好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆沟施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

110kV东山变电站迁改移建工程

电 缆 沟 施 工 方 案

云南德泰宏森源电力工程有限公司

二零一六年九月

一、工程概况

110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为31.3米,SW-400×600电缆沟长为21.6米,SW-600×600电缆沟长为38.6米,SW-800×800电缆沟长为196.1米,SW-1000×1200电缆沟长为47.2米;GGL-800×800电缆沟长为15.8米,GGL-1000×1200电缆沟长为116.9米,GGL-1200×1500电缆沟长为44.7米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。

SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。

二、编制依据

1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规

程》Q/GDW183-2008

三、电缆沟施工

3.1 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (2)技术准备

1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。

2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。

3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2 电缆沟基槽开挖

根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。 3.3 浇筑混凝土底板垫层

基底原土夯实,放设电缆沟底垫层模板边线以及坡度线,根据边

线及坡度线安装模板,并采用水准仪跟踪测定模板标高。基础较宽时,在基槽中间部分设水平控制桩。 3.4 电缆沟砌筑

本站SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体电缆沟,砌体采用Mu10砖,M7.5水泥砂浆砌筑,沟壁砌筑时应提前进行浇水湿润,并根据沟道中心线在垫层上弹出砌筑沟壁的位置,并设立皮数杆,拉10m通线进行砌筑。沟壁砌筑时应采取“三一”砌法,上下错缝,内外搓接,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝应控制在8-12mm范围之内,具体数值由皮数杆确定。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现通缝,砌体的转角处应同时砌筑,施工过程中应随时检查砖同壁砌筑平整度和垂直度,砌筑到设计标高须及时进行预埋铁件埋设。在砌筑过程中应按规范要求制作砂浆试块并及进行送验。 3.5 电缆沟墙体浇注

混凝土电缆沟施工主要就是控制模板安装工程:模板采用12mm厚竹夹板,方料采用50×70杉木方料制作定型模。支撑采用4×60松木料与钢管相结合,水平支撑以400mm、垂直支撑以600mm为宜。支模时要按给定的轴线弹出其外边线,以便支模。模支好后,要检查其边线是否直,沟内侧模板与模板交接处要粘贴透明胶带,滚刷脱模剂。伸缩缝(挖方区为每20.0m一道,填方区及现浇砼电缆沟为每10.0~15.0m一道)处要用模板封堵、平直,要求装清水模。

3.6 电缆沟压顶采用现浇砼压顶

为了增加工艺效果,站内户外电缆沟压顶采用预制砼压顶。用水平仪测好水平,双面控线,同时要求灰缝大小均与,平直,砂浆饱满,双面勾缝,压顶块平稳、牢固。 3.7 电缆沟扁铁安装

焊接前为了防止扁铁焊接变形,应每米设置角钢将扁铁支撑。在铁件预制块上进行扁铁焊接,焊接中应拉通长线整平,扁铁搭接长度不应小于2 倍扁铁宽度,焊接应三边焊接,焊接质量应符合施工规范要求。

3.8 电缆沟粉刷

根据墙面粉刷厚度塌饼、冲筋,采用1:2.5 水泥砂浆打糙,1:2 水泥砂浆压光。粉刷前墙面要充分浇水湿润,混凝土面层采用108胶水掺水泥素浆批浆。为保证电缆沟长方向粉刷的顺直及平整,在电缆沟顶面采用经纬仪测点弹中心控制线,电缆沟壁弹水平控制线,作为控制电缆沟粉刷面的基准线。为保证电缆沟粉刷棱角分明,应先做好两侧粉刷护角,粉刷电缆沟上部面层,再粉刷侧壁。电缆沟粉刷中,原材料应采用同一批次进场材料,拌合砂浆配比应统一、以保证电缆沟粉刷面色泽均匀一致。粉刷砂浆应在规定时间内用完,不允许用干水泥或砂浆干粉在粉刷层表面吸水。面层砂浆使用时不允许加水拌合,残余砂浆加水搅拌后,只允许做底层打糙。粉刷面层压光后,电缆沟应棱角通长顺直,沟壁平整,无砂眼、凹坑,抹纹,粉刷层色泽一致,无空鼓、龟裂。电缆沟顶粉刷宜每隔2m 垂直于长度方向镶贴

电缆沟施工方案

110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟施工方案云南德泰宏森源电力工程有限公司二零一六年九月一、工程概况110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为31.3米,SW-400×600电缆沟长为21.6米,SW-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5byc29quf16c4rp7oypx5gf8x599ez00t12
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享