变电所及架空线路防雷

上海兆邦电力器材有限公司 王哲斐

一、如何防止变电所因雷击而发生电源跳闸

国防信息化建设离不开变电所,变电所的配电线路,不可能全部埋地敷设,因此暴露在空间的配电线路的防雷是一个令人头痛的问题,如何防止变电所因雷击而发生电源跳闸?

变电所防雷基于GB50057——2010《建筑物防雷设计规范》,此规范总则1.0.2明确规定:本规范适用于新建、扩建、改建建(构)筑物的防雷设计。

虽然变电所也是建筑物,应安装避雷针、避雷带和接地,目的是防止变电所建筑物因雷击受损。

由于钢筋混凝土结构的变电所能承受雷击,因此变电所不会因防雷不到位而遭严重损坏,最多打坏建筑物的一只角而已,变电所不准断电是基本要求,由于重要民用建筑物和用电单位的变电所有两路供电,甚至三路供电,因此往往会忽视此问题,而对用于国防信息化的变电所往往只有一路高压供电,加上备用发电机,我们认为对每次跳闸必须分析原因。防止再次发生。

1、元件坏造成断电

上海广东路某大厦,变电所通电调试时发现无法合闸,经检查从土耳其进口的高压柜内的高压避雷器短路损坏所致,避雷器通常不太会损坏,明显是质量较差造成的,不要迷信进口产品,国产避雷器的产品质量也有好的。

只有排除了柜内损坏的元件,才能保证配电柜正常工作。因此变电所安装后必须进行严格的调试,方可交付用户,并且定期对柜内的元件进行检查。

2、设计错误会引发事故

雷击会使变电所开关跳闸,GB50057——2010《建筑物防雷设计规范》总则1.0.1有以下用户特别关心的内容:雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏或错误运行。

高铁7.23事故的原因,是因控制线路设计不完善引起的,诱发的直接原因是断电,据调查组人员分析,高铁因雷击断电后,控制线路呈现的状态是断电前状态,不是断电后的状态,结果造成火车相撞。

雷击电磁脉冲引发的电气和电子系统损坏产生错误运行而引起7.23事故。

控制线路的设计往往考虑不全会引起事故,只有不断完善,才能保证安全。变电所二次线路的设计虽然已十分成熟,但由于情况不完全相同,因此还需反复考虑。

3、变电所防雷击电磁脉冲的方法

GB50057——2010《建筑物防雷设计规范》有以下条款:

6.1.1.。。。接地系统与防雷装置组成一个接地系统,并应在需要之处预埋等电位连接板。

保护接地与防雷接地应联成一体,还是分开?我们认为设在建筑物内的变电所,保护接地不要与防雷接地在同一点接入联合接地网,尽可能远离。变电所若是独立的建筑物,防雷接地可单独设置,且围绕建筑物构面环形接地网。

6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。

注意:并非所有的建筑物的电源都采用TN系统,如果建筑物采用低压公用电网,由于不是高压进户,因此不需要建立变电所。只要建一个配电室即可,此时配电系统应采取TT接地方式。

当然高压进户的建筑物也可采取TT接地系统,对防爆场所甚至可以采取IT系统。

6.2.2安装磁场屏蔽后续防雷区、安装协调配合好的多组电涌保护器。

对有人值班的变电所,电涌保护器的前级保护应该采用熔丝保护。在南京防雷交流会上,有专家指出,目前电涌保护器存在外壳不阻燃问题,尤其是无人值班的移动通信基站,由此引起的火灾,损失是很大的。

6.2.3 在两个防雷区的界面上宜将所有通过界面的金属物做等电位连接。

等电位联结,会把雷电流从一个防雷区引入另一个防雷区,因此变电所通常设在建筑物中央,利用混凝土起隔离作用。

等电位联结、隔离等措施对防雷是有好处的,但不能完全面避免雷害,采用瞬态接地夹是等电位联结中常用的方法,即平时两端是分开的,当两端电位达到一定值时就短接,达到等电位。

6.3 对屏蔽、接地和等电位连接提出了详细的规定。