安装与操作
一、简介
G100WFB-F3工业自吸泵根据不同性质的使用单位生产作业需求,将泵的安装与操作方式在不同类型的工况下进行了分类,分别为:“低于地面的溶池和容器中使用的操作方式方法、在液面以下和封闭式循环系统中使用的操作方式方法、给高位槽和水塔供液的操作方式方法、排注产生气泡、比重大、扬程高的介质使用过程中的操作方式方法、利用池水的消防系统中使用(也供利用河水的消防系统参考)过程中的操作方式方法”五种类型。(文中标红字体节选自《YFB型液体密封工业自吸泵产品选型手册/使用说明书》(P25、P26页)中有关内容)太仓港务公司生产水处理系统制水工艺主要以“电子絮凝+离心沉淀+多介质过滤”为主,污水水中悬浮颗粒物为煤。
因生产水处理站制水系统附属建筑物未配备排污口,则煤污水经生产处理站水质处理合格后可全部回用。
生产水处理站污水沉淀池水深3米,经估测,两池水深约2.5-2.6米,符合该泵在“液面以下和封闭式循环系统中使用”情形下的使用工况,故可采用“液
面以下和封闭式循环系统中使用”的操作方式方法进行设备安装。二、现状描述
1.1号污水沉淀池水泵基础正在施工,用于水泵改造的安装材料已悉数到货,准备安装水泵。
2.2号污水沉淀池水泵在进行设备日常开盖检查作业过程中,发现3号潜水泵伴有泵轴锈蚀,叶轮松动的现象,需进行水泵进行改造。三、设备安装
以1号污水沉淀池为例,该池单台G100WFB-F3工业自吸泵安装方案(安装示意图)如下图所示:
(G100WFB-F3工业自吸泵安装示意图)
说明:
1.水泵安装示意图中:①为滤网;②为污水沉淀池;③为固定夹;④为球体开关(有液位器);⑤为控制柜(原图示:自控装置;此处是指水泵控制柜,简称:控制柜。水泵控制柜安装示意图中含水气分离控制阀传感器连接方式);⑥为止回阀(原图示:出液口控制阀;此处是指止回阀,属增加项)。四、安装步骤
以1号污水沉淀池为例,该池单台水泵安装步骤中有关机械、电气部分的内容如下所示:(一)、机械部分
1、停用1号污水沉淀池潜污泵。
2、关闭1号污水沉淀池潜污泵入水口管道阀门。
3、在1号污水沉淀池潜污泵入水口管道阀门处悬挂“禁止操作,有人合闸!”标示牌。
4、拆除1号污水沉淀池原型号80JYWQ50-25-1600-7.5潜污泵进、出液DN80入水管道变更为DN100管道(镀锌钢管),用DN100管道代替原DN80管道入池。
5、在自吸泵的进液管道口(底部)安装1个滤网。
6、在1号污水沉淀池中安装3只固定夹,用于固定浮球开关。
7、在自吸泵的进液口(《G100WFB-F3工业自吸泵安装图》中:进口①)用DN100的焊接法兰与弯头固定泵体入水管道。
8、保留1号污水沉淀池原型号80JYWQ50-25-1600-7.5潜污泵出液口DN80入水管道上的止回阀,将止回阀(DN80)的安装位置转移至自吸泵的出液口(《G100WFB-F3工业自吸泵安装图》中:出口②)
9、保留原DN150出水管道(往2号污水沉淀池方向),并将该管道改为明管安装。
10、在自吸泵的出液口用DN80的焊接法兰固定出水管道,使DN80管道与DN150管道相连接。
11、在DN80管道往与DN150管道的方向上安装3个手动阀。
(二)、电气部分
1、停用1号污水沉淀池潜污泵。
2、断开1号污水沉淀池潜污泵动力电源。
3、在1号污水沉淀池潜污泵控制柜空气开关处悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。
4、拆除潜污泵本体与泵电机。5、装设接地线、合接地刀闸。
6、保留1号污水沉淀池原型号80JYWQ50-25-1600-7.5潜污泵控制柜,拆除并更换控制柜中的低压断路器、低压交流接触器、热继电器等有关电气元器件。7、在水泵控制柜中安装3个切换开关(保留制水系统设备手动控制功能)。8、在1号污水沉淀池中安装2只浮球开关(控制启、停各1只),用于制水系统设备的自动控制。
9、原1号污水沉淀池水泵控制柜中型号为ZR-YJV22-0.6/1KV3*25+1*10的铠装电缆进线(底部)安装方式不变。
10、将自吸泵电机上的水气分离控制阀信号线连接至控制柜。11、自吸泵安装完成,设备试运行。
五、控制方式与操作步骤
保留制水系统设备就地启动、停止功能,水泵改造后,水泵运行控制方式与操作步骤有关内容如下所示:5.1水泵运行控制方式
以1号污水沉淀池为例,该池水泵运行控制示意图如下图所示:
(1号污水沉淀池水泵运行控制示意图)说明:1、示意图中的切换开关KM为点动(手动)控制。2、示意图中单台水泵电机的额定功率为11KW。3、2号污水沉淀池水泵运行控制方式同1号污水沉淀池。4、2号污水沉淀池单台水泵电机的额定功率为30KW。5.2操作步骤
(一)、水泵使用前,应先对水泵进行首次灌水。(二)、制水系统开始运行,水泵自动开启(2用1备)。2.1水泵电机“连续运行”(方式一):
1、制水系统开启,水泵控制电源通电(电源开关SB闭合)。