——变更设计的证明文件
——制造厂提供的产品合格证,说明书,安装图纸等技术资料。 ——相关各种安装技术记录
第四节 自控仪表设备的安装
根据本工程的特点,对于主要典型仪表设备的安装技术要求说明如下: 4.1 设备安装前应进行外观检查、性能校验和测量范围的调整,并做好相应的记录。
4.2对于调节阀、流量仪表的安装必须按照P&ID图来确定其安装方向。 4.3温度计在工艺管道上的插入方向应与被测介质逆向或垂直。
4.4在安装孔板前,应进行外观及尺寸检查,孔板加工尺寸应符合设计要求。 4.5孔板的锐边应迎向被测介质的流向,孔板和孔板法兰的端面应和轴线垂直,其偏差不应大于1°。
4.6正负压室引压管不得接错。
4.7孔板两测的直管段长度应符合设计要求。 4.8安全栅应可靠接地
4.9在搬运、安装单法兰液位变送器时应注意对其受压膜盒的保护。
第五节 电缆敷设
1. 接收
电缆盘到达现场,均应进行以下检查: ——盘的防护套和电缆头保护套外观检查; ——电缆盘的标识;
——登记电缆盘的标识,以用于库存量管理;
2. 搬运
电缆盘到达现场可用下述方法之一卸下:
——沿坡道卸货时,电缆盘时沿坡道滚下时应有必要的制动措施;
——用吊车和配有吊爪的吊索直接卸货,吊爪可以直接插入电缆盘的中心孔内; ——用支杆和吊索卸货,用一根管或棒穿过电缆盘的中心孔起吊; (吊索应足够长,以避免电缆盘法兰受过大的载荷) 严禁将吊索绕在盘的防护套上起吊; ——用叉车直接卸到地面上。
当滚动电缆盘时应采取下列预防措施: ——盘上电缆卷紧无松弛现象,电缆头应固定;
——电缆盘只能按规定方向滚动。(在盘法兰上用箭头标明)
3. 存放
5.3.1电缆场地存放
——电缆盘应存放在用围栏围起来的平坦而坚实的露天场地的电缆库中,电缆存放场地平整前应安装有排水系统。
——电缆盘应立式存放(负荷均匀落在两法兰盘上),电缆盘不能平放或堆放;
——电缆盘按到货顺序或类型有秩序地存放;
——在电缆存放场地、或施工区域施工前拆除盘防护套。
4. 安装程序
5.4.1电缆敷设前的检查 (1)总则
按照总体安装计划安排电缆敷设活动的顺序,同时应考虑以下各种因素 ——工作区 ——电缆信道
队长和班长应确定要执行的任务。 (2)图纸和其它文件
——工作用的文件图纸的完整性 (3)电缆路径检查
电缆敷设前应编制电缆敷设表,并根据现场电缆的分布情况确定电缆的敷设顺序。
敷设班长按照电缆敷设单上的详细内容检查各种电缆信道,检查内容如下: ——在起点和终点之间电缆托盘的连续性,特别是在托盘方向改变的部位;(转弯、垂直等)
——托盘接地;
——托盘机械修整;(锋利边角、毛刺等消除) ——托盘(放置动力电缆)转弯处的弯曲半径; ——电缆托盘端部橡胶或塑料保护配件;
——电缆托盘盖板是否已安装完毕(仅指光纤电缆)。 (4)场地要求
班长应检查下列场地条件: ——安装区入口
——关系到敷设人员安全的工作区条件 5.4.2.资源
(1)人力
完成电缆敷设工作应需要下列合格人员: ——合格电工; ——辅助工。
确定班组的数量和班组的人员数量应根据现场需要并考虑以下因素 ——电缆敷设计划 ——工作日长度
——工人的工作效率(现场条件下)
——与电缆敷设规定路径和信道长度有关的困难; (2)工具和设备
班组长应决定配备下列必需品 ——提升电缆盘千斤顶 ——电缆盘支撑棒 ——按照下述情况放置滚筒 ——接地摇表
直线信道:当每米电缆重量超过5kg时,每4--5米放一滚筒;改变方向处:使用角向滚筒.
电缆穿管:出口和入口处放置一滚筒 ——倒链 ——脚手架 ——铝合金梯 ——限制通行的路障
——对于很长和困难的信道,使用便携式通讯设备(以便协调电缆敷设作业) ——电缆临时固定夹具 ——电缆永久固定用夹具 ——电缆扎带绑扎钳 ——电缆剪(或钢锯) ——断线钳 5.4.3安装指南 (1).总则