§5.6 高压旋喷桩施工方案(三重管)
5.6.1 施工原理
高压喷射注浆法,是利用钻机把带有特制喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水成为25~30MPa左右的高压流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体。钻杆一边以一定速度(15cm/min)渐渐向上提升,使浆液与土粒强制混合,待浆液凝固后,便在土中形成一个具有一定强度的固结体。
固结体的形状与喷射流移动方向有关,一般分为旋转喷射(旋喷)、定向喷射(定喷) 和摆动喷射(摆喷)三种注浆方式,作为地基加固,本工程采用旋喷注浆的形式。
5.6.2 施工工艺流程
开挖沟槽、清除表层障碍物 平整场地 桩位放样 钻机就位 钻 机 移 位 钻孔至设计深度 启动空压机送风 旋喷提升 启动高压泵送 冲洗钻具 浆液配制泵送 高压旋喷桩施工流程图
高压高压泥浆空压机 浆桶 水箱 搅拌机 水泥仓 5.6.3 资源配置 1、材料选择与准备
钻机 喷头 旋喷固结体 注浆管 清水 三重管旋喷注浆示意图
旋喷注浆是靠高压液流的冲击力破坏土层并与土体混合成新的固体,根据喷射工艺要求,浆液应具备以下特性:注浆液具有良好的可喷性;有足够的稳定性;浆液中气体应少;能调解浆液的胶凝时间;优良好的力学性能;无毒、无臭、;结实率高。水灰比一般采用1:1~1.5:1的水泥浆液。在喷浆之前按施工要求准备好足够的合格的水泥浆液。
2、劳动力计划
劳动力具体分工如下表,表中为每班组人员配置,工地施工采用2班制在施工中应各司其职,认真负责,相互协作,相互监督。钻孔人员必须作好现场钻孔记录,取得第一手地质资料,以便注浆人员根据地质资料及时调整注浆参数。注浆记录人员必须把当班的记录及时整理。司泵人员应随时注意注浆压力变化,值班技术员及时记录并根据地质情况调整注浆压力及施工工艺参数。 序号 1 2 3 工程 现场负责 质检员 机修工 人数(每班) 1 1 1 职责 做好管理工作,负责劳动力安排 负责现场技术指导和质量检查 负责排除机械故障和管路的清洗 备注 4 5 6 钻工 制浆工 普工 合计 2 2 2 9 负责旋喷机的操作及注浆施工记录 负责浆液的配置 负责浆液的配置、材料运送 3、主要机械设备
旋喷桩施工采用XY-150地质钻机引孔,XP-30B型旋喷机作业。主要施工机械设备如下表所示。
序号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 地质钻机 高喷台车 高压泵 灌浆泵 空压机 泥浆泵 拌浆机 规格型号 XY-150 XP-30B 3DZ-5Z栓塞泵 HB-80 P-0.8Mpa,Q-6m3/min BW-150 WJG-80 单位 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 2 2 2 2 2 2 5.6.4 旋喷参数的确定 1、压力参数的确定
一般情况下采用加大泵压力来增加其流量及流速,进而增大喷射力。根据以往经验,本工程压力选择为:0~3米时,采用25Mpa,3米以下时采用23 Mpa。
2、旋转提升参数的确定
旋转、提升的速度与喷流半径有关,而有效半径与喷嘴的几何尺寸和喷射角度有相互联系,并直接影响喷流的特性。根据施工经验,旋喷提升速度宜控制在25~28cm/min
范围内,旋转速度宜控制在20~28r/min范围内。其中在顶部1m应选用较慢的转速和提升速度。一般为20~23cm/min速度提升,20r/min旋转。
3、喷嘴直径
喷嘴安装在钻头侧面,是旋喷注浆的关键部分,喷粉直径大小对喷射流速度影响很大。一般单管注浆中喷嘴直径选用2.0~3.2mm。
4、喷射直径的估计
旋喷后的固结体尺寸由以下因素决定:土的类别及密实程度,高压旋喷注浆方法,喷射技术。根据我国使用的水泥浆液,压力为20Mpa左右、喷嘴孔径2.0〈d〈2.5mm时。旋喷固结体直径(D)可按标贯次数(N)进行估计: 粘性土(适用于0〈N〈5〉:D =0.65/154N2~1/154 N2 砂类土(适用于5〈N〈15〉:D=1/770(350+10N- N2)
5、布孔形式
根据现场实际情况,按施工图纸,合理布孔 5.6.5 施工工艺参数 施工工艺参数详见下表:
项目 气压(Mpa) 压缩空气 气量(m3/min) 压力(Mpa) 水 流量(L/min) 喷嘴直径(mm) 压力(Mpa) 水泥浆 流量(L/min) 水灰比 70~100 1:1 10 25 80~120 2~3.2 2 技术参数 0.7 提升速度(m/min) 旋转速度(r/min) 0.1~0.15 11~14 旋喷桩施工前进行试桩,根据实际情况以确定预定的浆液配比、喷射压力、喷浆量等技术参数。施工第一批桩(不少于3根)必须在监理人员监管下施工,以确定实际水泥投放量、浆液水灰比、浆液泵送时间、桩长以及垂直度控制方法,以便确定高压旋喷桩的正常施工控制标准,确保有效的止水。高压旋喷施工三天内,采用轻便动力触探进行成桩质量检测,数量不少于总桩数的2%,且不应少于5根。高压旋喷桩应在设计开挖龄期采用钻芯检测桩身完整性,钻芯数量不宜少于总桩数的2%,且不应少于5根。
浆量计算:以单位时间喷射的浆量及喷射持续时间,计算出浆量,计算公式为: Q=(H/v)q(1+β) 式中:Q——浆量(m3)
H——喷射长度(m)
q——单位时间喷浆量(m3/min) β——损失系数,通常0.1~0.2; v——提升速度(m/min)
根据第一批桩参娄计算所需的喷浆量,以确定水泥使用数量。 5.6.6 高压旋喷桩施工方法
1、施工准备 ⑴场地整平
正式进场施工前,认真做好现场三通一平工作,合理布置施工机械,输送管路和电力线路位置。
⑵桩位放样
施工前用全站仪测定旋喷桩施工的控制点,并做好标记,经过复测验线合格后,用钢尺和测线实地布设桩位,并做好标记,保证桩孔中心位移偏差小于50mm。