1 概述

母线是变电所中连接各级电压配电装置,以及变压器等电器设备和相应配电装置的一次设备,在电力系统中承担着汇集电能、分配和传送电能的重要作用,它的安全稳定运行直接影响到电网的安全稳定。BP-2C(S)母线保护装置是深圳南瑞科技有限公司研发的新一代微机型母线保护装置。其中“S”为BP-2C扩展型号,表示BP-2C装置国网测试后定版版本。其设计继承了BP系列成熟的保护原理及丰富的现场运行经验,应用基于暂态饱和全程测量的可变特性差动算法,进一步提高了装置的抗饱和性能。适用于500kV及以下各种电压等级及单母线、单母线分段、双母线、双母线分段、3/2接线等各种主接线方式,最大主接线规模为36个间隔。

2 现场调试中遇到的主要区别

2.1 断路器失灵保护

断路器失灵保护是为了防止当输电线路、变压器或母线发生短路时,保护装置已正确动作出口,但是由于断路器失灵故障造成短路故障范围进一步扩大、严重危害电网安全运行而设置的后备保护。

BP-2B母差保护的断路器失灵保护有两种实现方式:一种是与失灵起动装置配合方式;一种是由自带的电流检测元件方式(本站原母差保护采用此方式)如图1。

由图1可知,BP-2B母差保护对于主变支路,失灵电流判据采用相电流、零序电流、负序电流“或”逻辑;对于线路支路,失灵电流判据采用相电流,并不检测零序电流、负序电流。通过试验验证当某支路整定为主变时,失灵保护可经三相失灵相电流定值启动、失灵零序电流定值启动、失灵负序电流定值启动,各定值项互不影响,只要满足其一即可;当某支路整定为线路时,失灵保护经三相失灵相电流定值启动,与失灵零序电流定值、失灵负序电流定值无关,因此这两项定值对应于线路支路时整成最大值。

而BP-2C(S)母差保护装置接入保护跳闸动作接点,经内部电流起动元件来检测断路器失灵,且失灵电流判据有较大变化,将失灵电流判据进行了细化,

提高断路器失灵保护的可靠性,其电流判据如图2、3所示。

由图3可知,BP-2C(S)母差中对线路支路失灵电流判据采用相电流、零序电流(或负序电流)“与”逻辑;对主变支路采用相电流、零序电流、负序电流“或”逻辑。在线路支路出现三相跳闸后三相失灵时,采用和电流突变启动逻辑。

通过试验验证对于主变支路,失灵保护电流判据同BP-2B母差保护中主变支路失灵电流的处理;对于线路支路,失灵保护经三相有流判据且和电流突变才能启动,也可由失灵零序电流定值启动、失灵负序电流定值启动。而且所有支路共用”失灵零序电流定值”、“失灵负序电流定值”,“三相失灵相电流定值”仅所有主变支路共用,线路失灵相电流判据经装置内部有流门槛值与和电流突变。假如调试过程中没有稍加注意对BP-2C(S)失灵保护进行仔细的校验,就按原BP-2B失灵保护的定值进行整定,将“失灵零序电流定值”、“失灵负序电流定值”整成最大值。投运后如果线路支路出现单相故障跳闸失灵时,失灵零序负序电流均不满足定值,而相电流失灵条件也不满足,使得失灵保护无法启动,就会造成故障范围进一步扩大和故障时间加长的严重电网事故。

2.2 母联失灵保护和母联死区保护的区别

BP-2B母差保护将母联失灵保护和母联死区保护共用一个保护逻辑,而BP-2C(S)将这两个保护的功能用独立的逻辑来实现,且母联分位的检测在延时上有所不同。

由于母联失灵保护和母联死区保护的故障点都在母线上,差动动作跳母联开关经延时后,大差元件不返回且母联CT仍然有电流,跳两段母线。因此BP-2B采用共用一个保护逻辑来实现保护功能。其逻辑图如图4所示。

BP-2C(S)母联死区保护:当故障发生在母联开关与母联CT之间时,若母线分列运行,母联开关分位已确认,故障母线差动保护满足动作条件,直接切除故障母线;若母线并列运行,则母线差动保护动作切除一段母线及母联开关,装置检测母联开关处于分位后经150ms延时确认分列状态,母联电流不计入小差电流,由差动保护切除母联死区故障。其逻辑图如图5所示。

BP-2C(S)母联失灵保护:当保护向母联开关发出跳令后,母联失灵过流元件持续动作,经整定的母联失灵延时,则母联失灵保护应经母线差动复合电压闭锁后切除相关母线个支路。其逻辑图如图6所示。

3 其他区别

3.1 提高了抗CT饱和能力

BP-2C(S)进一步提高了装置的抗饱和性能:在区外故障时,可以抵御2ms以上的饱和波形。而BP-2B可以抵御3ms以上的饱和波形。

3.2 启动元件返回更为灵敏可靠

BP-2C(S)启动元件一旦动作后展宽时间为20ms,当任一相差电流小于差动保护启动电流定值的95%,且各支路的该相相电流均小于1.2倍的额定电流时,该相启动元件返回。其表达式:

式中:Id为分相大差电流;Idset为差动保护启动电流定值;Ij为各支路相电流;In为额定电流。

BP-2B启动元件一旦动作后展宽时间40ms,当任一相差电流小于保护启动电流定值的75%时,该相启动元件返回。其表达式:

Id<0.75Idset

式中:Id为分相大差电流;Idset为差动保护启动电流定值。

4 结束语

以上是对深圳南瑞科技有限公司的两套母差保护BP-2B及BP-2C(S)之间的区别进行分析。两套保护虽然都同属于BP系列的母差保护,对故障的切除原理也基本类似,但是其实现的逻辑方法却有着显著的差别,并对现场调试工作有一定的参考作用,同时提醒现场工作人员对继电保护工作要有严谨细心负责的态度,才能做好继电保护这项工作。

参考文献

[1]黄惠姬.BP-2B型微机母线保护现场应用问题[J].电力安全技术,2005,7(11).

[2]BP-2B型微机母线保护装置技术说明书[Z].

[3]BP-2C(S)型微机母线保护装置技术说明书[Z].

[4]梅笑华.BP-2B型母线保护在不同母线接线形式上的应用分析[D].华北电力大学,2011,6.

[5]梅笑华.BP-2B型母线保护在变电站中出现的几个问题[J].科技资讯,2010.

浅谈BP—2C(S)母差保护与BP—2B母差保护的区别

浅谈BP—2C(S)母差保护与BP—2B母差保护的区别BP系列母线保护是我国电力系统中应用较广的微机型母线保护装置,它的安全性、可靠性和稳定性在实际运行中获得了广泛的认可。文章结合福建省一次220kV母线BP-2B保护的改造工作浅谈一下两套母差保护之间的区别,对继电保护现场工作人员有一定的参考作用。标签:BP-2C(S);BP-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5c2cm22dxh7yogl1itk20zdc523y3q00i1w
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享