方案二:2台流量为46M3/h的工业自吸泵经DN100管的流速为:0.03米/秒。经济性分析:
方案一:1.节省项目技改的安装材料,节约资本性项目的预估支出费用,减少施工工程量与人工成本。
方案二:1.污水沉淀池建筑结构表面需进行“局部外科手术式”整形,会产生一定的施工工程量与人工成本,且项目技改后泵的入水口水源流速放缓,将对制水设备的使用效果产生影响。
2.产生不必要的项目技改耗材的折损,不必要的生产类固定资产报废物资的流失。
3.额外的增加施工材料、机具的申购等有关可能会超出资本性项目预估支出的其他费用。
故1号污水沉淀池水泵供水管道安装采用方案一进行。(二)、电缆信号控制线
因泵体入水口方向配置了一只电磁阀(《G100WFB-F3工业自吸泵安装图》图示:水气分离控制阀;也可以理解成电磁阀。),故在保留制水系统设备就地启动、停止功能的前提下,需向污水沉淀池中增加4只浮球用于自动控制水泵运行。以1号污水沉淀池为例,该池浮球开关电缆控制信号线安装、配管方案如下所示:
方案一:1.水泵控制柜中型号为ZR-YJV22-0.6/1KV3*25+1*10
铠装电缆的放
线位置不变,拆除该型号的铠装电缆,于污水沉淀底部增加浮球开关,根据浮球的规格、型号重新调整电缆型号、电缆信号控制线型号等关技术参数,重新配置电缆进行放线安装。
方案二:1.拆除水泵控制柜中型号为ZR-YJV22-0.6/1KV3*25+1*10的铠装电
缆,在污水沉淀池建筑结构表面重新打孔,除此以外,还需考虑浮球阀的种类及操作方式,如选用浮球阀的种类为挂壁式的,操作为机械式的,除需考虑浮球阀的材质、浮球阀的安装高度、浮球阀的安装位置等方面的问题外还需考虑建筑本身是否配备相应成熟的供水管道系统、供水系统管道布置是否进行调整、调整后的供水管道系统是否会对现有的制水系统产生影响等方面的问题。经济性分析:
方案一:1.节约资本性项目预估支出费用,减少施工工程量。
方案二:1.污水沉淀池建筑结构表面需进行“局部外科手术式”整形,会产生一定的施工工程量与人工成本,且项目技改后设备故障点增加,如人工维护不及时,将对制水系统设备的稳定运行产生一定的制约。
2.额外的增加生产类固定资产报废费用,产生不必要的生产维护耗材的
流失。
3.额外的增加施工材料、机具的申购等有关可能会超出资本性项目预估
支出的其他费用。技术分析:
方案一:1.污水沉淀池建筑结构表面装有支架,安装浮球时,只需将浮球沿支架表面安装即可。
方案二:1.污水沉淀池建筑结构表面开孔,需耗费一定的人工。
2.安装难度大,需要开动火作业票。
3.如人工维护不及时,浮球阀阀体表面、内部均会产生锈蚀,致使浮球
阀控制失效。
4.额外的增加现场作业的安全风险点。一是涉及到现场有动火作业任务
时,会增加现场作业设备、人员的安全风险点。二是增加现场作业人员高空作业的风险点。
故1号污水沉淀池水泵浮球开关控制电缆信号控制线放线安装方案采用方案一进行。其浮球安装示意图如下图所示:
(浮球安装控制示意图)
注:1.示意图中的法兰为国标法兰。
2.示意图中的导轨为污水沉淀池建筑结构底部的支架。
3.示意图中的防爆电机盒中的控制电缆取自水泵控制柜(水泵控制柜未标出)。
4.示意图中的浮球材质为不锈钢。
浮球开关控制电缆的配管方式可根据防爆电机接线盒中的电缆型号方式进行配管。2.2电气部分
(1)、原1号污水沉淀池型号80JYWQ50-25-1600-7.5的潜污泵控制柜中操作按钮的安装位置、柜体材质、防护等级、柜体安装尺寸、安装方式、控制电缆及控制电缆的进线方式(底部进线)不变,保留设备就地启动、停止功能,柜体内部更换3个型号为S283-C80低压断路器、3个型号为LC1D65低压交流接触器、3个型号为LR2-D3322C热继电器,用于保护设备运行。
(待更换的低压断路器)
(待更换的低压交流接触器与热继电器)
说明:1、生产水处理系统1号污水沉淀池水泵改造前后,其控制柜中的低压断路器、低压交流接触器、热继电器等电气产品的品牌不变,均为施耐德电气
类产品(英文名:SchneidelElectric)。
2、设备升级改造前后,生产水处理系统1号污水沉淀池水泵控制柜
中新更换的低压断路器、低压交流接触器、热继电器等电气元器件的安装位置、数量不变,低压断路器、低压交流接触器、热继电器等电气元器件上的辅助触点接头与改造前相一致,即新更换的单台低压断路器上5个辅助接头,1个空气开关,单台低压交流接触器上3个辅助接头,单台热继电器上4个辅助接头,更换后,3台低压断路器共15个辅助接头,共3个空气开关,3台低压断路器共9个辅助接头,3台热继电器共12个辅助接头。
3、设备升级改造前后,生产水处理系统1号污水沉淀池水泵控制柜
中的低压断路器、低压交流接触器上的三相控制电缆的接法保持不变。
4、设备升级改造前后,生产水处理系统1号污水沉淀池水泵控制柜
电缆的种类、型号及埋地面积不变,即电缆型号仍为ZR-YJV22-0.6/1KV3*25+1*10,种类仍为铠装电缆,其埋地面积不变,即25MM2。
(2)、由于G100WFB-F3工业自吸泵入水口(《G100WFB-F3工业自吸泵安装图》名称:进口①)上的水气分离阀(《G100WFB-F3工业自吸泵安装图》名称:水气分离阀32#)额定电压与原1号污水沉淀池型号80JYWQ50-25-1600-7.5潜污泵额定电压相一致,故建立在原水泵控制柜的安装位置、材质、防护等级、安装尺寸、控制电缆的种类、型号、埋地面积、米数与进线方式不变的条件下,可考虑通过采取“电机+阀门”控制的方式,实现设备就地启动、停止功能。