电容器全过程技术监督精益化管理实施细则

1.规划可研阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果1.1.电气设备性能1.应坚持分层和分区平衡的原则。分层无功平衡的重点是确保各电压等级层面的无功电力平衡,减少无功在各电压等级之间的穿无功补偿1.1.1装置配置要求IV越;分区无功平衡重点是确保各供电区域无功电力就地平衡,减少区域间无功电力交换。2.220kV及以上电压等级变电站安装有两台及以上变压器时,每台变压器配置的无功补偿度宜基本一致。3.110(66)kV变电站的单台主变压器容量为40MVA及以上时,每台主变压器配置不少于两组的容性无功补偿装置。1-3.《电力系统无功补偿配置技术导则》(Q/GDW1212—2015)4.1应坚持分层和分区平衡的原则。分层无功平衡的重点是确保各电压等级层面的无功电力平衡,减少无功在各电压等级之间的穿越;分区无功平衡重点是确保各供电区域无功电力就地平衡,减少区域间无功电力交换。8)220kV变电站的无功补偿。致。9.2.1110(66)kV变电站的单台主变压器容量为40MVA及以上时,每台主变压器配置不少于两组的容性无功补偿装置。7)330kV及以上电压等级变电站无功补偿:A.1经过计算后确定。8.1.1在主变压器最大负荷运行工况下,容性无功补偿容量应按表1情况选取,或采用附录A式A.1经过计算后确定,并测算满足高压侧功率因数不低于0.95的要求。查阅可研报告、电网发展规划、可研审查意见等资料记录并联电容器组的总容量选择情况查阅可研报告、电网发展规划、可研记录无功补偿装置的配置情况8.3变电站安装有两台及以上变压器时,每台变压器配置的无功补偿度宜基本一审查意见等资料1.330~750kV变电站按照主变压器容量的10%~20%配置或经1-3.《电力系统无功补偿配置技术导则》(Q/GDW1212—2015)计算后确定。并联电容1.1.2器组补偿总容量IV后确定,并测算满足高压侧功率因数不低于0.95的要求:的15%~25%配置。①220kV枢纽站。②中压侧或低压侧出线带有电力用户负荷的220kV变电站。2.对于220kV变电站应满足以下条件或采用附录式A.1经过计算7.1.1容性无功补偿容量宜按照主变压器容量的10%~20%配置,或采用附录A式(1)满足下列条件之一时,容性无功补偿装置应按主变压器容量8)220kV变电站的无功补偿:1序号监督项目关键项权重监督要点③变比为220/66(35)kV的双绕组变压器。④220kV高阻抗变压器。的10%~15%配置。①低压侧出线不带电力用户负荷的220kV终端站。②统调发电厂并网点的220kV变电站。③220kV电压等级进出线以电缆为主的220kV变电站。④当(1)、(2)中的情况同时出现时,以(1)为准。3.对于35~110kV变电站:(1)当35~110kV变电站内配置了滤波电容器时,按主变压器容量的20%~30%配置。(2)当35~110kV变电站为电源接入点时,按主变压器容量的15%~20%配置。(3)其它情况下,按主变压器容量的15%~30%配置。监督依据表1220kV变电站容性无功补偿装置容量配置(见附录表1)9)35~110kV变电站的无功补偿:用附录A式(A.1)经过计算后确定,并测算满足高压侧功率因数不低于0.95的要求。表235~110kV变电站容性无功补偿装置容量配置(见附表2)。监督要求监督结果(2)满足下列条件之一时,容性无功补偿装置应按主变压器容量9.1在主变压器最大负荷运行工况下,容性无功补偿容量宜按表2情况选取,或采1.《并联电容器装置设计规范》(GB50227--2017)8.1.1并联电容器装置的布置和安装设计,应利于通风散热、运行巡视。便于维护1.并联电容器装置的布置和安装设计,应利于通风散热、运行巡检修和更换设备,以及预留分期扩建条件。视。便于维护检修和更换设备以及预留分期扩建条件。并联电容1.1.3器布置方案III率对电容器室(柜)进行通风设计。3.电容器室进风口和出风口应对角布置。性能和当地实践经验,选择户外或户内布置。2-3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》查阅可研报告、电审查意见等资料10.2.1.12框架式并联电容器组户内安装时应按照生产厂家提供的余热功率对电网发展规划、可研容器室(柜)进行通风设计。4.《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T5242-2010)8.1.3无功补偿装置的布置形式,应根据安装地点的环境条件、设备性能和当地实践经验,选择户外或户内布置。记录并联电容器的布置方案选择情况2.框架式并联电容器组户内安装时应按照生产厂家提供的余热功(国家电网设备〔2018〕979号)4.无功补偿装置的布置形式,应根据安装地点的环境条件、设备10.2.1.13电容器室进风口和出风口应对角布置。22.工程设计阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果2.1.电气设备性能1.330~750kV变电站的并联电容器组补偿容量按照主变压器容量的10%~20%配置,或经计算后确定。2.对于220kV变电站的并联电容器组补偿容量:(1)满足下列条件之一时,容性无功补偿装置应按主变压器容量的15%~25%配置。①220kV枢纽站。②中压侧或低压侧出线带有电力用户负荷的220kV变电站。③变比为220/66(35)kV的双绕组变压器。④220kV高阻抗变压器。并联电容2.1.1器组补偿总容量IV(2)满足下列条件之一时,容性无功补偿装置应按主变压器容量的10%~15%配置。①低压侧出线不带电力用户负荷的220kV终端站。②统调发电厂并网点的220kV变电站。③220kV电压等级进出线以电缆为主的220kV变电站。④当(1)、(2)中的情况同时出现时,以(1)为准。3.对于35~110kV变电站的并联电容器组补偿容量:(1)当35~110kV变电站内配置了滤波电容器时,按主变压器容量的20%~30%配置。(2)当35~110kV变电站为电源接入点时,按主变压器容量的15%~20%配置。(3)其它情况下,按主变压器容量的15%~30%配置。1-3.《电力系统无功补偿配置技术导则》(Q/GDW1212—2015)7.1.1补偿容量容性无功补偿容量宜按照主变压器容量的10%~20%配置,或采用附录A式A.1经过计算后确定。8.1.1补偿容量:在主变压器最大负荷运行工况下,容性无功补偿容量应按表1情况选取,或采用附录A式A.1经过计算后确定,并测算满足高压侧功率因数不查阅初设文件、设低于0.95的要求。联会纪要、设计图记录并联电容器容9.1补偿容量:在主变压器最大负荷运行工况下,容性无功补偿容量宜按表2情况纸、可研报告和可量及连接型式选取,或采用附录A式(A.1)经过计算后确定,并测算满足高压侧功率因数不低研审查意见等资料于0.95的要求。4.《1000kV变电站并联电容器装置技术条件》(Q/GDW1836-2012)5.4装置的额定容量配置装置的额定容量推荐为:180Mvar、210Mvar、240Mvar。3序号监督项目关键项权重监督要点4.1000kV变电站的并联电容器组的额定容量推荐为:180Mvar、210Mvar、240Mvar。监督依据监督要求监督结果1-3.《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2017)4.1.2并联电容器组的接线方式应符合下列规定:1.单一串联段电容器并联总容量不应超过3900kvar。1)并联电容器组应采用星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地。2.并联电容器组应采用星形接线。在中性点非直接接地的电网中,3)电容器并联总容量不应超过3900kvar。星形接线电容器组的中性点不应接地。8.2.6.3不应直接利用电容器套管连接或支承硬母线。3.并联电容器安装连接线不应直接利用电容器套管连接或支承硬4.《330kV-750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T5014-2010)母线。8.2.1电容器装置应根据环境条件、设备技术参数及当地的实践经验,选择户内或4.户外布置的电容器宜使它的小面积侧朝向太阳直射方向。户内户外布置型式。户外布置的电容器宜使它的小面积侧朝向太阳直射方向。户内布查阅初设文件、设布置的并联电容器装置,应采取防止凝露引起污闪事故的安全措记录并联电容器置的并联电容器装置,应采取防止凝露引起污闪事故的安全措施。联会纪要和设计图施。组的设计情况5.《6kV~110kV高压并联电容器装置技术规范》(Q/GDW11225-2014)纸等资料5.与集合式电容器、油浸式串联电抗器的电气连接,应采用专用6.6.6b)与集合式电容器、油浸式串联电抗器的电气连接,应采用专用的接线端的接线端子和有伸缩节的导电排并连接可靠。子和有伸缩节的导电排并连接可靠。6.电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的6-7.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》软铜线。新安装电容器的汇流母线应采用铜排。(国家电网设备〔2018〕979号)7.电容器单元选型时应采用内熔丝结构,单台电容器保护应避免10.2.1.5电容器端子间或端子与汇流母线间的连接应采用带绝缘护套的软铜线。同时采用外熔断器和内熔丝保护。10.2.1.6新安装电容器的汇流母线应采用铜排。10.2.1.1电容器单元选型时应采用内熔丝结构,单台电容器保护应避免同时采用外熔断器和内熔丝保护。1.各电压等级变电站无功补偿装置单组容量的选择应保证任一单1.《电力系统无功补偿配置技术导则》(Q/GDW1212—2015)2.1.3并联电容器组选型组补偿装置投切引起所在母线电压与变电站各侧母线电压变化(电压波动)均不超过所在母线电压额定值的2.5%。6.2.1电压波动限制各电压等级变电站无功补偿装置单组容量的选择应保证任一单组补偿装置投切引查阅初设文件、设联会纪要和设计图纸等资料记录并联电容器的选型情况2.1.2并联电容器组设计IV2.分组装置在不同组合方式下投切时,不得引起高次谐波谐振和起所在母线电压与变电站各侧母线电压变化(电压波动)均不超过所在母线电压4序号监督项目关键项权重有危害的谐波放大。监督要点额定值的2.5%。监督依据监督要求监督结果3.110kV并联电容器组应采用每相H型连接的单星型接线。2.《330kV-750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T5014-2010)5.0.8并联电容器组的分组容量,应满足:①分组装置在不同组合方式下投切时,不得引起高次谐波谐振和有危害的谐波放大。3.《1000kV变电站110kV并联电容器装置技术规范》(DL/T1182-2012)6.1电容器装置的接线应采用每相H型连接的单星型接线。查阅初设文件、设记录并联电容器用况《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网设备〔2018〕串联电抗2.1.4器户外/户内布置设计II新安装的35kV及以上干式空心串联电抗器不应采用叠装结构,979号)展为相间事故。10kV干式空心串联电抗器应采取有效措施防止电抗器单相事故发10.3.1.235kV及以下户内串联电抗器应选用干式铁心或油浸式电抗器。户外串联联会纪要和设计图串抗的布置设计情电抗器应优先选用干式空心电抗器,当户外现场安装环境受限而无法采用干式空纸等资料心电抗器时,应选用油浸式电抗器。1.并联电容器用串联电抗器用于抑制谐波时,电抗率应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的测量值选择。2.35kV及以下户内串联电抗器应选用干式铁心或油浸式电抗器。户外串联电抗器应优先选用干式空心电抗器,当户外现场安装环境受限而无法采用干式空心电抗器时,应选用油浸式电抗器。1-3.《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网设备〔2018〕979号)10.3.1.1并联电容器用串联电抗器用于抑制谐波时,电抗率应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的测量值选择,避免同谐波发生谐振或谐波过度放大。10.3.1.235kV及以下户内串联电抗器应选用干式铁心或油浸式电抗器。户外串联查阅初设文件、设记录并联电容器用电抗器应优先选用干式空心电抗器,当户外现场安装环境受限而无法采用干式空联会纪要和设计图串抗的设计选型情心电抗器时,应选用油浸式电抗器。10.3.1.4干式空心串联电抗器应安装在电容器组首端,在系统短路电流大的安装点,设计时应校核其动、热稳定性。4-5.《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2017)8.3.12屋内安装的油浸式铁芯串联电抗器,其油量超100kg时,应单独设置防爆间隔和储油设施。纸等资料况串联电抗2.1.5器设计选型IV3.干式空心串联电抗器应安装在电容器组首端,在系统短路电流大的安装点,设计时应校核其动、热稳定性。4.屋内安装的油浸式铁芯串联电抗器,其油量超100kg时,应单独设置防爆间隔和储油设施。5.采用屋内布置时,应加大对周围的空间距离,并应避开继电保护和微机监控等电气二次弱电设备。6.110kV并联电容器装置串联电抗器选用干式电抗器。5

30.电容器全过程技术监督精益化管理实施细则

电容器全过程技术监督精益化管理实施细则1.规划可研阶段序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果1.1.电气设备性能1.应坚持分层和分区平衡的原则。分层无功平衡的重点是确保各电压等级层面的无功电力平衡,减少无功在各电压等级之间的穿无功补偿1.1.1装置配置要求IV越;分区无功平衡重点是确保各供电区域无功电力就地平衡,减少区域间无功电力交换。2.220k
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5cs7n80p6776vac3ljxx41z4g1sgjh01853
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享