照明电路常见故障及检修

照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。 一、照明电路的常见故障

照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。 1、断路

相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时,如零线断线会造成三相电压不平衡,负载大的一相相电压低,负载小的一相相电压增高,如负载是白炽灯,则会出现一相灯光暗淡,而接在另一相上的灯又变得很亮,同时零线断路负载侧将出现对地电压。

产生断路的原因:主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。 断路故障的检查:如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断;若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用验电器测灯座(灯头)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通,也可按上述方法及验电器判断故障。 2、短路

短路故障表现为熔断器熔丝爆断;短路点处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。 造成短路的原因:(1)用电器具接线不好,以致接头碰在一起。(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口,造成内部短路。(3)导线绝缘层损坏或老化,并在零线和相线的绝缘处碰线。

当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,处理后更换保险丝,恢复送电。 3、过载

过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为:护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用,会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有:导线截面小,计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。电源电压过低,扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足,而引起过载。 4、漏电

漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。

产生漏电的原因:主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。

漏电故障的检查:漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。

(1)判断是否漏电:在被检查建筑物的总开关上接一只电流表,接通全部电灯开关,取下所有灯泡,进行仔细观察。若电流表指针摇动,则说明漏电。指针偏转的多少,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大,确定漏电后可按下一步继续进行检查。

(2)判断漏电类型:是火线与零线间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例,切断零线,观察电流的变化:电流表指示不变,是相线与大地之间漏电;电流表指示为零,是相线与零线之间的漏电;电流表指示变小但不为零,则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。

(3)确定漏电范围:取下分路熔断器或拉下开关刀闸,电流表若不变化,则表明是总线漏电;电流表指示为零,则表明是分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明总线与分路均有漏电。 (4)找出漏电点:按前面介绍的方法确定漏电的分路或线段后,依次拉断该线路灯具的开关,当拉断某一开关时,电流表指针回零或变小,若回零则是这一分支线漏电,若变小则除该分支漏电外还有其他漏电处;若所有灯具开关都拉断后,电流表指针仍不变,则说明是该段干线漏电。 二、照明电路的故障诊断与排除 1、零线断线造成的照明线路故障

零线断线造成的电压不平衡现象,常会造成在高电压的一相中正在使用的家电损坏,在零线断线负荷一侧的断口处将出现对地电压。为防止零线断线造成的照明线路故障和家电的损坏,零线应选用与相线相同截面积的导线,并应进行可靠的连接。同时也可在进户线处和在线路的末端处实施重复接地。零线万一断线,三相电源可通过重复接地装置与大地形成回路,避免酿成事故。

对于零线断线故障的检查处理,要检查零线上是否接有刀开关、熔断器等元器件,如有,应全部拆除并将零线进行直接可靠连接。检查零线的连接点有无断开、松动、接触不良,有无因大风或其他机械原因导致零线断线的情况。 2、照明线路短路故障

短路故障明显表现为:熔断器熔体熔断,并在短路处有明显烧痕、绝缘碳化,严重的会使导线绝缘层烧焦,甚至引起火灾。出现短路故障的常见原因如下:

(1)安装不符合要求,多股导线未捻紧、涮锡,压接不紧,有毛刺。

(2)相线、零线压接松动,距离过近,遇到某些外力,使其相碰造成相线对零线短路或相间短路。

(3)恶劣天气,如大风使绝缘支持物损坏,导线相互碰撞、摩擦,使导线绝缘损坏,出现短路;雨天,电气设备防水设施损坏,雨水进入电气设备造成短路。

(4)电气设备所处环境有大量导电尘埃,若防尘设施不当或损坏,导电尘埃落到电气设备中,造成短路故障。

(5)认为因素,如土建施工时将导线、开关箱、配电盘等临时移动位置,处理不当,施工时误碰架空线或挖土时挖松土中电缆等。

短路故障的查找一般是采用分支路、分段与重点部位检查相结合的方法,利用试灯法进行检查。

3、照明线路发生线路短路的常见原因:

(1)负荷过大使熔断器熔断 (2)开关触点松动、接触不良

(3)导线接头处压接不实、接触电阻过大造成局部发热并引起连接处氧化,特别是铜铝导线相接时无过渡接头引起接头处严重腐蚀而短路。

(4)恶劣天气和人为因素等。

查找短路故障时可用试电笔、万用表等进行测试,分段查找与重点部位检查相结合。对较长

线路可采用对分发查找短路点。 4、照明线路漏电故障

照明线路的漏电主要是由于相线与零线间绝缘受潮气侵袭或被污染造成绝缘不良,产生相线与零线间的漏电;相线与零线之间的绝缘受到外力损伤,而形成相线与地之间的漏电;线路长期运行,导线绝缘老化造成线路漏电。检查漏电的方法如下:

(1)用绝缘电阻表测量绝缘电阻值的大小,或在被测线路的总开关上接一只电流表,断开负荷后接通电源,如电流表的指针摆动,说明有漏电,偏转多,说明漏电大。确定漏电后,再进一步检查。

(2)切断零线。如电流表指示不变或绝缘电阻不变,说明相线与大地之间漏电;如电流指示回零或绝缘电阻回复正常,说明相线与零线之间漏电;如电流表指示变小但不为零,或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求,说明相线与零线、相线与大地间均有漏电。

(3)取下分路熔断器或拉开分路开关,如电流表指示或绝缘电阻不变,说明总线路漏电;如电流表指针回零或绝缘电阻回复正常,说明分路有漏电;如电流表指示变小但不为零,或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求,说明总线路与分线路都有漏电,这样可以确定漏电的范围。

(4)按上述方法确定漏电的分路或线段后,再一次断开该线路灯具的开关,当断开一处开关时,电流表指示回零或绝缘电阻正常,说明这一分支线漏电;如电流表指示变小或绝缘电阻有所升高,说明除这一支线漏电外还有其他漏电处;如所有的灯具开关都断开后,电流表指示不变或绝缘电阻不变,说明该干线漏电。

用上述方法依次将故障缩小到一个较短的线段后,便可进一步检查该段线路的接头、接线盒、电线穿墙处等是否有绝缘损坏情况并进行处理。 5、照明电路绝缘电阻较低导致的故障

电气照明线路使用年限过久,绝缘老化,绝缘子损坏,导线绝缘层受潮或磨损等,都会使绝缘电阻降低。应定期检查线路的绝缘电阻,以便发现问题及时处理。测量方法如下:

(1)线路绝缘电阻的测量。首先切除用电设备然后切断电源。用绝缘电阻表测量线间绝缘电阻值,应符合有关要求,若不符合要求应进一步检查。

(2)线对地的绝缘电阻测量。切除电源,并将线路上的用电设备断开,把绝缘电阻上的一个接线柱接到被测的一条导线上,绝缘电阻表的另一个接线柱接到自来水管、电气设备的金属外壳或建筑物的金属外壳等于大地有良好接触的金属物体上,然后进行测量。 6、熔断器熔体熔断导致的故障

(1)熔体一小段熔断。由于熔体材质较软,安装过程中容易碰伤,同时熔体自身也可能粗细不均匀。较细处的电阻较大,当过负荷首先从这里断开。应更换相同规格的熔体。

(2)熔体爆溶,使整条熔体均被熔断。一般是由于线路上有短路故障造成的,应找出故障原因,排除后更换熔体。

(3)熔体压接螺丝松动造成短路,应在更换熔体时紧固压接螺钉。

照明电路常见故障及检修

照明电路常见故障及检修照明电路是由引入电源线连通电度表、总开关、导线、分路出线发生故障,发生故障时应逐步依次从每个组成部分开始检查。一般顺序是从电源开始检查,一直到用电设备。一、照明电路的常见故障照明电路的常见故障主要有断路、短路和漏电三种。1、断路相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后,负载将不能正常工作。三相四线制供电线路负载不平衡时