好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压缩机电机试车方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

压缩机电机试车方案

编制: 审核: 审定: 批准:

二0一二年六月二十一日

目 录

1. 工程概况 2. 编制依据

3. 电机运转前的准备工作 4. 电机试运转 5. 质量保证措施 6. 安全措施

1 工程概况

3台二氧化碳压缩机的配套电机,由泰豪沈阳电机有限公司生产。 电机技术数据如下:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 技术数据 型号:TK1700-20/2150 额定功率:1700kW 额定电压:10000V 额定电流:115A 额定频率:50Hz 额定转速:300r/min 相数:3 定子接法:Y接 绝缘等级:F级 定额:S1 额定励磁电流:246A 额定励磁电压:107V 防护等级IP23 冷却方式:IC01 序号 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 技术数据 结构及安装型式:IM7315 飞轮力矩(GD2):12t m2 堵转电流:6.5倍(标准值) 失步转矩:2.0倍(标准值) 堵转转矩:0.6倍(标准值) 标称牵入转矩:0.6倍(标准值) 效率:93.5%(标准值) 定子重量:6570kg 转子重量:7390kg 电机总重:18100kg 定子测温元件:WZPD10X100-3B Pt100 轴承测温元件:WZP2-230 轴承润滑方式:自润滑 润滑油牌号:L-TSA46汽轮机油 轴承油室储油量:28L/个 额定功率因数:0.9(超前) 20 2 编制依据

2.1 东华工程科技股份有限公司提供的施工图纸。 2.2 泰豪沈阳电机有限公司提供的电机技术资料。 2.3 上海电气压缩机泵业有限公司提供的压缩机技术资料。 2.4 《化工机器安装工程施工及验收通用规范》HG20203-2000。 2.5 《化工机器安装工程施工及验收规范-对置式压缩机》HGJ204-83。 3 电机运转前的准备工作 3.1 外观检查

仔细查看电机内部情况,绝缘部分完整不得有破损,气隙内及叶片、定子、转子表面等处不得有杂物存在。电机端盖回装时,清理干净从上往下进行,不得将异物遗留在防护壳内。 3.2 绕组检查及清理

电机容易接近部位的灰尘用无绒布干擦,附着较紧的污物用毛刷扫除;无法接近的部位,采用胶管输送干燥、无油压缩空气吹除,压缩空气压力不大于0.2MPa。清洁时不得使用掉绒的“绒布”、钢丝刷、金属管,避免损伤电机绝缘。 3.3 电机安装、轴承拆检

电机底座水平度偏差应小于0.10mm/m,相对于机身的中心位置偏差应小于

0.50mm。

电机定子架、转子轴承座与电机底座之间,在出厂组装时安装有调整垫片、绝缘垫片。检查绝缘垫片、调整垫片,应完好。

电机轴承经清洗,轴瓦与轴顶部间隙为0.188~0.263mm,侧部间隙不得小于顶部间隙的一半,轴瓦与轴承上盖的间隙为0~0.06mm。各个轴肩与轴瓦端面的间隙应保持相等,间隙值为2.5~3mm。

电机轴与压缩机曲轴对中,在压缩机本体及接管安装检查合格后进行。电机轴与主轴的对中偏差:径向位移应不大于0.03mm,轴向倾斜应不大于0.05mm/m。

找正、找平后,用地脚螺栓加以固定,对中后进行二次灌浆,灌浆层强度达到设计要求后运转电机。

轴承座油室内的润滑油排放干净,清理合格后,注入L-TSA46汽轮机油,注入量约28L,查看轴承座油位视镜,油位达到视镜中部即可。 3.4 电机轴向定位

电机技术文件的要求:电机轴向定位尺寸以磁力中心牌给定的尺寸为准。磁力中心牌标注轴肩与轴承座端面的距离37mm。

实际施工操作:电机运行稳定后在轴与轴承座接触处的轴表面做标记,电机停稳后测量标记至轴肩的距离,计算磁力中心的位移值,当轴向电机侧移动时连接盘加厚,当轴向主机侧移动时连接盘减薄。电动机的磁力中心由厂家技术人员现场确认,需要调整时,由厂家技术人员提出调试方案并负责调试合格。 3.5 集电环检查

接电环及电刷装置表面应洁净。清理时,先用沾有少量汽油的棉纱将表面灰尘清理干净,如有铜绿或铁锈时,必须用砂纸擦去。

电机集电环罩的内孔与主轴间应有0.30~0.50mm的间隙。

集电环上的电刷装置应正确,电刷架固定必须牢固,电刷在刷盒内能上下移动自如,但不应有偏转,电刷盒与接电环的间隙应保持在2~3mm,电刷与刷盒内不得受潮、结水。

电刷与集电环的接触应良好,每个碳刷在滑环上的接触面积至少为碳刷截面的75%,如接触不良,用砂纸按电机旋转方向磨光电刷。

检查电刷压力,压力值为0.02~0.03MPa,电刷间的压力差不应大于±10%,电刷上的编制导线不能与机壳或不同极性的电刷相碰。 3.6 定子和转子间气隙测量调整

电机技术文件的要求:用塞尺测量电机前后两端上下左右各4处的定子和转子间气隙,力求均匀,其最大值或最小值与平均值之差的绝对值,不超过平均值的10%,即认为是均匀的,若需要校气隙时可使上方的气隙较下方的气隙约大0.1~0.15mm。

规范要求:电机的空气间隙偏差应小于平均间隙的5%。

调整方法:可通过增减调整垫片的厚度,调整定子、转子的相对标高,使定子、转子上下部的间隙值达到要求;微调定子架、转子轴承架的安装位置或按售后服务人员的要求进行处理,使定子、转子左右部的间隙值达到要求。 3.7 连接点检查

检查电机的各紧固零件,尤其是转子上及导电用的联接线上的螺栓,如有松动必须旋紧,并用止动垫圈将螺母锁紧。 3.8 送电线路检查

检查电机的电压与线路的电压是否符合。 检查电机的定子出线与汇流排的相序是否相符。

当电动机出线端标志的字母顺序(U、V、W或U1、V1、W1、U2、V2、W2......)与电源相序的字母序号(L1、L2、L3)相同时,电动机按规定方向旋转,(接线应如图1所示),根据现场实际情况,如需反方向旋转,在征求厂家同意后,可将U和W相对调,接线应如图2所示。

3.9 励磁系统调试 U V W 在励磁柜厂家指导下进行调试。 检查励磁系统,在静止状态下试送励磁电流,励磁电压,时间不能超过5分钟,以绕组不发热为准。 励磁系统技术数据表 序号 1 2 3 技术数据 L1 L2 L3 图1

技术数据 空载励磁电流:144A U V W 满载励磁电流:246A 短路励磁电流:128.4A 序号 4 5 6 空载励磁电压:43V 满载励磁电压:107V 短路励磁电压:38.4V L1 L2 L3 图2 3.10 安全联锁调试 本机安全联锁装置和发讯报警装置试验项目表 序号 试验类型 1 2 3 4 5 6 运行中的 联锁保护 起动条件 联锁 试验项目 润滑总管油压大于0.30MPa,压缩机允许起动。 冷却水压力大于0.20MPa,压缩机允许起动。 盘车停止,限位闭合,压缩机允许起动。 润滑油油泵开,压缩机允许起动。 故障排除,压缩机允许起动。 压缩机一级进气压力降到0.08MPa(G)以下,发讯报警; 0.06MPa(G)以下联锁。 调试专业 电气专业 电气专业 电气专业 电气专业 电气专业 仪表专业 序号 试验类型 试验项目 调试专业 7 低压润滑系统正常工作时油泵一开一备,当循环油压力低于0.25MPa(G)时发讯报警,同时自动启动备用油泵,当大于0.50MPa(G)时,手动停电气、仪表 备用泵。 专业 供油压力继续下降到0.2MPa(G)时,主电机自动停车。 油过滤器压差大于0.1MPa(G)时报警。 四级排气压力大于16.5MPa(G)时报警。 仪表专业 压缩机的主轴承温度高于65℃发讯报警,继续上升到70℃时主电机自动停车。 电气、仪表 主电机的轴承温度高于85℃发讯报警,继续上专业 升到90℃主电机自动停车。 主电机定子温度高于135℃发讯报警,高于电气、仪表 145℃停车。 专业 循环水供水总管压力小于0.15MPa(G)时报警。 润滑油主管温度高于50℃时发讯报警。 一级气体出口温度高于135℃发讯报警。 二级气体出口温度高于145℃发讯报警。 三级气体出口温度高于148℃发讯报警。 四级气体进口温度低于35℃发讯报警。 仪表专业 仪表专业 仪表专业 仪表专业 仪表专业 仪表专业 8 9 10 11 12 13 14 15 16 与电机单体试运转有关的联锁保护:主电机的轴承温度高于85℃发讯报警,继续上升到90℃主电机自动停车;主电机定子温度高于135℃发讯报警,高于145℃停车。

电机启动前,与电机单体试运转有关的联锁保护必须调试、检查合格;本机安全联锁装置和发讯报警装置试验项目表中其他联锁拆开,避免影响电机启动。

联锁试验应不少于3次,动作应灵敏、准确,试验合格后由项目部、安装单位、监理、设备制造单位、发展部设备室、制造部监督检查组确认。

电气仪表联锁装置其他保护措施:为防止压缩机故障导致主电机负荷异常时损坏电机,在电控系统中专门设置过载保护器,使负载超过电机允许值时,主电机自动停车。 3.11 绝缘电阻测量、电机干燥

用2500V兆欧表测量电机定子、转子的绝缘电阻,在接近线圈运行温度(接近135℃)时,定子线圈每相对机壳,以及一相与机壳相连,其他两相间和转子线圈对铁芯间的所测得的绝缘电阻值不得小于9.81MΩ;在环境温度时,定子线圈每相对机壳,以及一相与机壳相连,其他两相间和转子线圈对铁芯间的所测得的绝缘电阻值不得小于98.1MΩ。

用250V兆欧表测量定子线圈层间的测温元件绝缘电阻,电阻值不得小于0.5MΩ。 用500V兆欧表测量有绝缘垫轴承座处的绝缘,电阻值不得小于0.5MΩ。运行前将轴承座的定位销更换为绝缘销。

压缩机电机试车方案