第七节 系统调试
1. DCS系统调试
1) DCS配电盘送电之前应将配电盘和全部机柜内的所有电源开关置于“OFF”状态。
2)在确认所有接线正确的情况下,分别将电源开关置于“ON”状态。检查电源指示灯是否正常。
3)在DCS设备硬件工作正常后, 启动操作站,确认系统正常,从工程师站下装系统软件、应用软件及资料软件。
4)向各台设备下装系统软件及数据库文件。在系统状态显示画面上确认控制站“OK”。
5)检查区域名、单元名组态及控制站I/O卡的分配地址是否正确。
6)根据DCS回路图或接线图进行回路实验应,检查输入点、输出点、控制点、运算点在控制站中的运行状态。
7)模拟输入4~20mA DC信号至相应位号的模拟输入卡,增大、减小输入信号,确认在细目、组、流程图中PV值的响应情况。
8)输入信号高、底报警值,确认流程图显示画面上PV值变化及颜色变化。 9)输入超量程信号和切断输入信号,确认在流程图画面上PV值是否有“—”或“BAD”状态信息。同时确认在报警总貌画面上的报警信息和报警打印机的打印结果以及警笛音响效果。
10)输入4~20mA DC信号至相应位号的模拟输入卡进行单回路控制功能检查,通过精密数字电流表监测回路电流,确认被实验控制点的位号、PV值和SP值。
11)将控制方式置于“手动”,增加、减少输入信号值,确认PV值显示是否响应和流程图画面是否变化,同时确认SP跟踪PV值的情况。
12)将控制方式置于“自动”,改变SP值,确认控制回路的作用方式是否符正确。 13)对于串级控制系统、联锁和顺控回路等控制系统的调试,可按单回路控制要求进行实验,首先将副调节器置于“手动”或“自动”状态,确认主调节器操作功能无效;
14)将副调节器置于串级控制控制(CAS),主调节器置于手动,增加、减少主调节器的输出,确认副调节器的设定点SP是否发生变化。
15)将主调节器控制方式置于“自动”,增加、减少主调节器的设定值,确认副调节器的作用方式是否符正确。
16)做好DCS系统调试记录。
2. 模拟系统调试
1) 施工准备
条件准备
——标准仪器在检定有效期内,具有有效的检定合格标识。 ——调试人员具有国家权威部门颁发的检定资格证书。 ——接线工作已经结束。
——DCS供电系统已经投入使用。 ——准备好校线用的试灯或耳机。
2) 线路检查
校线检查步骤:
——把控制室DCS端子柜内与现场已端接的信号线全部拆离端子排和现场仪表设备的接线端子。
——以每个回路为单位,用试灯或耳机对每个死循环回路进行通断信号检查。 ——确认信号线端的位号标识是否正确。 系统接地检查:
——拆除机柜内信号屏蔽接地和保护接地与外边接地端子的连接。
——用万用表高位电阻档检查DCS机柜是否与“大地”之间形成浮空状态。 ——用接地摇表测量屏蔽接地和保护接地的接地电阻,并做好记录。 ——恢复接地线连接。
3) 系统调试
——在系统回路内串接一只不低于5位数字显示的高精度数位电流表。 ——在现场信号发生端,用模拟信号发生器分别输入其模拟测量范围的0、50%、100%三点,在DCS控制室监测系统误差是否满足系统测量精度要求。
——为提高系统调试的精度,系统误差的计算不考虑DCS系统本身的影响,取现场一次表的允许误差作为回路的系统误差。
——液位变送器的迁移范围、介质比重、液位范围等参数应在系统调试记录内进行注明。
——对于报警、联锁系统应进行联动试验,确保动作正确无误,在联动试车前由工程技术人员根据设计要求,提供联锁动作参数点的参数表,并根据该参数表进行动作参数设定。
——对于串级控制系统、联锁和顺控回路等控制系统的调试,应在同时模拟输入系统内所有的测量信号的条件下进行系统调试。
——模拟调试完一个回路,就恢复其在DCS端子柜和设备两端的接线。 ——配合DCS系统,模拟输入一个PV值,确认PV运算结果。手动或自动状态下,并在输入不同测量信号的情况下,进行调节器的输出状态和跟踪实验检查。以及在偏差信号失效的情况下,抗积分饱和功能是否被激活的确认等控制功能的动作实验。
——做好系统调试记录。
第十章 质量安全措施
第一节 质量措施
1)严格按照施工技术规范和技术措施施工。
2)对于材料、设备的代用及工程修改一律以设计变更单或材料代用单为依据。
3)所有材料、设备均要有出厂合格证、说明书或材质证明书等资料,并妥善保管。
4)作好详细的施工记录,尤其是隐蔽工程检查记录,工程隐蔽前24小时通知有关部门检查、验收合格后方可进行隐蔽工程施工
5) DCS系统施工质量检查验收控制执行DCS厂商提供的质量技术要求及或相关质量标准,现场仪表安装质量执行自动化仪表工程质量检验评定标准(GBJ131-90)。
第二节 安全措施
1)自控专业临时用电的动力配电箱, 下班前由施工班长负责切断总电源,以确保施工用电安全。
2)系统调试及试车各方人员应统一指挥。
3)配电盘及现场带电设备在送电后应挂“有电危险”标识,系统送电应由专人负责。
4)现场和控制室的仪表设备未经允许不得拆卸、接线。
5)进入施工现场的人员必须带安全帽,高空作业必须携带安全带。 6)为确保安全施工,现场焊接要通知有关单位监督动火情况。 7)对现场旧设备的拆除,在高空作业时必须注意施工安全。