好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LY-61型低电压继电器(无源静态)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

春兴电力科技 电压继电器 LY-61型低电压继电器(无源静态) 1 用途 LY–61型低电压继电器(以下简称继电器),主要用于母线与失灵保护中作为低电压闭锁元件。 2 结构和工作原理 该继电器采用JCK–11/2型壳体,凸出于屏面安装,或装于XC–14型机箱内再嵌入于屏面安装。背后接线端子见图1,壳体安装开孔尺寸图2。 继电器系无源静态型工作原理。电路由电压变换器T、裂相整流、控制电路及小型小功率密封电磁继电器作出口元件组成。原理框图如图3所示。221222324252616~V17183111122122232425261111213141516171870±0.2R2.528±0.2Uc2728Ub27282111211131314128182841160±0.243+0.5141 028±0.218+0.578 0 图 1 背后端子接线图 图 2 安装开孔尺寸 218UbTSR5228UCR13裂相整流控制电路执行元件 K 图 3 原理方框图 www.cxele.cn 春兴电力科技

信号继电器

运行时,电压变换器T接入系统电压互感器的BC相上,在BC相的额定电压作用下输出一交流电压。此电压裂相整流形成各峰值间为60°的脉动直流电压,推动控制电路开放,使出口元件动作,信号灯亮,其动断触点断开,此时为继电器返回。当母线发生对称性短路时,电压变换器T (低电压整定通过变换器T次边抽头位置实现) 输出电压降低,并且输出电压小于或者等于整定值时,控制电路闭锁,继电器动作 (出口元件返回),信号指示灯熄灭,其动断触点闭合。当短路故障消除时,电压变换器T又在BC相额定电压作用下,继电器重新返回 (出口元件动作),信号指示灯亮,其动断触点断开。

3 技术要求

3.1 额定电压:100V,50Hz 3.2 低电压整定值

50、55、60、65、70、75、80V 3.3 动作电压极限误差

继电器电压的动作值应等于各整定位置的刻度值,误差不大于±5%。

3.4 动作电压一致性:在基准条件下,继电器动作值一致性应不超过5%。

3.5 动作时间:继电器在加0.7倍动作值时,其动作时间不大于10ms。

3.6 返回系数:继电器的返回系数不大于1.25。 3.7 温度变化引起的变差

当环境温度在-10~50℃范围内变化时,继电器应可靠工作,动作电压的变差应不超过±10%。 3.8 功率消耗

最小整定值的动作功耗不大于0.5VA。

3.9 最高允许温升:当环境为40℃时,继电器线圈长期承受110%额定电压值,其最高允许温升不超过65K。 3.10 冲击电压

继电器应能承受标准雷电波的短时冲击电压试验,试验电压值为5kV。冲击电压试验后,继电器性能仍应符合第3.3~3.6条规定。 3.11 触点性能

在电压不大于220V或电流不大于0.5A的直流有感负荷电路(时间常数为5×10-3s)中,继电器触点断开容量为30W。

3.12 电寿命:继电器的电寿命为6×103次。 3.13 绝缘性能 3.13.1 绝缘电阻

继电器输入与触点电路对底座的安装点以及输入与触点电路之间,用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值,应不小于300MΩ。 3.13.2 介质强度

继电器的输入与触点电路对底座的安装点,以及输入与触点电路之间,应能承受交流50Hz、2kV (有效值) 试验电压、历时1min的试验而无绝缘击穿或闪络现象。

4 调试方法

在继电器端子228与218上加单相电压,将此单相电压逐渐上升到使指示灯发光时的电压为继电器的返回电压;将电压逐渐下降到指示灯熄灭的电压为动作电压。动作电压应等于整定位置的刻度值,误差不大于±5%。如动作值超差,正误差减小电阻R13或R16的阻值,负误差则增加上述电阻的阻值。返回系数应小于1.25。如果返回系数大于1.25时,可减小电阻R5或R6的阻值。外加额定交流电压时,V9和V21上的直流电压约为12V。

5 供应成套性

随产品一起供应有: a. 产品合格证; b. 产品安装附件。

6 订货须知

订货时请指明:

a. 继电器型号及名称; b. 规格、数量。 c. 供货时间及地点; d. 收货单位及收货人。

www.cxele.cn

LY-61型低电压继电器(无源静态)

春兴电力科技电压继电器LY-61型低电压继电器(无源静态)1用途LY–61型低电压继电器(以下简称继电器),主要用于母线与失灵保护中作为低电压闭锁元件。2结构和工作原理该继电器采用JCK–11/2型壳体,凸出于屏面安装,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5cptq05mo20a6ri16zo3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享