小的照明方案作为最经济的方案。
6、室内布灯数的确定
根据已选择灯具及房间大小,照度等因数可以计算室内布灯数,计算公式及方法下面会讲。
7、灯具的布置 照明方式有一般照明,分区的一般照明,局部照明及混合照明,布灯的方法也随着照明方式 面异。
①一般照明的布灯方法。
◎理确定灯与灯的距离,灯与墙的距离
◎合理确定布灯的图案。 非均匀照度的布灯法。有些场所(如客厅、宴会厅、商场等)的一般照明并不强调照度均匀, 而是在保证足够的照度前提下强调照明的气氛,着重考虑装饰美与体现环境特点,这种非均 匀照明方案的布灯,主要有两种方案。
◎中心照明方案:中心照明方案用在客厅,宴会厅等处,在厅堂中心装设大型花吊灯,充分 体现出豪华欢快的气氛。
◎分区照明方案:分区照明方案多用在商场,商场面积大,用均匀照明会明显得呆板与一般 化,不能刺激顾客的购买欲望,而分区照明就能吸引顾客,突出商品。一般将商场分成若干 个商品区,对各商品区的照明可视商品的特性而异,可采用光色不同的光源,衬托出不同商 品的特色,产生良好的效果。
②局部照明的布灯法: 局部照明方式目的是为了照亮某个局部(如办公桌、展品、工作台等,一般采用装设工作台 与小型射灯来达到目的,对一些面积稍大的局部照明采用荧光灯或投射式吊灯)。 7、对照明设计结果的检验 如果对照明设计检验结果而修正,则要在重新选择光源与灯具之后再计算。
七、照度的计算
1、 照度计算的目的 照度计算的目的是根据所需要的照度值及其它已知条件(照明器具形式及布置,房间各个面 的反射条件及污染情况等)来决定灯泡的容量或灯数量。或在照明器具形式,布置光源的数 量都已确定的情况下,计算某点照度值。 在计算水平照度时,如无特殊情况要求,通常采用 0.8M 的工作平面作为计算平面。 2、 照度计算的基本方法的特点及适用范围 方法名称 特点 适用范围
利用系数法 用利用系数计算 此法考虑了直射光及反射光两部分所产生的照度计算结果为光 平面上的平均照度 计算室内面上的平均照度,特别适用于反射条件 好的房间。
一般生产及生活用房的灯数概略计算
查概算曲线
逐点计算法 平方反比法 此法只考虑直射光产生的照度,可以计算墙面上某一点直射照度 采 用直射照明器的场所,可直接求得水平面照度,也可能求上系数求得墙面上的照度 等照度曲线法 使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度
方位系数法
使用线光源的场所,求算任意面上一点的照度
3、 维护系数:
环境特征分类 维护系数 灯具擦洗次数(次/年)
白炽灯高压钠荧光灯日光灯等 卤钨灯 清洁 很少有尘埃、烟、烟灰及蒸汽(如办公室、阅览室、仪表车间等)0.75(0.8)0.8(0.85)2 一般 有少量尘埃、烟、烟灰及蒸汽(如商店营业厅,剧场观众厅,机加工车间)0.7(0.75)0.75 (0.8) 3 污染严重 有大量粉尘、烟、烟灰及蒸汽(如铸工、锻工、车间、厨房等) 0.6(0.65) 0.65 (0.7) 3
室外 露天广场、道路 0. 7 0.75 3
4、 利用系数计算照度: 不管采用何种计算法只能做到基本准确,因各种参数可能不精确,计算结果有 10%的误差 是允许的。 计算公式 E.A N=
ф.U.K
式中 N—所需灯具个数 E—所需的平均照度 U—灯具的系数 A—房间的平面面积。 K—维护系数 1) 利用系数 U
2) 由于灯具射出的光,部分直接射到工作面,部分经顶棚、墙壁、地面的多次反射落到工 作面上,还有部分为灯具材料及墙壁,家具、地板等呼吸、部分反射到窗外,其中一个灯具 直射和反射到工作面上料反射系数,灯具光强分布有关,每个灯具都有本身的利用系数表。 A、室内空间的分隔与空间的比值: 我们将布灯的房间相应地分成三个空间:顶房间、室空间和地面空间 室空比
RCR= 5H(L+W) LW 顶空比 LW
CCR= 5He (L+W)
地空比 FCR= 5Hf(L+W) LW
式中: L—房间的长度,m
He 顶棚空间的高度 H—室空间的高度,即计算高度 W—房间宽度 M Hf—地面空间高度(工作面的高度),M
B、墙面的平均反光系数 ρW:由于墙壁上有玻璃或其他装饰物,他们的反光系数与墙面的 反射系数不同,因此整个墙面的平均反射系数,可按下式计算。
Ρw1(AW﹣AO)+PpAP Ρw=
AW
Ρw1—的反射系数 Pρ—玻璃的反射系数 Aw 整个墙的面积 M2 Ap_玻璃窗的面积 M2
C、求室内布灯数的计算步骤:已知被照面积,所采用的照明器及照度值要求值,求布灯数 ◎求房间各面的反射; ◎求室内比 RCR
◎查灯具的利用系数表,,取得利用系数值。如果得出得数值在表中两个数值之间,就用内 推法计算。
◎求室内布灯数。 实例:
某室的尺寸为长×宽×高=20m×50m×8m。顶棚的反射比 pc=50%,墙上开窗面积比 R=0.2。地 面板反射比 PFC=2%,采用 150W 金属卤化物灯宽光束板面照明灯具,照明器光源的光通量 为 108091m,灯具效率为 72.9%,维护系数为 0.7,现要求室内(地面)平均照度为 100Lx, 试求室内布灯数。 解:
1)求室内间比 RCR。 RCR= 5Hac(L+W) = 5×8×(20+50) =2.8 L.W 20×50
2)利用系数表: 由于没有 2.8(RCR)但有 RCR=2 RCR=3 我们就采用内插法:
当 RCR=2 时,由于墙面的反射比 0.418,在 0.3 与 0.5 之间,又要用内插法,
墙面反射比 0.3 时 UI=0.49
墙面反射比 0.3 时 UI=0.49 则 0.418-0.3
0.49+(0.55-0.49)× = 0.5254 0.5-0.3
由于 RCR=2.8 介于 2 与 3 之间,所以再用内插法。
2.8-2 0.541
U=0.6036+(0.5254-0.6036)× = 3-2 1
3) 求布灯数
E.A 100×20×50 N= =
Φ.U.K 10809×0541×0.7 =24.43=25(个) 需布灯 25 个。
内插法公式:
假设有一个表格他们的关系对应式是 H 与⊙,如果在表中没有⊙,⊙处在⊙1 与⊙2 之间, 则先根据 H 值查出⊙1 与⊙2 的对应值 X 与 Y 再用内插法求出⊙对应的 Z,则
Z=X+(Y-X). ⊙-⊙1 ⊙2-⊙1