好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

关键工序、复杂环节的技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关键工序、复杂环节的技术措施 一、施工缝的处理

1、 板施工缝的处理

(1) 施工缝在浇筑混凝土前,采用“快易网”作模板,浇筑在混凝土中,不再拆除。 (2) 施工缝部位,混凝土浇筑完毕后,及时清除表面浮浆及松散颗粒,根部杂物,

垃圾、积水清扫干净。浇筑下次混凝土前,施工缝进行湿润表面处理后再浇筑混凝土。

2、 水平混凝土结构施工缝的处理

(1) 结构板施工缝末班拆除后,人工将施工缝处混凝土凿毛修正,并铲除钢筋上混

凝土积渣,但不得将止水条粘粘处的槽口凿毛。

(2) 排好相应段的结构混凝土灌注时间。

(3) 施工缝处混凝土灌注时,要加强振捣施工缝处的混凝土。 3、 施工缝处混凝土浇筑前应清洗干净,保持湿润、并刷上水泥浆。 二、预防渗漏、裂缝措施

1、 卫生间防渗漏

(1) 楼板聚氨酯向上翻得一段墙要做防水处理,高度为250mm。

(2) 卫生间的楼板施工完毕,要做蓄水试验,一旦发生渗漏,要尽早处理。 (3) 凡设有地漏的房间,均在地漏周围1m范围内做1%坡度坡向地漏。 (4) 地面标高应低于门外地面标高不小于30mm。 (5) 地面及墙面找平层均采用1:2~1:3防水砂浆。

(6) 墙身防潮层在室内地坪下60mm处做20厚1:2防水砂浆,内掺3%防水粉(在此

标高为钢筋混凝土构造不可做)。

(7) 洁具、器具等设备,沿墙 周边和门框、预埋件、穿过防水层的螺钉周边均应采用

高性能密封材料密封。

(8) 卫生间、水泵房等有水房间墙体底部用C20混凝土浇筑120高,同墙厚。 2、 屋面防渗漏、开裂

(1) 在屋面结构和女儿墙结构施工完后,清除杂物,结构层清除干净后用水冲洗,并

做闭水试验,认真检查有无渗漏,一旦发现要认真处理到不渗漏为止,然后再做隔热层和防水层。

(2) 施工穿屋面的管道加套管,预留孔洞堵实采用膨胀通分两次填堵,并加设防水措

施。

(3) 檐口、女儿墙泛水处的收口,应适当加厚防水涂料涂层,或用密实材料封严。 (4) 地漏周围直径500范围内坡度不小于5%,并用防水涂料或密实材料涂封,其厚

度不小于2mm,地漏与混凝土基层的接缝处应留宽20、深20的凹槽,嵌填密封材料将接口处封严。 3、 防梁板开裂

(1) 楼板的四个大角做地面砂浆以前,可采用密布钢筋网,以防板角裂缝。

(2) 管线的埋置不允许过密,保证板的有效截面和钢筋的有效高度。板中预埋线管上

面无楼板钢筋时,且管顶距混凝土版面≤40时,需沿管通长4 6、长方向6 @200钢筋网片。

(3) 加强楼板头的振捣,加强二次寿面,以保证砼的密度防止裂缝和渗漏。 4、 渗漏、开裂处理

所有黑森林问题必须在施工过程中洁具,否则不予验收,如出现渗水,应采用以下措施:

(1) 先检查出漏水部位,再将渗漏范围尽量缩小,面漏缩为线漏,线漏缩小到

一点或数点。

(2) 做膨胀水泥砂浆抹面,先将基层清洗干净,并保持湿润,在处理好的基层

上先抹压一层膨胀水泥净浆,约1~2mm厚,在净浆终凝前再抹压1:2膨胀水泥砂浆。常温下施工后8~12小时覆盖潮湿养护,并保持潮湿养护部少于14天。

三、砌体抹灰墙面的防空鼓和裂缝措施

1、 墙面抹灰用砂浆采用中粗砂拌制。

2、 砌体抹灰前加强砌体表面的毛化处理,以增强砂浆和墙体的粘接能力。 四、预留、预埋工程

该工程所涉及的预留洞比较多,并对预留洞的准确率要求较高,这就要求施工单位编制有效的施工措施,保证预留预埋准确,不遗漏。避免不必要的剔槽,造成浪费,也不利于结构安全。

结构留洞:洞口内模板采用现场加工木模刨平后内衬5mmPVC塑料板,保证洞口混凝土的施工质量。

楼板留洞:方洞采取木模加内支撑,与混凝土结合面刨光;圆形洞口用木模拼装,外衬铁皮,并涂刷脱模剂。小于300mm洞口采取钢管做模具,在预留洞部位混凝土浇筑完毕后强度达到1.2 Mpa后,及时将模具取出。

专业预留、预埋:土建专业增设预留预埋负责人,在施工前,将结构图、建筑图和各专业施工图上的预留预埋系统全面地校核一边,将三图上的预留预埋绘制在一张图上,并在施工中队专业的预留、预埋按隐检不允许进去下道工序的施工。 梁、板上的电气预埋线盒内,采用聚苯板填塞密实,;严禁使用锯末。地面线槽的接线盒除填塞聚苯板,用专业塑料盖旋紧,防止灌浆、确保文明施工和混凝土施工质量。 预埋件施工:预埋件位置的准确与否直接影响专业安装。预埋件安装前做除锈和防锈处理,加工尺寸精确。预埋时定位准确,并采取可靠的固定措施,防止下道工序施工造成预埋件移位,必要时做好标记,在混凝土振捣时注意避开。

关键工序、复杂环节的技术措施

关键工序、复杂环节的技术措施一、施工缝的处理1、板施工缝的处理(1)施工缝在浇筑混凝土前,采用“快易网”作模板,浇筑在混凝土中,不再拆除。(2)施工缝部位,混凝土浇筑完毕后,及时清除表面浮浆及松散颗粒,根部杂物,垃圾、积水清扫干净。浇筑下次混凝土前,施工缝进行湿润表面处理后再浇筑混凝土。2、水平混凝土结
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5cizk43nx56rgfk15sw18xzko02xoc00fvo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享