广联达软件操作总结

钢筋算量 一、工程设置 1、工程信息

根据设计说明输入结构类型、设防烈度以及抗震等级。尤其是计算规则的输入。要根据图纸对于钢筋图集的说明。 2、计算设置

1框架梁与非框架梁交接部分增加箍筋的数量应为(6详图纸说明); ○

2拉筋配置中直径为6的一级钢筋要改为6.5; ○

3板中负筋是否含支座要根据板配筋图进行修改; ○

4剪力墙、板拉筋以及马凳筋的布置构造要根据图纸选择双向布置○

或者梅花布置。

5板中分布钢筋:若图纸采用直径为6的一级钢筋要改为6.5; ○3、搭接设置

采用绑扎或者电渣压力焊要根据结构设计说明进行修改。 4、楼层设置

根据施工图进行修改。此外,对于各个构件的混凝土等级要根据结构图说明进行修改。 二、绘图输入 1、轴线

1根据一层建筑平面图进行轴网的绘制;画图如需辅助轴网,要用○

两点、平行或者点角进行绘制。

2如遇到一项工程有两个单独的轴网又必须定义在一个界面时,应○

该使用点的命令,找到两个轴网相交的部位,进行绘制。

3如果轴网比较复杂,必须导入CAD图时候,应该注意导入的CAD○

的尺寸是否和绘制的尺寸一致。如不一致,需要进行修改。 2、柱

1进入绘图界面,软件默认的是首层的。如图纸基础有柱构件,应○

该切换到基础界面。

2绘制基础柱构件,应该根据图纸大样图或者结构说明,在柱构件○

属性中其他属性改变插筋信息。其他楼层不需要更改。

3当柱构件是偏轴绘制时,只需要选择柱构件,在界面中选择查改○

标注进行修改。

4柱构件的钢筋信息根据柱的定位图进行输入。 ○

5构造柱可以按照结构说明中给定的信息,进行智能布置,智能布○

置时应按照图纸修改智能布置的信息。如果智能布置比较麻烦,可以按照上述柱构件的绘制方法进行绘制。 3、墙 1暗柱的绘制 ○

剪力墙的绘制应该先绘制暗柱,暗柱的绘制应该根据剪力墙的大样图进行输入钢筋信息,一般定义暗柱的时候,首选参数化暗柱,如没有对应的图型,需选择异形暗柱。 2剪力墙的绘制 ○

1) 剪力墙的钢筋信息需根据剪力墙大样图进行输入。

2) 绘图时应注意,剪力墙的端点要包括暗柱。这样方便图形算量

导图。 3砌体加筋 ○

砌体加筋我们不需要设置,只需在计价软件的时候,用建筑面积*0.6(砖混)或者建筑面积*1.4(框架)即可。 4、门窗洞 1门 ○

根据门窗表和建筑图剖面图进行绘制 2窗 ○

根据门窗表和建筑图剖面图进行绘制 3连梁 ○

定义连梁,输入钢筋信息即可。注意要进行原位标注一下,这样连梁才能被识别。 4过梁 ○

过梁一般存在于门窗洞口的上侧,定义过梁的信息只需要根据结构设计说明中过梁的尺寸,应用的部位即可。 5、梁 1梁 ○

1) 按照结构施工图中梁的施工图,进行定义梁构件;定义时,只

需填写梁集中标注的信息即可,需要注意的是梁的标高。 2) 原位标注的信息,只需要点击需要标注的部位,进行输入即可。

应该注意的是,如遇变截面、增加抗扭钢筋或者构造钢筋等信

息时,应该在下部钢筋中输入,点击索引按钮,即可弹出相应输入的信息。

3) 如果遇到非框架梁或者较短的梁没有原位标注时,我们也应该

点击原位标注,使得该梁由粉红色变成绿色,这样此梁才算被识别。

4) 绘图时,梁应该与柱构件交接的部分交接完整。

5) 进行原位标注时,如果跨数和定义跨数不一致的时候,应该点

击重提梁跨的下拉按钮。进行增减支座。

6) 特别需要注意的是,绘图时,应该确定好梁的位置。比如结构

施工图中二层梁平法识图,定义梁构件时,我们应该定义在首层界面。 2圈梁 ○

1) 按照结构施工图进行定义。除圈梁外,混凝土翻边和腰带均以

圈梁的形式定义在此。(腰带的设置设计如无说明,详《江苏省建筑工程质量防治通病》)

2) 圈梁的定义和过梁相似,直接布置即可。注意要输入好钢筋信

息。 六、板

1现浇板 ○

1) 按照板的结构布置图,进行定义板,注意施工图中一共有多少

种板。画的时候把名称改成相应的名称,便于以后检查。

2) 基础层中有马凳筋信息的,要输入马凳筋信息。 3) 绘图时,同样应该注意板的标高。

4) 顶层如果是坡屋面,要用三点定义斜板的功能进行定义。应用

动态观察可以查看效果。 2板洞 ○

一般用在顶层,有上人孔的地方。直接定义即可。 3板受力筋 ○

1) 板受力筋图纸上一般指的是底筋、上部筋和跨板受力筋(支座

钢筋)和屋面温度筋。软件中指的是底筋,面筋和跨板受力筋(支座钢筋)和屋面温度筋。

2) 定义时,要根据板的配筋图进行绘制,名称宜改为:板厚+钢筋

信息,这样便于以后检查。面筋的设置只要把类别更改为面筋即可。

3) 绘图时,首先要选择单板、多板或者自定义范围(根据图纸决

定哪个方便用哪个)如果只存在底筋,我们只要选择垂直或者平行分别定义即可。如果是双层配筋,我们可以根据实际情况选择相应的方式。

4) 板的绘图一般采用矩形绘图或者直接绘图两种方法。 5) 跨板受力筋的长度在定义时不需要修改,在绘图时进行重新输

入即可。 4板负筋 ○

1) 施工图中板负筋称为支座钢筋