泄氯吸收装置管理规定
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to
coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
编制:___________________ 日期:___________________
专业技术文件 / Technical documentation 编号:
泄氯吸收装置管理规定
温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作
环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。
泄氯吸收装置(又称“中和塔”)是必备的漏氯应急处理设施, 为保证该装置处于正常、可靠的状态, 现对泄氯吸收装置作出以下管理规定:
1.吸收装置应定期进行检查和试运行, 使整个系统能随时投入使用, 并且在无人监控条件下实行自动运行。
2.应对漏氯报警检测探头、风机、耐酸泵、吸收塔中和液、电气控制部分等定期进行检查。
3.定期检查泄氯吸收装置中的风机和耐酸泵的运行状况, 是否满足系统运行条件。检查时将吸收装置控制箱中风机和耐酸泵的切换开关置于“手动”状态, 分别按下“风机开按钮”与“泵开按钮”, 运行10分钟, 观察风机运转是否正常, 是否有异常振动和噪音;风机电机温升是否正常;观察耐酸泵运转是否正常, 是否产生振动和异常噪音, 电机温升一是否正常。
4.定期检查反应吸收塔塔体, 吸收塔连通管, 中和液输入、输出管路, 溶液箱是否有液体渗漏。
5.定期对吸收装置中的中和液浓度和溶液量进行检测, 检查是否满足正常运行条件, 达不到要求则应进行补充添加。
6.定期对漏氯报警检测探头进行灵敏度检测, 保持检测探头的灵敏度, 对不
第 2 页/共 3页
专业技术文件 / Technical documentation 编号:
灵敏的探头进行校验和更换。
7.定期对吸收装置整个系统进行试运行, 每月应启动1次, 每次运行10分种, 以确保装置处于正常状态, 整个系统运行正常。
第 3 页/共 3页