白金五星酒店客房风机盘管消音降噪方案报告
目录
一. 客房风机盘管噪音控制目标 二. 风机盘管消音降噪方案分析 三. 消音降噪方案工艺分析 四. 消音降噪方案经济分析 五. 结论及建议 六. 工程应用实例
一. 风机盘管噪音控制目标
1.1 噪音影响
噪音是影响酒店正常运营非常可怕的问题,噪音会让客人感觉烦恼,干扰正常休息。尤其是客房、会议室、宴会厅的噪音,将会引起客人极严重的投诉,以及对酒店的评价。
1.2 风机盘管运行辐射的噪声在酒店各区域内不允许超过下表中的限
值,外部噪声源传入噪声不计算在内。
区域 客房(FCU低速) 客房(FCU中速) 客房(FCU高速) SPA包房 会议室(FCU中速) 会议室(FCU高速) 噪音限制 NC-25 NC-30 NC-35 NC-30 NC-35 NC-40 1.3 风机盘管噪声在距地面高度1.5米,离风口1.5米外的位置测量。 1.4 在无特别指明FCU档位情况下,噪声应在FCU中速档位下测量。根
据对样板间风机盘管噪音测试结果所得,风机盘管以中低速运行计算,房间NC值在NC30以上,不符合五星级酒店设计标准的NC30要求。
二. 2.1
风机盘管消音降噪方案分析
对于噪声标准低于或等于NC-30的房间,如客房、SPA包房、会议室、在风机盘管的送风管,回风箱和回风管内衬玻璃棉毡或内衬橡塑吸音材料,来降低设备噪声,消声内衬的长度不少1.5m。
2.2 风管内衬玻璃棉吸音方案,厚度应不低于30mm,降噪系数不低于0.70。迎风面覆盖黑色透声贴面或穿孔率不低于20%的镀锌钢板,防止玻璃纤维的溢出。
2.3 风管内衬橡塑吸音方案,吸音材料厚度不小于15mm,采用环保胶水粘接。
2.4 两种方案消音降噪性能分析
选用两台相同型号特灵风机盘管进行消音降噪性能测试,风机盘管中速噪音值为45dB,通过对白金五星酒店八层样板间风机盘管运行噪音测试,为后续施工提供施工依据,其测试结果如下:
项目名称 低速档噪声级 中速档噪声级 高速档噪声级 内衬玻璃棉方案 NC-27 ,34.6dBA NC-31 ,39.2dBA NC-35 ,44.0dBA 内衬橡塑吸音方案 NC-24 ,31.9dBA NC-28, 36.0dBA NC-34 ,41.9dBA
三. 3.1
施工工艺分析
内衬离心玻璃棉吸音材料施工工艺
玻璃棉切割→无纺布包裹→焊接保温固定钉→风管刷胶→玻璃棉与风管粘接→多孔镀锌钢板压实→咬合风管
3.2 内衬橡塑吸音材料施工工艺
橡塑吸音材料切割→涂刷胶水→材料粘接→接合贴接→外观检查验收
3.3 两种方案特点分析
A. 离心玻璃棉吸音材料施工具有工艺复杂,制作工序多,施工中
产生飞絮刺激呼吸道和皮肤,施工速度慢,工人施工效率低等特别
B. 橡塑吸音材料是整体成型材料,施工工艺较为简单,因而施
工中就节省了相当大的人力,施工进度快,工人施工效率高,在工期紧任务重的施工生产中,这无疑是橡塑吸音材料较为突出的一个优点。
? 由于橡塑吸音材料绝热效果好,对相同管道所使用的厚度
薄,因而节省了材料的使用量,减少了材料成本,而不降低消音效果。
? 橡塑吸音材料不产生粉尘、环保、清洁型材料。外观匀
整、厚度一致,与管道接触紧密,施工中的废弃物较少,且对人体健康没有损害。
四. 吸音降噪方案经济分析
4.1 每台风机盘管吸音材料造价分析
内衬玻璃棉方案 多孔镀锌钢板 无纺布 专用胶水 离心玻璃棉 人工费用 合计 43.00 18.00 10.00 69.00 128.00 266.00 内衬橡塑方案 橡塑吸音材料 橡塑保温材料 专用胶水 人工费用 132.00 63.00 15.00 93.00 303.00 项目 1 2 3 4 5 6 4.2 白金五星酒店风机盘管降噪方案造价分析 项目 1 2 3 4 区域 客房 会议室 SPA 合计 数量 内衬玻璃棉方案 内衬橡塑方案 4.3 通过上述两种方案造价分析,二者之间价格造价 。
五. 结论及建议
通过上述两种风机盘管降噪方案分析,风管内衬橡塑吸音消音降噪效果优于内衬离心玻璃棉方案,两种方案造价一样。因此,建议本项目风机盘管风管消音降噪选用内衬橡塑吸音材料。
六. 橡塑吸音工程实例
项目名称 现场安装描 FCU中速档噪声级 中宣部干部培训中心 # 风机盘管,风管内衬橡塑吸音材料 NC-25,33.4dBA 辽宁友谊国宾馆 # 机房,+风管内贴 NC-44,52.2dBA 雪佛龙油气平台 # 平台生活区降噪 NC-38,45.7dBA 青岛天泰小区 # 小区水泵房,换热站 NC-42,48.4dBA 阳江洲际酒店 # 风机盘管,风管内衬橡塑吸音材料 NC-28,36dBA