好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

华能太仓港务有限责任公司污水沉淀池工业自吸泵(机电)安装操作说明书 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

华能太仓港务有限责任公司

生产水处理系统污水沉淀池工业自吸泵(机电)安装操作说明书

批准:

审核:

编写:秦从天

2020年月日

生产水处理系统

污水沉淀池工业自吸泵(机电)安装操作说明书

一、编写目的

为华能太仓港务有限责任公司(下文简称:太仓港务公司)生产水处理站制水系统污水沉淀池中的水泵安装作业提出技术参考意见,并结合现场实际情况,指导现场作业人员完成设备安装、操作指导等任务。二、背景

2019年9月,太仓港务公司生产水处理系统中间水池2台潜污泵相继发生机封损坏而导致的电机进水的设备故障缺陷,并引起了生产水处理系统制水设备的停运,致使消防水、高低压供水一度停供,影响堆场抑尘喷淋系统装置的使用,为公司推进文明生产整治带来了一定的压力。

为统筹推进文明生产,开展设备整治,保证系统稳定运行,提高设备可靠性。安全与生产部积极响应公司领导要求,协调检修专业在做好中间水池2台潜污泵外委送修的同时,机务专业主动谋划并制定液下泵技术改造方案的编制工作。2020年3月12日,由安全与生产部机务专业发起,组织安全与生产部、项目部电控、运行、土建相关专业人员及部门负责人于候工楼209会议室召开了《水系统工程改造讨论会》,会上,机务专业就《水系统工程改造》的内容,向参会的各专业人员及部门负责人做了简单的介绍,参会人员围绕《生产水处理系统污水沉淀池水泵改造方案》的可行性展开了集中讨论与交流,项目负责人在听取了参会人员的建议后,对《生产水处理系统污水沉淀池水泵改造方案》中的部门内容进行了补充与完善,经部门负责人审核、公司领导批准后,《生产水处理系统污水沉淀池水泵改造方案》最终以定稿的形式于当日,向参与本工程建设的相关专业进行了发布。

三、参考文件

1.《YFB型液体密封工业自吸泵产品选型样本/使用说明书》2.《生产水处理系统污水沉淀池水泵改造方案(定稿)》3.《G100WFB-F3立式工业自吸泵产品合格证》4.《WFB型自吸泵外形尺寸图(久里泵业)》四、概况

1.生产水处理系统主要用于廊道、码头、道路、转运站、斗装机械设备冲洗及堆场抑尘喷淋。(节选自《生产水处理系统污水沉淀池水泵改造方案(定稿)》。)2.制水:中水(煤污水)回用。(节选自《生产水处理系统污水沉淀池水泵改造方案(定稿)》。)

3.设备改造前,生产水处理系统附属建筑物污水沉淀池、中间水池中的水泵主要以WQ型潜污泵为主,设备改造后,污水沉淀池中的水泵由WQ型潜污泵变更为WFB型液体密封工业自吸泵。原生产水处理系统中间水池中的潜污泵与变频器不做变更。五、工艺与流程5.1工艺

位于6号堆场南侧的生产水处理站用于煤污水处理回用和长江水制水。生产水处理站附属建筑物由2座污水沉淀池(容积:2250立方米,1号污水沉淀池位于该场地南侧,2号污水沉淀池位于该场地的北侧)、1座离心沉淀池(容积:200立方米)、1座中间水池(容积:285立方米)、4台蓄水池(容积:1188立方米)及1个加压泵房组成。

生产水处理站制水系统主要制水设备由电子絮凝器、潜污泵、自吸泵、多介质过滤装置、变频泵、稳压泵及消防泵等组成。其中,电子絮凝器4台(单台处理水量:50立方米)、多介质过滤装置1套(16个过滤单元,每组4台,单台处

Q/321282JMP02-2018

理水量:12.5立方米)、2台潜污泵(中间水池),运行模式均为1用1备(共2台),污水沉淀池6台工业自吸泵,设备启动模式均为直接启动,即各池3台工业自吸泵均采用2用1备方式进行。其中,1号污水沉淀池单台WFB型工业自吸泵流量:46立方米/小时,2号污水沉淀池单台WFB型自吸泵流量:120立方米/小时,中间水池单台潜污泵流量:200立方米/小时,3台高压变频防尘离心泵(运行模式:2用1备,单台泵流量:126立方米/小时)、4台低压变频防尘离心泵(运行模式:3用1备,单台泵流量:72立方米/小时)、2台稳压水泵(运行模式:1用1备,单台泵流量:5立方米/小时)及5台消防泵(运行模式:4用1备,单台泵流量:40升/秒)。5.2流程

生产水处理站在进行污水沉淀池制水作业时,制水水源主要以1号至2号污水沉淀池中的煤污水为主。煤污水经电絮凝电解进入离心沉淀池,水经离心沉淀后,进入中间水池,中间水池将水源输送至多介质过滤装置进行过滤,过滤后的清水进入蓄水池,进入加压泵房,在压力作用下,经水泵变频恒压输出水源,最后流入高、低压防尘及消防供水管网,实现防尘、冲洗水源供给。六、现状描述

1.污水沉淀池出口流量达不到设计要求.

2.1号污水沉淀池在进行人工清理作业的过程中,发现该池中3台潜污泵均被煤泥覆盖,且泵的进、出口均有煤泥堆积,叶轮明显松动。

3.2号污水沉淀池水泵在进行设备日常开盖检查作业过程中,发现3号潜水泵伴有泵轴锈蚀,叶轮松动的现象。

4、2号污水沉淀池水泵实际流量与多介质过滤装置出水量不匹配,造成中间水泵频繁启停,变频器超温报警。

综上所述,生产水处理站制水系统污水沉淀池水泵可靠性较差,需对设备进行改造升级。七、目标

结合现场实际情况,编制1号污水沉淀池中3台G100WFB-F3工业自吸泵机电安装方案,为完成2号污水沉淀池水泵改造工作提出技术参考意见,指导现场工作人员完成生产水处理系统污水沉淀池水泵的安装工作。

八、设备参数

以1号污水沉淀池为例,该池单台水泵的技术参数如下表所示:8.1设备参数

(G100WFB-F3工业自吸泵)

名称1号污水沉淀

项目主泵类型型号数量流量总扬程额定功率

台M3/HMKW单位

规范立式离心泵G100WFB-F33台,2用1备

462611