(管理制度)见证取样送检

制度及注意事项

根据《广州地区建设工程施工试验实施见证取样和送检制度》的通知,见广州市建设委员会文件“穗建筑[1999]387号”文的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指于建设监理单位或建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员于现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的壹个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。

(2)试验室的资质资格管理:①各级工程质量监督检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查壹次)。②建筑企业试验室—逐步转为企业内控机构,4年审查1次。(它不属于第三方试验室)

第三方试验室检查:①计量认证书,CMA章。②查附件,备案证书。

CMA(中国计量认证/认可)是依据《中华人民共和国计量法》为社会提供公正数据的产品质量检验机构。

计量认证分为俩级实施:壹级为国家级,由国家认证认可监督管理委员会组织实施,壹级为省级,实施的效力均完全是壹致的。

2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,且授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验方案纳入质保资料。 3、见证取样和送检的程序: (1)取样:

施工单位:材料取样和试件制作;

见证人人员:①对材料取样和试件制作见证;②于试件或其包装上作标记;③填写《见证记录》。

(2)送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。

(3)收件: (4)试验方案:

五点要求:①试验方案应电脑打印;②试验方案采用省统壹用表;③试验方案签名壹定要手签;④试验方案应有“有见证检验”专用章统壹格式;⑤注明见证人的姓名。 (5)方案领取:

第壹种情况:检验结果合格,由施工单位领取方案,办理签收登记。

第二种情况:检验结果不合格,试验单位通知见证人上报监督站。由见证人领取试验方案。 于见证取样和送检试验方案中,试验室应于方案备注栏中注明见证人,加盖有“有见证检验”专用章,不得再加盖“仅对来样负责”的印章,壹旦发生试验不合格情况,应立即通知监督该工程的建设工程质量监督机构和见证单位,有出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时,仍需按见证取样送检程序来执行。

未注明见证人和无“有见证检验”章的试验方案,不得作为质量保证资料和竣工验收资料。 壹、各材料进场后现场监理应检查验收的事项

1、水泥——水泥进场后,应检查水泥的出厂合格证、生产日期、数量、批号及等级,及时要求施工单位取样送检。现场监理应要求施工单位出示每批水泥的三天强度方案,方案合格之后方可同意该批水泥用于施工。

水泥的检测项目壹般有:细度、凝结时间、安定性、胶砂强度。

水泥的凝结时间分初凝和终凝,初凝为水泥加水拌合时起至标准稠度净浆开始失去可塑性所需的时间,终凝为水泥加水拌和时起至标准稠度净浆完全失去可塑性且开始产生强度所需的时间。

安定性指水泥于凝结硬化过程中体积变化的均匀性。当水泥浆体硬化过程发生了不均匀的体积变化,会导致水泥膨胀、开裂、翘曲,即安定性不良,安定性不良的水泥会降低建筑物的

质量,所以,规范规定水泥的体积安定性不良的水泥应作废品处理,不能用于施工。 当于使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过壹个月)时,应复查试验,且按其结果使用,钢筋砼结构、预应力砼结构中,严禁使用含氯化物的水泥,不同品种的水泥不得混合使用。

废品:凡氧化镁、三氧化硫初凝时间、安定性中的任壹项不符合本标准规定时均为废品。 不合格:凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任壹项不符合本标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级规定的指标时称为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、出厂名称和出厂编号不全的也属不合格品。

2、钢筋——钢筋进场后现场监理应检查出厂合格证、规格型号、数量等。且要求施工单位及时按规范规定的要求做好抽样复验,经复验合格,驻地监理认可后即可用于地铁工程。取样方法及数量见附表

3、防水材料——现场监理检查各承包商是否按业主指定的厂家和材料品种购买防水材料,各类防水材料进场之后均要有产品合格证,产品质量检验方案。且要求承包商按规范要求取样送检,每批送市委认可的试验室进行常规指标的性能检验,合格后方可使用。 4、商品砼:

为保证工程质量及环保要求,政府要求使用商品砼。而合同要求,商品砼由地铁总公司指定供应商供应,承包商应提前联系该供应商,按工程需要的品质要求,将砼配合比壹式叁份报建设事业总部批准后方准使用。上报资料除砼配合比设计外,仍应有强度试验方案、抗渗试验方案(如有抗渗要求的话)、水泥、混合料及外加剂的二证(即出厂合格证、使用前的复验合格方案)、砂、石料的检验方案等。上报资料应经驻地监理审查且签署意见。施工单位应对使用的商品砼质量负最终责任。应情况特殊,不能使用商品砼的必须报建设事业总部批准,且向上级有关部门办理手续。

(1)什么叫砼立方体抗压强度:按GB/T50081-2002规定,将砼拌合物制作边长为150㎜的立方体试件,于标准条件(温度20℃±2℃,相对湿度大于95%之上)下,养护到28天的龄期,测得的抗压强度值为砼立方体试件抗压强度(简称立方体抗压强度)。

(2)什么叫砼强度等级:砼强度等级是按砼立方体抗压强度标准值来划分的。强度等级采用符号C加立方体抗压强度标准值(Mpa)下限表示,如C30、C25,砼强度等级是砼施工中控制工程质量和工程验收时的重要依据。

砼拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法,壹般于同壹盘砼或同壹车砼中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第壹次取样到最后壹次取样不宜超过15㎜,然后人工搅拌均匀。砼试块取样组数应满足规范规定的最少组数。(标准条件下养护1组,构件同条件下养护1组)

(3)现场测定砼坍落度的方法:①湿润坍落度筒及底板,于坍落度筒内壁和底板上应无明水。②把按要求取得的砼试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度为筒高的三分之壹左右,每层用捣棒捣25次,插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应于截面上均匀分布,插捣筒边时捣棒能够稍微倾斜,插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至下壹层表面,浇灌顶层时,砼应灌到高出筒口,插捣过程中,如砼沉落低于筒口,则应随时添加,顶层插捣完后,刮去多余的砼,且用抹刀抹平。③提坍落度筒时应垂直平稳,提的过程应于5~10S内完成,从开始装料到提筒的过程应连续进行,且应于150S内完成。④坍落度是筒体和砼试体最高点之差。⑤观察砼的粘聚性及保水性。 (4)、砼抗压强度试块尺寸和换算系数

骨料最大颗粒直径(㎜)换算系数试块尺寸(㎜) 31.50.95100×100×100(非标准试块) 401.00150×150×150(标准试块)