重新回到额定显示状态。
1、除皮:
运行除皮程序可以获得一个或多个皮带完整周期中,皮带称量的零点变化差值。正常工作时,计量结果不断同此值进行比较并予以更正。
除皮程序:在试运行、维修、维护期间,获取基本皮重。 除皮后,重新取得的修正值作为新的参考值。 前提条件:1.皮带必须处于空载状态。
2.对处于称量区域内的秤体机械设备进行清扫。 清扫后,随即出现的灰尘在操作期间不需再清扫。
3.秤必须以容积方式运行,键盘控制,设定值为额定流量值。
程序运行:
上部显示:表示的剩余运行时间。 下部显示:当前皮带负荷。 程序结束:
上部显示:与预先除皮结果比较,得到的皮重差值与额定荷重的百分比。 差值为正值,说明皮重增加;差值为负值,说明皮重减小。 下部显示:总皮重的平均值。
2、量程校正程序:
使用此标定程序对LCXK-III 及秤体计量准确性进行检查。
称量段负荷在通过一个或多个完整的皮带运行周期内,皮重和皮带负荷的平均值自动取得。所得结果同预先设定值相比较后显示出来,但不进行自动更正。结果需要手动输入到参数P08中(具体计算见参数说明)。更新P08参数后必须重新除皮。 前提条件:
1.除皮或调零程序已经运行结束。 2.把砝码值输入到参数P07中。
3.把砝码放在砝码支架上。 4.秤必须处于运行状态。
程序运行:
上部显示:剩余运行时间。
下部显示:连续负荷计量结果同预先设定值相比较的值 。 程序结束:
上部显示:程序运行期间内,假定的喂料量。
下部显示:总程序运行时间内设定值/计量值的比值 KOR。
11 / 26
结果评估:
差值小于1%:KOR = 0.99 …… 1.01
秤体正常,不需要进一步的调整。
(在秤体参数输入正确情况下)
差值小于5%:KOR = 0.95 …… 1.05 将进一步修正参数。 差值大于5%:KOR< 0.95或KOR> 1.05 偏差过大,说明技术数据出现错误(如:杠杆比不准确)
或机械秤体有错误(如:称量架变形)。
3、实物标定:
使用此标定程序对LCXK-V 及秤体计量准确性进行调整。
称量段负荷在通过参数P35运行周期内或任意时间内(在自动运行周期内按键,结束实物标定计量),所得显示累计结果同实际输入的累计值相比较后显示出调整系数,结果自动输入到参数P36中。 前提条件:
1.除皮或调零程序已经运行结束。 2.物料或链码通过秤体。
3.输入实际值。
4.秤必须处于运行状态。
程序运行:
上部显示:实物标定运行时间。 下部显示:仪表计量结果(累计值)。 程序结束:
上部显示:程序运行期间内的累计量。
下部显示:输入实际累计值。按键,显示调整系数,再按键,
系数存入P36
4、置入时间:
进入程序后,在Year后输入年,Month后输入月,在Day后输入日期,在Hour后输入时,在Minute后输入分,在Second后输入秒。
5、流量输出校准
进入程序后,首先选择标定的是流量输出的最大值还是最小值,输入“0” 为标定最小值,“1”为最大值,按输出相应电流,如有误差,可用
键确认;此时仪表显示相应的数据并键输入正确的数值,也可用
键
做上下微调,调整精度为0.005mA,如流量输出电流正确,按定状态,仪表提示是否存取?按应的参数中,按
键退出标
键确认,仪表自动把得到的数据存到相
键,放弃此次标定。
6、流量输入校准
进入程序后,首先选择标定的是流量输入的最大值还是最小值,输入“0” 为标定最小值,“1”为最大值,按大值或最小值,待到数据稳定后,按
键确认;此时外部流量输入相应的最键确认,退出标定状态,仪表提示
是否存取?按键确认,仪表自动把得到的数据存到相应的参数中,按键,放弃此次标定。
7、容积/重量方式
重量方式:
实际流量根据设定流量控制。
最大流量值等于额定流量值。超过将显示信息S8。 容积方式:
在容积方式,输送皮带驱动电机的电流(电机运转速度)按P39的值进行控制,此时,按键可加速,按键可减速。
最大流量值等于额定流量值的3倍。超过将显示信息S8。
只有在容积方式,标定程序才能调用。
调用功能分配选择功能,启动容积方式或停止容积方式。
在启动容积方式之前,秤工作在重量方式。 显示符号:
容积方式 “▲”显示在上行显示器的左边。 重量方式 “△”,或没有符号。
中控方式下为重量方式。(无符号显示)
8、读参数
参数是可改变的字符或数据,以便与LCXK-III的用途相一致。 参数的修改通过密码保护。 参数的查看不用密码保护。
13 / 26
选择“参数”功能进入显示器。
启动功能。
选择子功能 1.读参数。 显示器显示第一个参数的标题。
移动参数P0——P50。 返回到额定显示。
9、修改参数
参数是可改变的字符或数据,以便与LCXK-III的用途相一致。 参数的修改通过密码保护。
选择“参数”功能进入下显示器。
启动功能。
选择子功能 “置入参数”。 用数字键输入密码 721125 确认密码。
显示器显示第一个参数的标题。
移动参数。
置入参数编号,直接调出该参数。 输入参数:
准备输入。把需要修改的参数值输入。 删除输错的数。 确认输入值。 返回到额定显示。
10、装入缺省参数
装入出厂缺省参数要通过密码保护。
选择“参数”功能进入下显示器。
启动功能。
选择子功能 “装入缺省参数”。 用数字键输入密码 8625
确认密码。
显示器显示“装入缺省参数已装入”。
确认返回主显示。
11、串行通讯数据内容,具体格式如下:
当仪表需要串行通讯控制时,必须把仪表参数P43设为1,P45设置成正确的通讯速率。
数据内容,具体格式如下:
(1) 传出数据:
=S--80.00=P--0.071=V--0.100=W--20.01=K1000000=
流量 累计 速度 荷重 各种开关状态 S--80.00=P --0.071=V--0.100=W………………..
传送每个数据前用’=’作前导,字符S后为七位流量值(包括小数点),P后为七位累计值(P47=0时,传送的是总累计,P47=1时,传送的是班累计),V后为七位速度值, W后为七位菏重值,K后为七位开关量状态值,1为有效,0为无效,数据全部为ASCII码,循环送出。
开关量定义如下:
=K 0 0 0 0 0 00=
备妥 启停状态 H9报警 荷重错误 偏差 班次指示(00一班,01二班,10三班)
(2) 送入数据:
S--80.00K1
字符S后为七位流量设定值(包括小数点),K后1位是启动/停止命令,1为启动给料机,0为停止给料机。 注:- 代表空格。
通讯标准为RS232,具体设置可见参数P43,P44,P45,P46,P47。
15 / 26