好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范-电缆的敷设-直埋电缆的敷设

直埋电缆的敷设

第1条在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。 第2条电缆埋置深度应符合下列要求:

一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑上,可浅埋,但应采取保护措施。

二、电缆应埋于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。

第3条电缆之间,电缆与其它管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时最小净距,应符合表5.4.3的规定。严禁将电缆平行敷设于管道上方。特殊情况应按下列规定执行:

一、电力电缆间及其民控制电缆间或不同使用部门的电缆间。当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m。

二、电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距或降为0.25m。

三、电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其它管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。

四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 五、当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时,采取防电化腐蚀措施。 电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间

平行和交叉的最小净距(m)表5.4.3 项目 电力电缆间及其与控制电缆间 控制电间 不同使和部门的电缆间 热管道(管沟)及热力设备 油管道(管沟) 可燃气体及易燃液体管道(沟) 其它管道(管沟) 铁路路轨 交流 电气化铁路路轨 直流 公 路 城市街道路面 杆基础(边线) 建筑物基础(线边) 排水沟 最小净距(m) 10kV及以下 10kV以上 平行 0.10 0.25 - 0.50 2.00 1.00 1.00 0.50 3.00 3.00 1.50 1.00 1.00 0.60 1.00

交叉 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.70 - - 0.50 注:①电缆与公路平行的净距,当情况特殊时可酌减;

②当电缆穿管或者其它管道有保温层等防护设施,表中净距从管壁或防护设施外壁算起。

第4条电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道距交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内,电缆管的两端宜伸出车道路基两边各2m;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面。

第5条直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护可采用泥凝土盖板或砖块。

第6条直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

第7条直埋电缆回填上前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范