2020年4月19日
1
补偿器技术规范书
韩城市热力有限公司
供热管网工程
补偿器技术要求书
文档仅供参考
目 录
1.总则 2.使用条件
3.设备制造商的基本要求 4.制造商的供货范围 5.供热管网设计条件 6.包装、运输和贮存 7.规范和标准
8.供货方的现场服务和承诺9.供货方提交的技术资料 10.施工要求
2020年4月19日
1
文档仅供参考
技术要求书
1. 总则
1.1 本技术要求书适用于韩城市热力有限公司供热管网工程。它包括供
热管网补偿器的制造、性能、检验和安装等方面的技术要求。
1.2 本技术要求书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节
作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和最新工业标准的优质产品。
1.3 如果供方没有以书面对本技术要求书的条文提出异议,那么需方能
够认为供方提出的产品应完全符合本技术要求书的要求。
1.4 在签订合同之后,需方有权以书面形式提出因规范标准和规程发生
变化而产生的一些补充要求,具体款项由双方共同商定。
1.5 本技术要求书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.使用条件
主要用于韩城市热力有限公司供热管网工程,热网循环水管道采用直埋与顶管敷设安装。 3.设备制造商的基本要求
3.1 供货商应有同类型设备的生产许可证。 3.2 供货商应提交同类型补偿器的产品鉴定报告。
4 制造商的供货范围
2
2020年4月19日
文档仅供参考
4.1 供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠
的,且设备的技术经济性能符合技术要求书的要求。
4.2 供方应按《工程主要材料表》提供更详细的供货清单,清单中依次
说明型号、规格、数量、产地、材质、生产厂家及寿命等内容,以及对于属于整套设备运行和施工所必须的部件。
4.3 如设备安装及检修时需要专用工具,供方应提供所有安装和检修所
需专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。
4.4 如运行检修时需要备品备件,供方应提供。
5. 供热管网设计条件
5.1 供热管网设计参数
5.1.1设计压力 1.6Mpa ,供热管道水压试验压力2.4Mpa。 5.1.2设计温度
本次热网循环水管供回水管的设计温度为:130℃/70℃ 供热管道最高循环温度t1=130 ℃ 供热管道最低循环温度t2=10℃
5.2 波纹补偿器
5.2.1一般技术要求:
(1)
补偿器主要部件材料要求:
波纹补偿器波纹管材料:SUS316L;
补偿器工作接管材料同热网管道用材(不低于Q235B),壁厚同热网管道。
导流套材料Q235B。
3
2020年4月19日