安装工程质量检查手册要点
安装工程质量检查手册
安装工程质量管理流程根据目前现场施工实际需要,编制质安队安装工程质量检查标准和方法,便于质安队质量检查人员对安装工程质量标准的熟悉和质量检查的运用。
第一部分:电气安装预留预埋 (1)预埋线管的质量标准:
a;阻燃塑料PVC管应采用品牌为多联、康泰两种,等级为B型。目测
b;紧定式钢导管壁厚应为1.6mm,正负偏差不超过0.15mm,管壁无毛刺、飞边、砂眼、裂纹、变型等缺陷;用尺测量和目测 (2)预埋线管的安装质量标准:
a;套接式紧定钢导管管路敷设时,宜沿最近路线敷设,且应减少弯曲。弯曲敷设时其弯曲半径不应小于导管外径的10倍,且导管不应有折皱、凹陷、裂缝、死弯等质量缺陷;用尺测量和目测 b;套接式紧定钢导管管路在钢筋混凝土墙与楼板敷设时,应与钢筋绑扎固定牢靠,其固定点间距不易大于1000mm;用尺测量和目测 c;套接式紧定钢导管其管子之间连接应采用专用接头连接,管与盒(箱)连接应采用专用锁扣连接。管路敷设时用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落,并在连接缝隙处用封口胶进行封堵防止漏浆堵塞管路;目测
d;套接式紧定钢导管在切割后应用工具将管口的飞边毛刺清理光滑,以免今后穿线刮伤线缆破坏绝缘层。目测
e;紧定钢导管其管路超过30m应增设接线盒,超过15m并有2个弯曲时加接线盒,管子长度超过8m并有3个弯曲时加接线盒。用尺测量和目测
f;预埋在混凝土内的线管外径不能超过混凝土厚度的一半,并列敷设的管子间距不应小于20mm,使管子周围均有混凝土包裹。用尺测量和目测
g;pvc塑料管暗敷时要尽可能配在钢管上面,个别的要加短钢管在交叉位置保护塑料管,避免因踩压造成塑料管变形。目测 第二部分:给排水预留预埋
1 / 18
安装工程质量检查手册要点
1;管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高与位置配合土建预留孔洞或预埋套管。管道穿越地下室外墙与顶板时应预埋钢性防水套管,穿越水池壁时,应预埋柔性防水套管。目测 2;钢性防水套管管径应比管道大两个等级,防水翼环宽度不应小于50mm,周边同套管焊接严密。在混凝土浇筑前应安装就位,套管内部用用尺测量和目测 3;
(1) 住户开关箱的安装质量标准:
a;配电箱垂直度偏差不得超过0.5%,盘面偏差不得大于5mm;设计高度箱底边缘距地(沙浆找平层地面)1.5米,同房间配电箱底边缘平齐,配电箱盖能开启到90度,内盖固定紧实,无变形,漆面完整无损,无锈蚀,所用螺栓螺帽必须为热镀锌件;靠尺、水平尺检测,目测
b;暗装配电箱面板与墙面紧密接触;塞尺检测
箱体内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下的螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多余2根,防松垫圈等零件齐全;
目测
c;箱内开关动作灵活可靠,漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S;目测、查看开关元气件铭牌、试验
d;所有设备馈电线路间绝缘阻值必须大于0.5兆欧,二次回路必须大于1兆欧; 箱体开孔孔径与线管管径配套,线管锁母齐全,固定牢固,开关压线压接紧实,箱内排线横平竖直,进出线回路均有预留量(绕两圈后压线);所有进出线回路标示正确、清晰、持久;
配电箱内保持清洁卫生,不得存留其他杂物,特别废弃是金属物;
配电箱安装: 开关接线方式:
2 / 18
安装工程质量检查手册要点
钢管墙体配电盘
配电盘暗装大样图
检测工具、方法:卷尺、水平尺、塞尺、摇表(感官质量检查可不用);采用目测结合工具测量,用手带劲扯动压线,以扯不动为压实证明。
(2) 照明开关的安装质量标准与检查工具、方法:
a;开关距门洞边净距为150~200mm; 用尺测量
b;同一室开关方向一致,并与灯位相对应; 开关实验看效果 c;相线进开关; 用电笔测量,发光或显示220V数值 接线压接牢固,不伤线芯,符合规范要求; 目测、用手扯线
d;开关面板与墙面紧贴严密牢固,横平竖直,面板底边缘距地1.3米;塞尺、卷尺测、水平尺测量和目测 e;开关在同一室内安装同一标高时,高低差小于5mm; 现场尺量(或水平管) f;盒子缩进装饰面的需加套盒,且套盒与原盒连接有可靠的措施,装饰层面板扒拉时不能将套盒与面板一起拨出; 现场实验扒拉
现场开关底盒做样: 开关安装工艺:
3 / 18