好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统暂态分析(第三版)习题答案之欧阳引擎创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳引擎创编 2021.01.01

第一章 电力系统分析基础知识

欧阳引擎(2021.01.01)

1-2-1 对例1-2,取UB2?110kV,SB?30MVA,用准确和近似计算法计算参数标幺值。 解:①准确计算法:

选取第二段为基本段,取UB2?110kV,SB?30MVA,则其余两段的电压基准值分别为:UB1?k1UB2?电流基准值:

各元件的电抗标幺值分别为:

10.5230?2?0.32 发电机:x1??0.26?309.5121230?0.121 变压器T1:x2??0.105?2?11031.5210.5?110kV?9.5kV 121输电线路:x3??0.4?80?30?0.079 2110110230变压器T2:x4??0.105?2?2?0.21

1511062.62??0.4 6.60.330电缆线路:x6??0.08?2.5?2?0.14

6.611?1.16 电源电动势标幺值:E??9.5电抗器:x5??0.05?②近似算法:

取SB?30MVA,各段电压电流基准值分别为:

UB1?10.5kV,IB1?30?1.65kA

3?10.5欧阳引擎创编 2021.01.01

欧阳引擎创编 2021.01.01

UB2?115kV,IB1?30?0.15kA

3?11530?2.75kA

3?6.3UB3?6.3kV,IB1?各元件电抗标幺值:

10.5230??0.26 发电机:x1??0.26?23010.5121230?0.11 变压器T1:x2??0.105?2?11531.5输电线路:x3??0.4?80?30?0.073 2115115230变压器T2:x4??0.105?2??0.21

1151562.75??0.44 6.30.330电缆线路:x6??0.08?2.5?2?0.151

6.311电源电动势标幺值:E???1.05

10.5电抗器:x5??0.05?10.5230?2?0.32 发电机:x1??0.26?309.5121230?0.121 变压器T1:x2??0.105?2?211031.5输电线路:x3??0.4?80?30?0.079 1102110230变压器T2:x4??0.105?2?2?0.21

1511062.62??0.4 6.60.330电缆线路:x6??0.08?2.5?2?0.14

6.611?1.16 电源电动势标幺值:E??9.5电抗器:x5??0.05?1-3-1 在例1-4中,若6.3kV母线的三相电压为:

欧阳引擎创编 2021.01.01

欧阳引擎创编 2021.01.01

在空载情况下f点突然三相短路,设突然三相短路时

??30?。

试计算:

(1)每条电缆中流过的短路电流交流分量幅值; (2)每条电缆三相短路电流表达式;

(3)三相中哪一相的瞬时电流最大,并计算其近似值; (4)?为多少度时,a相的最大瞬时电流即为冲击电流。 解:(1)由例题可知:一条线路的电抗x?0.797?,电阻

r?0.505?,阻抗Z?r2?x2?0.943,衰减时间常数

T??0.797?0.005s

314?0.505三相短路时流过的短路电流交流分量的幅值等于: (2)短路前线路空载,故Im0?0 所以

(3)对于abc相:???a?27.64,???b?147.64,???c?92.36, 可以看出c相跟接近于90?,即更与时间轴平行,所以c相的瞬时值最大。

(4) 若a相瞬时值电流为冲击电流,则满足???a?90?,即

???32.36或147.64。

第二章 同步发电机突然三相短路分析

2-2-1 一发电机、变压器组的高压侧断路器处于断开状态,发电机空载运行,其端电压为额定电压。试计算变压器高压侧突然

??。 三相短路后短路电流交流分量初始值Im欧阳引擎创编 2021.01.01

电力系统暂态分析(第三版)习题答案之欧阳引擎创编

欧阳引擎创编2021.01.01第一章电力系统分析基础知识欧阳引擎(2021.01.01)1-2-1对例1-2,取UB2?110kV,SB?30MVA,用准确和近似计算法计算参数标幺值。解:①准确计算法:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5c52f45gpa072ie1yi364bptb11wxs00mho
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享