好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

30.电容器全过程技术监督精益化管理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据8.3.22当采用屋内布置时,应加大对周围的空间距离,并应避开继电保护和微机监控等电气二次弱电设备。6.《1000kV变电站110kV并联电容器装置技术规范》(DLT1182-2012)7.3.1串联电抗器选用干式电抗器。1-3.《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2017)监督要求监督结果串联电抗2.1.6器电抗率选择III查阅可研报告、电5.5.2串联电抗器电抗率选择,应根据电网条件与电容器参数相关计算分析确定,1.仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1.0%。网发展规划、可研电抗率取值范围应符合下列规定:记录并联电容器用2.当背景谐波为5次及以上时,串联电抗率可取5.0%。审查意见、初设文1)仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1.0%。串抗的电抗率选择3.当谐波为3次及以上时,电抗率宜取12.0%,当电容器组数较件、设联会纪要和2)用于抑制谐波时,电抗率应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的情况多,宜采用5.0%与12.0%两种电抗率混装方式。设计图纸等文件资测量值选择.当谐波为5次及以上时,电抗率宜取5.0%;当谐波为3次及以上时,料电抗率宜取12.0%,亦可采用5.0%与12.0%两种电抗率混装方式。户内布置的单台电力电容器油量超过100kg时,应有储油设施或档油栏。户外布置的电力电容器与高压电气设备需保持5.0米及以上的距离,防止事故扩大。《电力设备典型消防规程》(DL5027-2015)10.7.3户内布置的单台电力电容器油量超过100kg时,应有储油设施或档油栏。户外布置的电力电容器与高压电气设备需保持5.0米及以上的距离,防止事故扩大。查阅可研报告、可研审查意见、初设文件、设联会纪要和设计图纸等文件资料记录并联电容器的设计情况2.1.7电容器消防设计2.2.保护与控制并联电容2.2.1器组用电抗器保护设计额定容量为600kvar及以上的油浸式铁心电抗器应安装压力释放《高压并联电容器用串联电抗器》(JB/T5346-2014)装置。6.7.5额定容量为600kvar及以上的油浸式铁心电抗器应安装压力释放装置。查阅可研报告、可研审查意见、初设文件、设联会纪要和设计图纸等文件资料记录并联电容器保护设计情况63.设备采购阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果3.1.电气设备性能1.《国家电网公司物资采购标准物资采购标准电力电容器卷.串联补偿装置卷》35kV~750kV变电站农网变电站用并联电容器成套装置采购标准1.电容器装置、单台电容器必须满足通用技术参数和性能要求。并联电容3.1.1器组设备参数II2.高压并联电容器装置外绝缘符合当地海拔高度及污秽等级的要求。第1部分:通用技术规范(Q/GDW13053.1-2018)8.1电容器装置通用技术参数和性能要求,8.2单台电容器通用技术要求。2.《高压并联电容器装置技术监督导则》(Q/GDW11082—2013)查阅资料(技术规记录并联电容器设5.2.3.1b)户外型高压并联电容器装置外绝缘符合当地海拔高度及污秽等级的要范书,或投标文件、3.干式空心串联电抗器应安装在电容器组首端,在系统短路电流备参数情况求。或技术合同)大的安装点,设计时应校核其动、热稳定性。3-4.《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网设4.框架式单台电容器耐爆容量不低于15kJ。备〔2018〕979号)10.3.1.4干式空心串联电抗器应安装在电容器组首端,在系统短路电流大的安装点,设计时应校核其动、热稳定性。10.2.1.2单台电容器耐爆容量不低于15kJ。《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网设备〔2018〕35kV及以下户内串联电抗器应选用干式铁心或油浸式电抗器。户979号)查阅资料(技术规3.1.2设备选型合理性IV记录并联电容器设外串联电抗器应优先选用干式空心电抗器,当户外现场安装环境10.3.1.235kV及以下户内串联电抗器应选用干式铁心或油浸式电抗器。户外串联范书,或投标文件、备选型合理性情况受限而无法采用干式空心电抗器时,应选用油浸式电抗器。电抗器应优先选用干式空心电抗器,当户外现场安装环境受限而无法采用干式空或技术合同)心电抗器时,应选用油浸式电抗器。1.《高压并联电容器装置技术监督导则》(Q/GDW11082—2013)5.3.3.1a)产查阅资料(技术规记录并联电容器采品应具有合格、有效的型式试验报告。范书,或投标文件、购需提供的试验报告的情况2.《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网设备或技术合同)并联电容3.1.3器采购需提供的试IV1.产品应具有合格、有效的出厂试验报告和型式试验报告。2.制造厂需提供GB/T11024.2中规定的耐久性试验报告。7序号监督项目验报告的要求关键项权重监督要点〔2018〕979号)监督依据监督要求监督结果10.2.1.3同一型号产品必须提供耐久性试验报告。对每一批次产品,生产厂家需提供能覆盖此批次产品的耐久性试验报告。《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网设备〔2018〕查阅资料(技术规选用电容器组用金属氧化物避雷器时,应充分考虑其通流容量。979号)范书,或投标文件、记录避雷器的情况避雷器的2ms方波通流能力应满足标准中通流容量的要求。10.2.1.10选用电容器组用金属氧化物避雷器时,应充分考虑其通流容量。避雷或技术合同)器的2ms方波通流能力应满足标准中通流容量的要求。1.《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网设备〔2018〕979号)1.放电线圈应采用全密封结构。10.2.1.7放电线圈应采用全密封结构,放电线圈首、末端必须与电容器首、末端查阅资料(技术规2.《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》(DL653-2009)4.2.7额定输出级准确级当一次绕组有共用端子时,每个二次绕组的额定输出和准确级应分别满足50VA,0.5级、100VA,1级。3.1.4避雷器IV3.1.5放电线圈IV2.当一次绕组有共用端子时,每个二次绕组的额定输出和准确级相连接。应分别满足50VA,0.5级、100VA,1级。记录放电线圈的情范书,或投标文件、况或技术合同)3.2保护与控制并联电容3.2.1器组保护设计IV电容器成套装置生产厂家应提供电容器组保护计算方法和保护整定。《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》(国家电网设备〔2018〕查阅资料(技术规979号)记录并联电容器保范书,或投标文件、护设计情况10.2.1.11电容器成套装置生产厂家应提供电容器组保护计算方法和保护整定值。或技术合同)84.设备制造阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果4.1.电气设备性能1-2.《国家电网公司设备材料监造工作规范(试行)》第十条监造工作依据相关法律、法规、公司设备材料监造技术规范等相关规定,1.监造工作应依据相关法律、法规、公司设备材料监造技术规范以及设备采购合同、监造服务合同等。等相关规定,以及设备采购合同、监造服务合同等。第二十五条关键点见证人员应由熟悉相应设备材料的设计、选材、工艺、试验、2.监造工作应按照监造大纲开展,重点监督以下内容:关键点见运维等专业知识的人员担任。证人员的资质。当出现进度偏差或预见可能出现的延误时,报监第二十一条当出现进度偏差或预见可能出现的延误时,及时报监造委托方。4.1.1设备监造IV查阅监造报告、监造委托方的及时性。设备监造台账,主要包括监造计划、监造日第十三条应建立健全设备监造台账,主要包括监造计划、监造日志、监造周报、造过程记录、出厂志、监造周报、监造发现问题专题报告、监造总结等的齐全、规监造发现问题专题报告、监造总结等。记录设备监造情况试验报告和型式试范性。监造工作完成后,监造工作总结提交监造委托方的及时性。第二十三条监造工作完成后,监造单位应及时汇总、整理监造工作的有关资料、验报告等资料3.产品应具有合格、有效的出厂试验报告和型式试验报告。记录,在30日内完成监造工作总结并提交监造委托方。4.过程见证、部件抽测、试验复测、第三方抽检等工作应形成记3-4.《高压并联电容器装置技术监督导则》(Q/GDW11082—2013)录,监督记录、结论及问题整改要求应以报告形式交业主、监理、5.3.3.1a)产品应具有合格、有效的型式试验报告。制造厂等单位,作为后续工作依据。5.4.3.2过程见证、部件抽测、试验复测、第三方抽检等工作应形成记录,监督记录、结论及问题整改要求应以报告形式交业主、监理、制造厂等单位,作为后续工作依据。95.设备验收阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果5.1.电气设备性能1-3.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010)3.0.5设设备及器材到达现场后应及时作下列检查:1.包装及密封性应良好。5.1.1技术资料及图纸II全。整定值。备及器材到达现场后应及时作下列检查:1.包装及密封性应良好。现场检查、查阅技记录厂家技术资料术资料及图纸及图纸完整性3.产品的技术资料应齐全(国家电网设备〔2018〕979号)10.2.1.11电容器成套装置生产厂家应提供电容器组保护计算方法和保护整定值。1.高压并联电容器装置运输时须固定良好,必要时加装冲撞记录仪。5.1.2储存和运输2.高压并联电容器装置运输抵达后,厂家、运输单位、用户、监理单位等各方应共同验收,记录纸和押运记录应提供用户留存。3.设备起运前、到货后和储存过程中的抽查工作应形成记录,监1-3.《高压并联电容器装置技术监督导则》(Q/GDW11082-2013)5.6.3.1重点监督是否满足以下要求:a)高压并联电容器装置运输时须固定良好,必要时加装冲撞记录仪。b)高压并联电容器装置运输抵达后,厂家、运输单位、用户、监理单位等各现场外观检查、查记录储存和运输情方应共同验收,记录纸和押运记录应提供用户留存。阅技术资料况2.开箱检查清点,规格、数量应符合设计要求,附件、备件应齐2.开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件.备件应齐全。3.产品的技术资料应齐全,应包括电容器组保护计算方法和保护3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》5.6.3.2设备起运前.到货后和储存过程中的抽查工作应形成记录,监督记录、督记录、结论及问题整改要求应以报告形式交业主、施工、监理、结论及问题整改要求应以报告形式交业主、施工、监理、制造厂等单位,作为后制造厂等单位,作为后续工作依据。续工作依据。1.生产厂应提供供货电容器局部放电试验抽检报告。局部放电试1.《高压并联电容器使用技术条件》(DL/T840-2016)5.1.3并联电容器组验报告必须给出局部放电量和局部放电熄灭电压。其中,局部放电6.2.7进行型式试验时在电容器单元极间加压至局放起始后历时1s,降压至1.35II量(1.6UN下)应不大于50pC,局部放电熄灭电压应不低于1.2UN。倍额定电压保持10min然后升压至1.6倍额定电压保持10min,最后1min内不应查阅出厂试验报告2.并联电容器组三相中任何两相之间的最大与最小电容之比,电观察到局部放电水平增加,记录此时局部放电量应不大于50pC。容器组每组各串联段之间的最大与最小电容之比,均不宜超过2.《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2017)记录单元电容器局放试验情况10

30.电容器全过程技术监督精益化管理实施细则

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据8.3.22当采用屋内布置时,应加大对周围的空间距离,并应避开继电保护和微机监控等电气二次弱电设备。6.《1000kV变电站110kV并联电容器装置技术规范》(DLT1182-2012)7.3.1串联电抗器选用干式电抗器。1-3.《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2017)监督要求监督结果串联电抗2.1.6器电抗率选择III查阅可研报告、电5.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5cs7n80p6776vac3ljxx41z4g1sgjh01853
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享