30.电容器全过程技术监督精益化管理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号监督项目关键项权重1.02。监督要点监督依据8.2.7并联电容器组三相中任何两相之间的最大与最小电容之比,电容器组每组各串联段之间的最大与最小电容之比,均不宜超过1.02。监督要求监督结果116.设备安装阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果6.1.电气设备性能1-2.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》1.电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器接线方式应采用星形(国家电网设备〔2018〕979号)6.1.1避雷器IV接线、中性点直接接地方式。高压侧入口处的位置。10.2.1.8电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器接线方式应采用星形接线、中10.2.1.9电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器应安装在紧靠电容器高压侧入口处的位置。1-2.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》1.干式空心电抗器下方接地线不应构成闭合回路,围栏采用金属(国家电网设备〔2018〕979号)6.1.2串联电抗器II材料时,金属围栏禁止连接成闭合回路,应有明显的隔离断开段,10.3.2.1干式空心电抗器下方接地线不应构成闭合回路,围栏采用金属材料时,并不应通过接地线构成闭合回路。2.干式铁心电抗器户内安装时,应做好防振动措施。金属围栏禁止连接成闭合回路,应有明显的隔离断开段,并不应通过接地线构成闭合回路。10.3.2.2干式铁心电抗器户内安装时,应做好防振动措施。1.《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网设备〔2018〕979号)6.1.3放电线圈II1.放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接。2.严禁放电线圈一次绕组中性点接地。10.2.1.7放电线圈应采用全密封结构,放电线圈首、末端必须与电容器首、末端相连接。2.《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2017)4.2.62严禁放电线圈一次绕组中性点接地。1.电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的1-2.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》6.1.4引线II软铜线。2.新安装的电容器汇流母线应采用铜排。(国家电网设备〔2018〕979号)现场检查记录连接情况10.2.1.5电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的软铜线。现场检查记录放电线圈情况现场检查记录串联电抗器情况2.电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器应安装在紧靠电容器性点直接接地方式。现场检查记录避雷器情况12序号监督项目关键项权重监督要点监督依据10.2.1.6新安装的电容器汇流母线应采用铜排。监督要求监督结果6.2.土建1-2.《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2017)8.1.3并联电容器装置应设置安全围栏,围栏对带电体的安全距离应符合现行行业1.并联电容器装置应设置安全围栏,围栏门应采取安全闭锁措施,标准《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352的有关规定,围栏门应采取安全闭并应采取防止小动物侵袭的措施。6.2.1土建施工II渍剂和冷却油不得污染周围环境和地下水。3.电容器室进风口和出风口应对侧对角布置。锁措施,并应采取防止小动物侵袭的措施。不得污染周围环境和地下水。3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)10.1.1.13电容器室进风口和出风口应对侧对角布置。查阅相关技术资记录和现场检查2.油浸集合式并联电容器,应设置储油池或挡油墙。电容器的浸9.1.7油浸集合式并联电容器,应设置储油池或挡油墙。电容器的浸渍剂和冷却油料、隐蔽工程过程记录隐蔽工程情况137.设备调试阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果7.1.电气设备性能电容器组试验报告应合格、齐全。其中:1.测量绝缘电阻:对地绝缘电阻,绝缘电阻均不低于500MΩ。电容量差值的方式。电容和额定电容的相对误差应不超过:a)对电容器单元,-5%~+5%;b)对于总容量在3Mvar及以下电容器组:-5%~+5%;7.1.1并联电容器组c)对于总容量在3Mvar以上:0%~+5%;II之比不应超过1.08;值之比,不应大于1.02;应大于1.02。3.并联电容器的交流耐压试验:的规定;电压应按产品出厂试验电压值的75%进行;1-2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)18.0.1电容器的试验项目应包括下列内容:3)电容测量;18.0.2测量绝缘电阻,应符合下列规定:2)并联电容器应在电极对外壳之间进行,并采用1000V兆欧表测量小套管对地绝缘电阻,绝缘电阻均不低于500MΩ。18.0.4电容测量,应符合下列规定:1)对电容器组,应测量各相、各臂及总的电容值。器第1部分:总则》(GB/T11024.1)。a)对电容器单元,-5%~+5%;c)对于总容量在3Mvar以上:0%~+5%。d)三相单元中任何两线路端子之间测得的电容的最大值和最小值之比不应超过e)三相电容器组中任何两线路端子之间测得电容的最大值和最小值之比,不应大f)三相单元中电容器组中各相电容量的最大值和最小值之比,不应大于1.02。查阅交接试验报告,必要时见证试复测记录电容器组的情验过程,开展试验况集合式电容器极对壳绝缘电阻;并采用1000V兆欧表测量小套管1)测量绝缘电阻;2.电容测量应采用单台电容器电容量测量,计算得到各相、各臂4)并联电容器的交流耐压试验。d)三相单元中任何两线路端子之间测得的电容的最大值和最小值2)测量结果应符合现行国家标准《标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容e)三相电容器组中任何两线路端子之间测得电容的最大值和最小7.2电容偏差电容和额定电容的相对误差应不超过:f)三相单元中电容器组中各相电容量的最大值和最小值之比,不b)对于总容量在3Mvar及以下电容器组:-5%~+5%;1)并联电容器电极对外壳交流耐压试验电压值,应符合表18.0.51.08;2)当产品出厂试验电压值不符合表18.0.5的规定时,交接试验于1.02;14序号监督项目关键项权重监督要点3)工频耐受电压施加的时间为1min。监督依据表18.0.5并联电容器交流耐压试验电压标准,应符合下列规定:18.0.5并联电容器的交流耐压试验1)并联电容器电极对外壳交流耐压试验电压值,应符合附表3的规定;2)当产品出厂试验电压值不符合表18.0.5的规定时,交接试验电压应按产品出厂试验电压值的75%进行;《高压并联电容器装置的通用技术要求》(GB/T30841-2014)5.7.7绝缘水平工频耐受电压施加的时间为1min。监督要求监督结果串联电抗器交接试验报告应合格、齐全。其中直流电阻:(1)三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)7.1.2串联电抗器的2%。II度下)。9.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:(2)同相初值与出厂值比较相应变化不应大于2%(换算到同温3)三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%。查阅交接试验报告等资料,必要时见记录串联电抗器的证试验过程,开展情况4)电抗器和消弧线圈的直流电阻,与同温下产品出厂值比较相应变化不应大于2%。抽检(3)对于立式布置的干式空芯电抗器绕组直流电阻值,可不进行5)对于立式布置的干式空芯电抗器绕组直流电阻值,可不进行三相间的比较。三相间的比较。放电线圈交接试验报告应合格、齐全。其中:1.放电线圈绝缘电阻:1-2《放电线圈使用技术条件》(DL/T653-2009)4.3.1绝缘电阻7.1.3放电线圈II查阅交接试验报一次绕组对二次绕组、铁芯和外壳的绝缘电阻不小于1000MΩ;二次绕组对铁芯和a)一次绕组对二次绕组、铁芯和外壳的绝缘电阻不小于1000MΩ;告,必要时见证试记录放电线圈的情外壳的绝缘电阻不小于500MΩ。b)二次绕组对铁芯和外壳的绝缘电阻不小于500MΩ。验过程,开展试验况4.3.7介质损耗因数2.油浸式放电线圈介质损耗值:35kV不大于3%(20℃时),66kV复测油浸式放电线圈介质损耗值:35kV不大于3%(20℃时),66kV产品应不大于2%产品应不大于2%(20℃时)。(20℃时)。15

30.电容器全过程技术监督精益化管理实施细则

序号监督项目关键项权重1.02。监督要点监督依据8.2.7并联电容器组三相中任何两相之间的最大与最小电容之比,电容器组每组各串联段之间的最大与最小电容之比,均不宜超过1.02。监督要求监督结果116.设备安装阶段序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果6.1.电气设备性能1-2.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》1.电容器组过电压
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5cs7n80p6776vac3ljxx41z4g1sgjh01853
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享