一、工程概况

本工程为西安市人民医院医疗综合大楼,位于西安市航天基地内,航天东路以东,航拓路以北。医疗综合大楼为人民医院标志性建筑,分住院部和门诊楼两部分,住院部为地下一层,地上15层,建筑面积为110324平方米,地上总高度63米。门诊部为地下一层,地上5层,建筑面积为6470平方米。地上总高度23.1米。框架剪力墙结构。

重力流排水管采用离心机制柔性排水铸铁管法兰连接A型管材,配套法兰机械式连接。直管、管件规格及材质及橡胶密封圈必须满足国家标准GB/T12722-2008(A型)要求。排水管件及存水弯水封高度均≥50mm;出屋面通气管采用柔性机制排水铸铁管,承插式法兰压盖接口,专用橡胶圈密封,排水管件水封高度H≥50mm

重力流废水管采用离心机制柔性排水铸铁管法兰连接A型管材,配套法兰机械式连接。直管、管件规格及材料及橡胶密封圈必须满足国家标准GB/T12722-2008(A型)要求,排水管件水密高度H≥50mm。

重力流雨水管采用球墨给水铸铁管,法兰胶圈接口,雨水斗采用87型铸铁雨水斗。

出户管采用球墨给水铸铁管,法兰胶圈接口。

水施86中(1~5层裙楼)DN100的单立管19趟,DN100和DN150双立管4趟;

水施87中(1~5层裙楼)DN100的单立管21趟,DN100双立管4趟;其中DN150 双立管3趟,

1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

水施88中(1~5层裙楼)DN100的单立管30趟,DN100双立管4趟;DN150双立管2趟 ;

水施89中(1~5层裙楼污水)DN100的单立管18趟,DN150双立管1趟 ;

水施90中(1~5层裙楼污水)DN100的单立管29趟,DN150双立管2趟 ;DN100双立管3趟;

水施91中((6~15层裙楼污水)DN100的双立管24趟; DN100单立管4趟;

水施92中((1~5层裙楼废水)DN100的单立管29趟; ±0.00以上住院部病房卫生间和裙楼部分卫生间采用双立管重力排水系统,设专用通气立管.其余部位均为单立管重力排水系统,底层污水均单独排入室外污水管道,地下室卫生间污水通过潜污泵提升排至室外污水管道。 二、施工依据及验收标准:

1.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 2.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003); 3.《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》 (CECS 168:2004);

4.《排水用柔性接口铸铁管及管件》(GB/T12722-2008);

5.《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》(CJ/T 178-2003); 6.《建筑排水卡箍式铸铁管及管件》(CJ/T 177-2002) 7.《地漏》(CJ/T-2003);

1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

8.国家建筑标准设计图集04S409、10S406、04S301 三、排水工程施工方案: 1.管材标准及样式:

本工程的排水系统的采用离心机制柔性铸铁管采用A型接口铸铁排水管,承插式柔性接口法兰连接。

排水铸铁管具有强度高、耐热、耐冷、防火、隔音好等优点,长期应用的实践证明,排水铸铁管可用于各种工业和民用,高、低层的建筑物内部排放生活污水、雨水系统。柔性接口排水铸铁管能适应高层建筑在风荷载、地震等作用下的水平位移。

本工程根据设计要求,排水铸铁管采用A型柔性接口铸铁排水管,铸铁管的规格尺寸根据下图及下表确定。

A型柔性接口排水铸铁管尺寸表(mm)

公称 直径 DN 50 75 100 125 150 200 插口 外径 D2 61 86 111 137 162 214 承口 内径 D3 67 92 117 145 170 224 壁厚 P 38 38 38 40 42 50 T 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 公差 -0.7 -0.7 -0.7 -1.0 -1.0 -1.0 承口凸直部一部重量米重量(kg) (kg) 0.90 1.00 1.40 2.30 3.00 4.00 5.75 9.16 11.99 16.36 19.47 23.23 2.施工工序的安排

排水管道系统的安装本着先干管后支管,先立管后水平管,由低到高,由里到外的原则进行。 铸铁排水管施工工艺流程: (2)施工准备 安装准备 排水管支、吊架安装 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑. 排水支管安装 排水配件安装

预制加工 排水干管安装 排水立管安装 通球试验