b>35m 注:l—长度;s—间距;b—幕墙宽度
幕墙分格框对角线偏差的检验
项目 分格框对角线差 ld≤2m ld>2m ≤7 允许偏差(mm) ld≤3m ld≤3.5m 检验方法 用对角尺或钢卷尺测量 注:ld—对角线长度。
8、明框玻璃幕墙安装质量的检验指标,应符合下表规定(幕墙部检查)
检查项目名称 玻璃与构件槽口配合尺寸 检查要求 玻璃与构件槽口的配合尺寸应符合设计及规范的要求,玻璃嵌入量不得小于15mm。 玻璃垫块 橡胶密封条 每块玻璃下部应设不少于两块弹性定位垫块,垫块的宽度与槽口宽度应相同,长度不应小于100mm,厚度不应小于5mm。 橡胶条镶嵌应平整、密实,橡胶条长度宜比边框内槽口长1.5%~2.0%,其断口应留在四角;拼角处应粘结牢固。 玻璃压条固定 不得采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条。压条的固定方式、固定点数量应符合设计要求。 9、隐框玻璃幕墙组件的安装质量的检验指标,应符合下表规定(幕墙部检查) 检查项目名称 板块安装 检查要求 玻璃板块组件必须安装牢固,固定点距离应符合设计要求且不宜大于300mm,不得采用自攻螺钉固定玻璃板块。 结构胶试验 结构胶的剥离试验应符合规范要求 板块偏差要求 隐框玻璃板块在安装后,幕墙平面度允许偏差不应大于2.5mm,相邻两玻璃之间的接缝高低差不应大于1mm。 玻璃托板 隐框玻璃板块下部应设置支承玻璃的托板,厚度不应小于2mm。 10、明框玻璃幕墙拼缝质量的检验指标,应符合下表规定(幕墙部检查): 检查项目名称 外装饰板要求 检查要求 金属装饰压板应符合设计要求,表面平整,色彩应一致,不得有变形、波纹和凹凸不平,接缝应均匀严密。 压板防火要求 明框拼缝外露框料或压板应横平竖直,线条通顺,并应满足设计要求 当压板有防火要求时,必须满足设计要求;排水孔的形状、位置、数量应符合设计要求,且排水通畅。 11、隐框玻璃的拼缝质量的检验(幕墙部检查)
隐框玻璃的拼缝质量检验
项目 1 2 拼缝外观 密封胶施工质量 匀、光滑、无气泡 h≤30m时,≤10mm 30m
12、玻璃幕墙与周边密封质量的检验指标,应符合下表规定(幕墙部检查): 检查项目名称 检查要求 玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料严密填塞,水泥砂浆不得与铝型材直接接触,不得采用干硬性材料填塞。内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不渗漏,密封胶不应污染周围相邻表面。 幕墙转角、上下、侧边、封口及与周边墙体的连接构造牢固并满足密封要求,外表应整齐美观。 幕墙玻璃与室内装饰物之间的间隙不宜少于10mm。 13、全玻璃幕墙、点支承玻璃幕墙安装质量的检验指标,应符合下列规定(幕墙部检查):