好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

升压变电电气设备安装工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

升压变电电气设备安装工程

单元工程质量评定表

本表格根据能源部、水利部颁发的《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.6—88(称“标准6”)及《电气装置安装工程施工及验收规范》(称《规范》)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)编制。适用于以下升压变电电气设备安装工程质量评定:

(1) 额定电压35~330KV的主变压器;

(2) 额定电压35~330KV的户外高压电气设备及装置。

单元工程质量检验内容按本表所列内容由施工单位自检,建设(监理)单位复检。

检测数量及单元工程质量等级评定标准按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.6—88规定执行。

表中加“△”的项目为主要检查项目。凡在“质量标准”栏中有“产品技术规定”、“产品技术要求”者,应注明具体要求(规定)。

水利水电工程

主变压器安装单元工程质量评定表

表6.1 单 位 工 程 名 称 分 部 工 程 名 称 单元工程名称、部位 项 次 检查项目 质 量 标 准 油箱及所有的附件应齐全,无锈蚀或机械损伤,1 一般规定 无渗漏现象。各连接部位螺栓应齐全,固定良好。套管表面无裂缝、伤痕,充油套管无渗油现象,油位指示正常 △2.1 铁芯 应无变形和多点接地。铁轭与夹件,夹件与螺杆等处的绝缘应完好,连接部位应紧固 绝缘层应完好无损,各组线圈排列应整齐,间△2.2 线圈 隙均匀,油路畅通。压钉应紧固,绝缘良好,防松螺母锁紧 2 器 2.3 引出线 身 检 查 2.4 电压切换装置 △绝缘包扎应紧固,无破损、拧弯现象。固定牢固,校核绝缘距离符合设计要求。引出线裸露部分应无毛刺或尖角,焊接良好。△引出线与套管的接线应正确,连接牢固 △无激磁电压切换装置各分接点与线圈的连接应紧固正确。接点接触紧密,转动部位应转动灵活,密封良好,指示器指示正确。有载调压装置的各开关接点接触良好。分接线连接牢固、正确,切换部分密封良好 2.5 箱体 3 变压器干燥的检查 4.1 轨道检4 查 本 体 4.2 本体就及 位 附 件 安 △4.3 冷却装 装置安装 △各部位无油泥、金属屑等杂物。有绝缘围屏者,其围屏应绑扎牢 检查干燥记录,应符合《规范》有关要求 两轨道间距离允许误差应<2mm,轨道对设计标高允许误差应<±2mm,轨道连接处水平允许误差应<1mm 轮距与轨距中心应对正,滚轮应加制动装置且该装置应固定牢固。装有气体继电器的箱体顶盖应有1%~1.5%的升高坡度 安装前应进行密封试验无渗漏。与变压器本体及其它部位的连接应牢固,密封良好。管路阀门操作灵活,开闭位置正确。油泵运转正常。风扇电动机应安装牢固,转动灵活、运转正常、无振动或过热现象。冷却装置安装完毕试运行正常,联动正确 单元工程量 施 工 单 位 检 验 日 期 年 月 日 检 验 记 录 结 论 △传动机构应固定牢固,操作灵活无卡阻。切换开关的触头及其连线应完整,接触良好。限流电4.4 有载调压装置的安装 阻完整无断裂。△切换装置的工作顺序及切换时间应符合产品要求,机械联锁与电气联锁动作正确。△位置指示器动作正常,指示正确。油箱应密封良好,油的电气绝缘强度应符合产品要求,电气试验符合“标准6”要求 4.5 储油柜及吸潮器安装 储油柜应清洁干净,固定牢固。△油位表应动作灵活,指示正确。吸潮器与储油柜的连接管应密封良好,吸潮剂应干燥 续表6.1

项 次 检查项目 △4.6 套管的安装 质 量 标 准 套管应试验合格。各连接部位接触紧密,密封良好充油套管不渗漏油,油位正常 安装正确,边相倾斜角应符合4.7 升高座4 的安装 本 体 及 附 4.8 气体继电器的安装 制造要求。与电流互感器中心应一致。绝缘筒应安装牢固位置正确 安装前应检验整定。安装水平,接线正确。与连通管的连接应密封良好 内壁清洁干燥,隔膜的安装位置及油流方向正确 温度计应经检验,整定值符合要求。指示正常 配备应符合设计要求,各保护4.11保护装置的安装 应经校验。整定值符合要求。操作及联动试验过程中保护装置应动作正常 5 △变压器油 符合“标准6”要求 变压器与母6 线或电缆的连接 应牢固可靠,并按规定涂漆。7 各接地部位 接地引下线及引下线与主接地网的连接应满足设计要求 8 △变压器整体密封检查 测量绕组连9 同套管一起的直流电阻 符合“标准6”要求 符合“标准6”要求 应符合《规范》的有关规定 检 验 记 录 结 论 件 4.9 安全气安 道的安装 装 4.10测温装置的安装 额定分接头变压比允许偏差10 检查分接头的变压比 △检查三相变压器的接11 线组别和单相变压器的极性 应与铭牌及顶盖上的符号相符 为±0.5%,其它分接头与铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比规律

续表6.1

项 次 检查项目 测量绕组连12 同套管一起的绝缘电阻和吸收比 △测量绕组13 连同套管一起的正切值tgδ 14 测量直流泄漏电流 工频耐压试验 与铁芯的各紧固件及铁16 芯引出套管与外壳的绝缘电阻测量 17 18 有 载 调 压 装 置 的 检 查 试 验 19 20 非纯瓷套管试验 18.1测量限流元件的电阻 18.2检查开关动、静触头动作顺序 18.3检查切换装置的切换过程 18.4检查切换装置的调压情况 额定电压下的冲击合闸试验 △相位检查 必须与电网相位一致 试验五次,应无异常现象 电压变化范围和规律与产品出厂数据相比,应无显著差别 全部切换过程,应无开路现象 应符合产品技术要求 应符合《规范》的有关规定 与产品出厂测量值比较应无显著差别 用2500V兆欧表测量,时间1min,应无闪络及击穿现象 符合“标准6”要求 试验电压标准见“GB50150-91”附录1,试验中应无异常 符合“标准6”要求 符合“标准6”要求 质 量 标 准 检 验 记 录 结 论 15 检验结果 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目中有 符合质量标准

升压变电电气设备安装工程

升压变电电气设备安装工程单元工程质量评定表本表格根据能源部、水利部颁发的《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.6—88(称“标准6”)及《电气装置安装工程施工及验收规范》(称《规范》)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)编制。适用于以下升压变电电气设备安装工程质量评定:(1)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ccno73mdr4mu7526k929d31q9p63i00e9m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享