地暖安装平行检查记录
工程名称 检查时间 检查部位 检查依据 检查记录: 1、原材料品种 ,规格 ,型号 ,□是/□否 符合设计图纸及招标文件要求 2、地面下敷设的盘管理地部分不应有接头,检查 □是/□否 有接头 3、盘管隐蔽前进行水压试验,试验压力工作压力的1.5倍为 ,不小于0.6MPa,□是/□否能满足设计及施工验收规范要求 4、加热盘管弯曲部分不出现硬折弯现象,曲率半径为 □符合/□不符合验收规范要求 5、分、集水器型号 ,规格 ,公称压力 ,安装位置 ,高度 ,□符合/□不符合设计要求 6、加热盘管管径、间距和长度符合设计要求,间距偏差不大于±10mm,检查结果 mm, mm, mm 7、防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝□符合/□不符合设计要求 8、填充层强度标号为 ,□符合/□不符合设计要求 9、采暖系统安装完毕,管道保温之前进行水压试验。试验压力为 ,□符合/□不符合设计要求。采暖系统在试验压力下1h内压力降不大干0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏□符合/□不符合验收规范要求 10、系统试压合格后,□是/□否对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器 11、□是/□否按规范要求系统冲洗完毕充水、加热,进行试运行和调试 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 年 月 日 设计图纸 记录编号 检查地点 检查方法 检查人员 施工现场 测量、观察 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写。
给水安装平行检查记录
工程名称 检查时间 检查部位 检查依据 检查记录: 一、给水管道安装 主控项目 1、给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。检验方法:现场观察检查。□符合 □不符合 2、给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。检验方法:观察检查。□符合 □不符合 3、管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。检验方法:观察检查。□符合 □不符合 4、给水系统各种井室内的管道安装。如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。检验方法:尺量检查。□符合 □不符合 5、管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压lh压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。□符合 □不符合 6、镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。检验方法:观察和切开防腐层检查。□符合 □不符合 管道防腐层种类 防腐层层次 (从金属表面起)1 2 3 4 5 6 7 防腐层厚度不小于(mm) 7、给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。□符合 □不符合 正常防腐层 冷底子油 沥青涂层 外包保护层 3 加强防腐层 冷底子油 沥青涂层 加强包扎层 (封闭层) 沥青涂层 外保护层 6 特加强防腐层 冷底子油 沥青涂层. 加强保护层 (封闭层) 沥青涂层 加强包扎层 (封闭层) 沥青涂层 外包保护层 9 年 月 日 设计图纸、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 记录编号 检查地点 检查方法 检查人员 施工现场 测量、观察
一般项目 1、管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求。□符合 □不符合 2、管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。检验方法:现场观察检查。□符合 □不符合 3、管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的钮矩不得作用于管道上,当管径>50mm时必须设独立的支承装置。检验方法:现场观察检查。□符合 □不符合 4、给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm的,管壁水平间距不得小于1.5m,管径大于200mm的,不得小于3m。检验方法:观察和尺量检查。□符合 □不符合 二、给水管道试验 主控项目 1、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。□符合 □不符合 2、消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。□符合 □不符合 3、消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。检验方法:观察和尺量检查。□符合 □不符合 一般项目 1、室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。检验方法:尺量检查。□符合 □不符合 2、地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面时距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。检验方法:观察和尺量检查。□符合 □不符合 3、消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。检验方法:现场观察和手扳检查。□符合 □不符合 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写。
暖气试压平行检查记录
工程名称 检查时间 检查部位 检查依据 检查记录: 系统水压试验及调试 主控项目 1、采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。图纸设计要求为 。当设计未注明时,应符合下列规定: (1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 (2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 检验方法:使用钢管及复台管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏。 检查情况:□符合 □不符合 1、系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。 检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。 检查情况:□符合 □不符合 3、系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。 检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。 检查情况:□符合 □不符合 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录: 年 月 日 设计图纸、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 记录编号 检查地点 检查方法 检查人员 施工现场 测量、观察 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写。
管道焊接平行检查记录
工程名称 检查时间 检查部位 检查依据 检查记录: 1、原材料品种 ,规格 ,型号 ,□是/□否符合设计图纸及招标文件要求 2、□是/□否 已编制施工方案并审批 3、焊接设备为 ,□符合/□不符合 施工方案要求 4、现场使用材质为 ,焊接材料为 ,风速为 ,焊接人员及焊接证编号为 ,□满足/□不满足 设计及验收规范要求 5、焊接材料管理□是/□否 满足验收规范及施工方案规定要求 6、坡口为 ,检查实测为 mm、 mm、 mm、 mm,□符合/□不符合 验收要求,焊接间隙为 mm,检查实测为 mm、 mm、 mm、 mm,□符合/□不符合 验收要求 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录: 年 月 日 设计图纸、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 记录编号 检查地点 检查方法 检查人员 施工现场 尺量 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写。