信号灯说明:
准备好操作:
两个绿色信号灯都亮,没有ALARM信息出现。
额定显示:
上行显示器
左边 一个箭头闪烁,相当于运行信息。秤已经启动,物料的实际流量和累
计量随时测量。
如果秤停止(箭头消失),只有皮带负荷和皮带速度继续测量。 在运行信息旁边的特殊指示:
空白 = 中控控制下重量工作方式; ▲ = 容积工作方式; △ = 键盘工作方式;
右边 有效设定值 设定 = 10.00 t/h 下行显示器
左边 事件信息通过代码方式显示,例如:H1 代表流量超过上限。 右边 可选择显示内容:
显示选择键
可顺序选择以下显示内容:
流量= 10 单位:t/h 一班= 56.567 单位:t 二班= 6.567 单位:t 三班= 5.567 单位:t 累计= 256.567 单位:t 速度= 0.018 单位:m/s 负荷= 28.95 单位:kg/m 荷重码= 288 单位:无 温度= 26.7 单位:℃
额定显示下的控制:
启动秤
特征:在上行显示器左显示区,显示箭头并闪烁。 停止流量和累计量的测量。
特征:显示箭头消失。皮带负荷和皮带速度继续测量。 改变设定值。
输入数值格式 P = - - - - - - t/h 删除一个数字。 输入确认。 中断输入。
原来的设定值保持不变。
在重量控制方式,设定值被限制在额定流量以下;
在容积控制方式,设定值被限制在额定流量的3倍以下。 复位计数器(计数器清零)。
用数字键输入密码 721125。
计数器从零开始计数。 输入确认。 删除错误的字符。
选择下行显示器显示内容(见额定显示)。 调用功能分配,例如:显示事件信息,标定功能等。 退出功能分配。
,用数字键输入数值。
三、事件信息:
所有的重要功能由内部监控,如有故障,以事件信息方式输出。 如果几个事件同时出现,显示内容根据下面的优先级别确定。
7 / 26
事件列表
调用功能分配。
移动功能选项,直到“显示事件”进入下行显示器。 进入功能。
显示说明:
事件名称 例如:流量超过上限 事件代码 例如:H1
用光标键查阅不同的事件。 返回到额定显示状态。
事件清单
系统信息: S8 设定值超出极限
S5 密码有效。S5可保存2分钟,在此状态下,密码检测时
忽略。
电气信息 :E5 设定值低于极限 标定信息 :C1 称重传感器连接错误
最大值信息:H1 实际给料速率超过设置的极限值
H2 实际皮带负载超过设置的极限值 H4 称重传感器负载过大 H5 偏差超出
H6 控制器的极限值达到 H7 电机故障
H9 皮带跑偏或现场控制
最小值信息:L1 实际给料速率小于设置的极限值
L2 实际皮带负载小于设置的极限值 L4 称量传感器负载太小
四、功能分配
通过功能分配调用设定程序。
调入分配功能
如果没有事件信息存在,显示屏显示最后被选择的功能,否则显示事件信息。
功能开始
返回额定显示状态或退出
移动进行分配功能选择
主功能选择
0. 示事件结果 1. 显示器检测
2. 启/停容积方式 3. 启/停键盘方式
4. 参数
5. 标定 S
参数: 1.读参数
2.置入参数 S 3.装入缺省参数
9 / 26
标定功能 1.除皮 2.量程校准 3.实物标定 4.时间设置
5.流量输入校准 6.流量输出校准
注:参数功能和标定功能的详细菜单用光标键移动,进行选择。
S = 标定功能由密码加以保护,调入功能后密码被激活。
对于相对的功能,例如启/停功能,只有当功能正被调入时才可以执行。 进行功能选择不影响称重功能。
以下三个程序的设置便于标定和重新标定的开始。 1.除皮 2.量程校准 3. 实物标定
首次标定使用上述命令中的功能。所有的程序都能在标定功能下完全运行并自动采用密码进行保护。
程序运行时:1. 累加计数器不工作。 2. 模拟输出置于最低值。
3. 事件信息继续监视。
操作顺序同所有程序操作顺序一致。
调入分配功能。
选择标定功能进入下行显示器。 确认。
用数字键输入密码 721125 。
确认密码。
选择具体标定功能进入下行显示器。 开始设置程序的运行。