好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年注册公用设备工程师(给水排水)考试专业案例(下午)真题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2018年注册公用设备工程师(给水排水)考试专业案例(下午)真题

(总分:50.00,做题时间:180分钟)

一、案例分析题(总题数:25,分数:50.00)

1.某小镇在标高5800m 处建设一座网前水塔(水柜有效水深4.0m,塔底高出地面22.0m) , 按照最高日最大时供水量计算,从水塔到最不利控制点的管网总水头损失15.0m。按照用 水点的最小服务水头,计算能保证最不利控制点处(地面标高49.00m) 建筑正常用水的层 数。 (注:水厂清水池最高水位标高12.00m,最低水位标高9.00m,为单一水厂供水系统, 室外消防给水采用低压给水系统)

(分数:2.00)

A.—层 B.二层 C.三层 √ D.四层 解析:

网前水塔管网,是二泵站直接供水到水塔,水塔再向管网供水。二泵站不直接向管网供水。故水塔最低水 位时,要满足控制点的用水要求。参见秘5 教材P26公式。 58+22-15-49=16m,可以满足三层楼的供水。

2.—输水工程从水源地到水厂絮凝池采用长3000m、直径分别为D1=300mm、D2= 2 5 0mm 平标商置的两条内衬水泥砂浆铸铁管重力流输水。经测算,直径为D1=300mm的铸铁管比 阻a1=1.07 (d 以m 计,Q 以m/s计),直径为D2=250mm的铸铁管比阻a2=2.82。已知水源 地最低水位标高为120m,水厂地形标高为70m—75m,总设计输水量Q=0.18m3/s。输水 管局部水头损失等于沿程水头损失的10% 计,则水厂絮凝池起端水位标高为多少是合适的? (分数:2.00)

A.69.04m B.74.68m C.76.18m √ D.80.33m 解析:

3

两平行敷设的重力输水管,没说有连通管。算两条管的当量摩阻Sd。

S1: DN300, 1=3000m, a1=1.07, S1=3210; S2: DN250, 1=3000m, a2=2.82, S2=8460。

考虑局部水头损失,h总=39.83x1.1=43.82。

故絮凝池的起端水位(最高水位)=120-43.82=76.18m。

3.某圆形地表水取水泵房,其内底板厚4m; 室内平台顶面距内底板顶面距离为26m,且高 于设计洪水位1.5m; 室内平台以上筒体及顶重量按2000000kg计;泵房内直径为20m,筒 体壁厚按1.0m 计;为节约成本,上下交通只设置楼梯。采用卧式水泵机组,主通道间距 1.25m。试根据所给条件评估该泵房满足上下交通、抗浮及机组间距设计要求的有多少项? (内底板挑出筒体壁外的尺寸忽略不计;底 板 河 床 基 岩 锚 接 。泵站混凝土容量为 24.5kN/m,水的密度为 9.8kN/m)

3

3

(分数:2.00)

A.0 B.1 √ C.2 D.3 解析:

(1)按 《泵站设计规范》第 6.3.5条,抗滑稳定安全系数值,岩基取1.1。验算时按最不利工况进行。泵房重量 [ π(22-20)x26/4+tc222x4/4]x24.5+9.8x2000000/1000=98837.9KN 泵站筒体受到的最大浮力 [ π22/4]x(26+4-1.5)x9.8=106171.18KN

最大浮力是大于泵房重量的,98837.9/106171.18=0.93<1.1,抗浮不符合要求。 (2)依据给水规范6.6.1,泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。1.25m 符合要求。

2

2

2

(3)给水规范6.6.4-3,还要设置通向中间轴承的平台和爬梯。见 《泵站设计规范》8.2.5, 总高度大于20m 的竖井泵房,宜设置电梯。故只设置上下楼梯不符合规范要求。

4.某地下水取水由一口直径为0.20m 的完整抽水井抽取两个不透水层的层间水,上层不透 水层的内顶标高为18.6m,下层不透水层面标高为0.00m。抽水初始水位标高17.4m。当井 壁外水位稳定在标高15.4m 时,通过计算确定井的出流量( m/d) 为哪一项? (注:渗透 系数按25m/d 计算,影响半径按300m 计算)

3

(分数:2.00)

A.646 √ B.683 C.693 D.730 解析:

5.某车间采用直筒固定式离子交换器软化水,强酸阳离子湿树脂初始滴定全交换容量为 1870mmol/L,树脂层高1.75m。树脂经再生,在处理Ca

+2

含量为110mg/L,Mg

+

+2

为 33mg/L , Na+为 21mg/L 的水,交换器内流速釆用

26.4m/h 时,软化运行8.7h 后出现Na泄漏,9.70h 后出现硬度泄漏,由此,再生树脂的实际工作交换容量占初始湿树脂全交换容量的比率是 多少? (附:原子量 Ca: 40; Mg: 24; Na: 23)

(分数:2.00)

A.0.40 B.0.56 C.0.65 √ D.0.71 解析:

6.有一座穿孔管式大阻力配水系统滤池,单水冲洗强度15L/ (m. s) 时,干管流速,支管 流速均为1.5m/s,支管配水孔口流量系数p=0.73,当单水冲洗强度15L/ (m. s) 时,配水均匀性达96%。则支管上孔口面积和滤池面积之比(开孔比)是多少? (分数:2.00)

A.0.32% B.0.28% √ C.0.23% D.0.21% 解析:

2

2

7.—座虹吸滤池分为n 格,每格70m, 均有冲洗时自动停止进水装置。当第一格滤池检修, 第二格滤池以qL/ (m2.s)强度冲洗时,其他几格滤池滤速由9.6m/h变为11.2m/h, 且能向 清水池供应少量滤后水。如果该组滤池每天冲洗的时间共计2 . 0h,则该组滤池每天制水量约为多少? (分数:2.00) A. 7.39 万 m/d B.

8.87 万 m/d C.

10.35 万 m/d √

333

2

D.

11.83 万 m/d 解析:

题目只能理解为:n 格滤池中的一格一直在维修,其他n-1格都在过滤时,滤速9.6m/h.然 后一格开始反冲洗,其他格滤速变为11.2m/h。

(n-1)x70x9.6=(n-2)x70x11.2 , 得 n=8 格。

8格滤池 (24-2)个小时的生产总水量=(8-2)x70x11.2x(24-2)=103488m

然后再加上反洗2 个小时内,滤池向清水池补水的少量水,一天产水量接近10.35万方。

8.—座敞开式循环冷却水系统,循环冷却水量Qr=3000m/h,冷却塔系统风吹损失水量占循 环水量的0.4%,蒸发损失水量占循环水量的0.6%,漏损水量占循环水量的0.1%,循环水 的浓缩倍数N=5,持续运行稳定后要求循环水含盐量稳定不变,则该循环冷却系统每小时应补充多少水量? (分数:2.00) A. 22.50m/h √ B. 30.00m/h C. 33.00m/h D. 43.50m/h 解析:

3333

3

3

3

9.某街坊雨水排水系统规划设计如图所示,各设计管段的汇水面积已标注在图上(单位: hm) 。各管段长度分别为:L1-2=130m ,L3-2=200m,L2-4=200m。管内水流速度分别为: v1-2=1.2m/s,V3-2=0.85m/s,V2-4=1.25m/s。计算 2-4 管段雨水设计流量为多少( L/s) ?(取管 段起端作为设计断面)。 (注:该城市暴雨强度公式

2

为:

A.5.50 B.7.45

,设计重现期P 取 3 年,径流系数取0.6,地面集水时间t1=10min)(分数:2.00)

2018年注册公用设备工程师(给水排水)考试专业案例(下午)真题