一、供电系统概况

我矿变电站规模为两台容量为1000KVA的三相两绕组有载调压变压器,电压等级为35KV/10KV,变电站两回电源分别来自xx110KV变电站35KV出线间隔及xx35KV变电站出线间隔,目前变电站采用35KV母线单母线运行,两台主变采用一用一备方式运行。

主井区10KV开闭所两回路进线分别引自xx35KV变电所10KV不同母线段543、550出线柜。架空线路型号为LGJ-150;2台800KVA干式变压器,电压等级10KV/0.4KV,10KV母线为单母线分段接线方式,采用分列运行方式。

我矿井下临时变电所、主通风机房、主井绞车房、副井绞车房、行人立井绞车房均有两趟供电线路,一用一备、满足双回路要求。

我矿虽然为专线供电,但按照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》进行保安电源配置,在主井开闭所配备两台800KW柴油发电机组互为备用的方式来保证应急供电需求,保安电源能够满足矿井一类负荷需要。

二、编制应急预案的目的

根据国家煤矿安全生产的有关规定及我矿井生产过程中可能存在的供电系统事故。为了在发生突发性供电事故时,矿井各级职能部门能做到反应迅速,忙而不乱,有效地实施应急救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,在组织上、技术上、材料设备上有针对性的

采取有效措施,尽快恢复正常生产,特制订本专项应急预案。

三、事故类型和危害程度分析

供电系统主要由系统电源、地面变电站(所)、井下中央变电所、采区变电所及通风、排水、提升、运输等主要系统的供配电设备组成。

1、供电系统事故类型

(1)架空电源线路事故,主要有断线、接地、短路等。(2)开关设备电气回路故障,主要有触头发热烧毁、断路器表面污闪放电及缺油爆炸、互感器绝缘击穿、二次回路受潮短路等。

(3)变压器事故,主要有内部线圈匝间短路、线圈接头断线、引线或绝缘套管间两相线圈短路和铁芯故障等。

(4)电缆线路事故,主要有单相接地、相间绝缘击穿短路、接线盒相间绝缘击穿短路等。

2、危险程度分析

以上各类供电事故都有可能使电源开关跳闸,造成全矿井或区域停电。致使通风、排水、提升等用电设备停止运行。若停电时间过长,极易造成井下瓦斯积聚,可能引起瓦斯窒息,瓦斯与煤尘爆炸,井下火灾等事故。因停电矿井水不能及时排出,可能引起水害事故,均严重威胁职工人身安全和矿井安全。

3、事故可能出现的季节

(1)架空线路及开关跳闸事故多发生于雷雨大风季节。事故原因主要有潮湿使线路绝缘下降;雷电直击架空线路造成断线、绝缘子炸裂等并侵入变电站内,使系统过电压;大风使电力线路持续大幅摆

动或震荡,引起相间短路跳闸,或烧伤导线;线路老化使钢心断蚀、接头松动发热等。

(2)开关设备电气回路事故多发生于秋冬小雨气候季节。事故原因主要有潮湿使电气设备表面污闪、二次回路受潮短路等,并易造成继电保护或断路器误动作等。

(3)变压器事故多发生于夏季用电高峰。事故原因主要有环境气温过高及过负荷,使变压器内部元件接头发热、线圈绝缘降低引起放电及过电压等

(4)电缆线路事故一年四季均可能发生。事故原因主要有过负荷使绝缘老化、潮湿侵入接头内击穿绝缘、外力造成机械损伤等。

四、应急处理基本原则

遵循“以人为本、安全第一;统一领导、分级负责;资源共享、协同应对”的原则,把保障职工的生命安全和身体健康作为应急救援工作的出发点和根本点,切实加强应急救援人员的安全防护,最大限度减少人员的伤亡和矿井危害。采用先进技术及救援装备,科学制定施救方案,确保施救方案的科学性和可操作性。贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,坚持事故应急救援与预防相结合,充分发挥矿井救护队伍的作用。

五、组织机构及职责

1、成立供电系统事故应急救援指挥部总

挥:

常务副总指挥:

副总指挥:成

员:

2、指挥部职责分工(1)总指挥

处理矿井停电的全权指挥者,在机电矿长、总工程师的协助下,制定处理事故的作战计划。并根据井下人员所在地点、人数及井下有毒有害气体情况,与副总指挥共同拟定相应的抢险救援方案,下令启动应急预案,并根据事故情况判断响应级别,指挥各抢险救援小组进行抢险救灾。

(2)副总指挥

迅速组织有关人员查明停电事故的原因,提出自己对事故灾情的分析判断及相应的救援方案。根据指挥部命令,组织其小组成员完成本小组的具体救灾任务。

(3)成员

成员是停电事故应急预案具体实施负责人,在副总指挥的直接领导下,按照停电应急预案进行具体组织实施。

六、预防与预警1、危险源监控

供电事故的危险源主要来自上级变电站、35KV架空线路及我矿35KV变电站、10KV架空线路及主井区10KV开闭所等供配电设施。其监测监控方式及采取的预防措施是雷雨天气变电所值班员加强值班巡视,并且矿调度值班人员及时通知提升人员的提升设备停止运行,

防止突然停电造成人员伤亡。

(1)加强机电管理工作,严格执行供电安全管理规定。(2)各变电站(所)值班人员每班必须对所辖范围电气设备的各保护装置进行检查,发现问题及时汇报并处理。

(3)每年春季进行预防性试验,对系统所有的避雷器、避雷针及各开关柜的整定进行测定试验,对不合格的项目,责专人定期整改处理。

(4)根据线路及负荷的实际情况,及时调整开关的保护整定,整定由专职技术员进行,确保各种保护的整定准确,动作灵敏可靠。

(5)各岗位人员及有关责任人要加强对设备、线路的检查维护,及时排除各种隐患,确保系统安全运行。

(6)认真落实岗位责任制,强化岗位人员的责任心,加强培力度,增强业务素质,保证100%持证上岗。

(7)严格执行电业安全规程、停送电管理条例、设备操作规程等有关规程措施。

(8)要作好主要通风机双回路的维护工作,以确保主要通风机的安全运行。

(9)加强井上下电气设备的维护,提高设备完好率,特别做好井下电气设备防爆检查工作,杜绝失爆,并设专人检查维护。

(10)在各变电站(所)内配备足够的干粉灭火器及沙袋等灭火器具,以便在火灾发生时能及时扑救。

2、事故前可能出现的预兆