压力管道压力试验通用工艺规程

1适用围

本工艺适用于设计压力小于42MPa的工业管道及公用管道的强度、严密性试验。

2引用(依据)文件

2.1《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规》 SH3501 2.2《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50235 2.3《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50184 2.4《夹套管施工及验收规》 FJJ211 2.5《石油化工钢制管道工程工艺标准》 SHJ517

3试验准备

3.1主要施工设备

3.1.1上水泵、升压泵、压力表

3.1.2空压机、氮压机、电焊机、氩弧焊机、吊车等。 3.2主要工具

气焊把、电焊把、活动扳手等管道施工常用工具。

3.3主要临时接管材料及消耗材料:石棉板、钢板、钢管、阀们单丝头、试验用介质(如油)、焊接材料等

3.4 高压管道试验所用的管材及配件必须有相应的合格证。

4 施工工艺

4.1试验程序见4.1试验程序

. 资料 . ..

... . .

4.2试压方案的确定 4.2.1管道系统的划分

技术人员根据施工平面布置图、设计变更单及管道说明等设计文件,来划分管道系统,把压力相近(压力差不宜超过1MPa)、现场分布临近、流程相贯通的两条或多条管线组合为系统。 4.2.2管道系统试压流程图的绘制

1.管道系统试压时应有试压流程图,试压流程图根据设计部门的施工图或单线图绘制。对于特殊的小型管道工程可直接用单线图或施工图作试压流程图。 2.试压流程图应包括以下容: a.管号 b.介质流向

c.设计压力、设计温度、试验压力 d.系统空气排放点 e.临时盲板位置 f.试验介质进口 g.临时管线 h.压力表位置

稳压检查渗漏 稳压检查压力 灌注介质、升压至强度试验压力 试验条件的确认 泄压返修 试验准备 降压至设计压力 泄压 管道系统复位 图4.1试验程序

. 资料 . ..

... . .

i.试验介质

j.试验介质临时排放点 4.2.3试压参数的确定

1.试验介质:管道系统压力试验用介质应根据设计文件的规定进行,如水或空气等。如设计文件无规定时,应用液体(主要指洁净水)进行。奥氏体不锈钢管道用水试验时,水中的氯离子含量不得超过25ppm。液压试验确有困难时,可用气压试验替代,但应符合下列条件:

a.公称直径小于或等于300mm、试验压力小于或等于1.6MPa的管道系统; b.公称直径大于300mm、试验压力小于或等于0.6MPa的管道系统; c.设备应全部隔离,并有经项目技术总负责人批准的安全措施;

d.若超过上述条件的管道系统必须用气压试验代替,未经射线检测的焊接接头,必须经射线检测或超声波检测合格,角焊缝必须经磁粉检测或渗透检测合格; e.脆性材料管道组成件未经液压试验合格,严禁参加管道系统气压试验。 2.试验压力:设计文件有规定时,应按设计文件的要求进行,设计无规定时,除真空管道试验压力为0.2MPa外,其他管道系统的试验压力应符合下列规定:

a.液压试验的压力为设计压力的1.5倍; b.气压试验的压力为设计压力的1.15倍;

c.以气压代替液压进行强度试验时,试验压力为设计压力的1.1倍;真空管道为0.2mpa;

d.设计温度高于200℃的管道系统的试验压力,应按下式计算: PS=KP[б]1/[б]2 式中 PS-试验压力

K-系数,液压试验取1.5;气压试验取1.15; P-设计压力(MPa)

[б]1-试验温度下材料的许用应力(MPa) [б]2-设计温度下材料的许用应力(MPa) [б]1/[б]2大于6.5时,取6.5

当PS在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将PS降至不超过屈服温度时的最大压力。

e.当管道与设备作为一个系统进行试验时,管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验,当管道试验压力大于设备的试验压力时,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。否则,管道与设备不能作为同一个系统进行试验,管道系统应与设备隔离并加置临时盲板。

. 资料 . ..

... . .

f.夹套管管的试验压力应按部或外部设计压力的高者确定。

g.承受外压的管道,其试验压力应按设计的、外压力之差的1.5倍确定,且不得低于0.2MPa。

h.承受压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,试验压力应为设计压力的2倍,当设计压力大于0.5MPa时,试验压力应为设计压力加0.5MPa。

i.埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。 3.环境温度

液压试验时,环境温度应不低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。

4.2.4临时管线与临时盲板的设置

1.临时管线应用无缝钢管,其管件、阀门等应能满足试验压力的需要,焊接应与正式管线相同, 临时管线连接如图4.2.4-1

. 资料 . ..

需试验管线 接水源(气源) 升压泵(空压机/设备)

... . .

图4.2.4-1临时接管示意图

需试验管线 接水源 上水泵 升压泵 4.2.4-2试压用上水泵接管示意图 2.当管道系统太大或水源的水压不足时,为提高试压速度,应使用上水泵,临时管线连接如下图4.2.4-2:

3.当用气体作为试验介质时,必须是无毒、非可燃介质如空气、氮气、仪表风等,其临时管线连接如图4.2.4-3 : 需试验管线

. 资料 . ..

接工厂风/仪表风 升压泵(空压机/设备)