土还未凝固时),对表面进行收光抹面以确保上表面水平线条处混凝土表面平整光滑。

4.2.3.3拆模版之前对混凝土进行养护的方法、要求与基础施工相同:12h内开始浇水养护,炎热、干燥时在3h内浇水养护,并在模板外加遮盖物,使混凝土表面始终保持湿润,养护用水与浇制用水相同。

4.2.3.4对倒角部分的拆模一定要轻柔,动作要慢,保证圆角形状完整。 4.2.3.5使用磨光机对表面不平整处进行修整。

4.2.3.6严禁采用混凝土凝固后手工切角打磨方式进行倒角施工。基础表面应保证清水混凝土原状,杜绝刷浆及二次抹面。 4.3 高抬基础爬梯

- 4 -

4.3.1基础主柱从自然地面算起超过1.5m及以上,任一塔腿均应设置检修爬梯,爬梯位置一般放在塔腿小号侧,具体型式与要求在施工图审查时依据运检单位意见后综合确定。

4.3.2腐蚀地区基础,爬梯安装不得采用如穿入基础混凝土表面后与预埋件焊接等破坏基础外立面整体和防腐性能的方式。 5 基面处理

5.1基础回填应按分层夯实和预留防沉层,防沉层高度不高于保护帽顶面。 5.2基础回填后基面应平整、方正,施工地锚坑应填平,不得出现冲沟、落水洞或积水现象。

5.3基础施工弃土应执行施工招标文件和设计要求外运处理,现场处理时,施工弃土不得在基础周围30m范围内平衡消化。

5.4防腐基础、湿陷性黄土、岩石基础以及沙漠地区基础基面固沙、排水措施等应严格执行施工图和设计专题原则。

5.5基础基面、边坡的原始植被破坏后要有恢复措施。

5.6基础中心桩、方向桩和特殊辅助桩应按规定做好成品保护、标识和记录。 6 组塔工程 6.1设计与加工

6.1.1根据铁塔组立、架线及运行的需要,在铁塔塔脚靴板(加筋板)、导地挂线点以及塔身抱杆坐落点等处设置施工及检修预留孔。 6.1.2铁塔横担结构节点应考虑施工吊装分段的需求。 6.1.3全高70m以上铁塔应在塔身设置休息平台。 6.2 铁塔安装工艺规定