共 24 页 第6页 序号 31 32 33 34 项目名称 低压电器与外部连接的接线端子的允许温升值(5.3.4)表2要求 同相接线的允许温差(5.3.5) 各相允许的工作电流(5.3.6) 零线与接地线的异常电流要求(5.3.7) 设备打火放电检验要求(5.3.8) 漏保动作性能要求(5.3.9) 检验标准要求 检验结果 单项判定 类别 1.2 K 裸铜≤60K。 A 合格 裸黄铜≤65K。 A / / 铜(或黄铜)镀锡≤65K。 A / / 铜(或黄铜)镀锡或镀镍≤70K。 A / / 低压电器设备同相(路)上下符合 B 合格 接线端子温差应少于10℃。 回路中各相电流不应超过设计/ B / 规定的额定值。 回路中零线和接地线不应有异符合 常电流。 B 合格 低压电器接线端子不应有打火、放电现象。 配电柜(箱)内开关动作应灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不应大于30mA,动作时间不应大于0.1s。
35 36 A 符合 漏电动作电流 24.5mA 漏电动作时间0.08s 合格 A 合格
No:2000-309
*************电气检测中心
检 验 报 告
共 24 页 第7 页
序号 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 二、低压配电线路 1 2 3 闷顶内有可燃物穿管要求(6.1.1) 闷顶内无可燃物穿管要求(6.1.2) 禁用直敷布线方式的场所要求(6.1.3) 腐蚀场所布线配管要求(6.1.4) 管路的选择要求(6.1.5) 闷顶内有可燃物时,应穿金属管保护。 闷顶内无可燃物时可穿难燃刚性塑料管保护。 建筑物顶棚内,墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内,严禁采用直敷方式布线。 有腐蚀的场所采用金属管配线时应采取防腐措施。 敷设在潮湿场所的管路,应采用镀锌钢管,干燥场所的管路可采用电线管。 可燃、难燃部位配配电线路穿越可燃或难燃装饰线保护要求材料时,应穿金属保护管,且(6.1.6) 应采用玻璃棉、岩棉等不燃材料作隔热阻燃保护。 可燃夹层配线保护配电线路设置在可燃装饰夹层要求(6.1.7) 时,应穿金属管保护。 可燃夹层配线穿管配电线路设置在可燃装饰夹层长度要求(6.1.8) 时,若受装饰条件限制局部不能穿金属管时,必须用金属软管,其长度不宜大于2m,导线不应外露。 腐蚀场所配线接头腐蚀性场所配线,应采用耐腐防护要求(6.1.9) 蚀性全塑制品,所有接头应密封。 线缆室内绝缘导线敷设L≤2m,S≥1.0mm2 的规于绝缘子上线芯截2<L≤6m,S≥2.5mm2 格选面积S要求 6<L≤16m,S≥4.0mm2 择要16<L≤25m,S≥6.0mm2 求绝 缘 导 线 穿 管 敷 设,S≥(6.线芯1.0mm2 1.10截面绝 缘 导 线 槽 板 敷 设,S≥) 积S1.0mm2 要求 绝 缘 导 线 线 槽 敷 设,S≥0.75mm2 塑 料 绝 缘 护 套 线 直 接 敷 设,S≥1.0mm2 B C B C C / / / / / / / / / / 4 5 6 C / / 7 8 C / / C / / 9 C A A A A A A A A / / / / / / / / / / / / / / / / / / 10
No:2000-309
*************电气检测中心
检 验 报 告
共 24 页 第8 页
序号 11 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 A / / 爆炸危险环境电气应在爆炸危险性较小的环境或线路与释放源距离远离放射源的地方敷设 要求(6.2.1) 12 爆炸危险环境易燃当易燃物比空气重时,电气线物比空气重时线路路应在较高处敷设。 敷设位置要求(6.2.2) B / / 13 爆炸危险环境易燃当易燃物质比空气轻时,宜在物比空气轻时线路较低处或电缆沟内敷设。 敷设位置要求(6.2.3) B / / 14 爆炸危险环境沿输当电气线路沿输送可燃气体或送比空气重易燃物易燃液体的管道栈桥敷设时,管道敷设位置要求管道内的易燃物质比空气重(6.2.4) 时,电气线路应敷在管道的上方。 B / / 15 爆炸危险环境沿输当管道内的易燃物质比空气轻送比空气轻易燃物时,电气线路应敷在管道的正管道敷设位置要求下方的两侧。 (6.2.5) 爆炸危险环境穿越防爆环境内电缆线路穿过不同不同界壁和部位的危险区域或界壁时,应充沙、防护要求(6.2.6) 填阻火堵料或加设防火隔墙。 B / / 16 B / / 17 爆炸危险环境电缆汽车加油站内采用电缆沟敷设沟敷设电缆的防护电缆时,沟内应充沙填实。 要求(6.2.7) C / / 18 爆炸危险环境电缆汽车加油站内不应将电缆与油沟敷设防护要求品、液化石油气和天然气管道、(6.2.8) 热力管道敷设在同一沟内。 C / / B / / 19 爆炸危险环境照明爆炸危险环境照明线路的电线线路敷设穿管要求 应穿于钢导管内。 (6.2.9)
No:2000-309
*************电气检测中心
检 验 报 告
共 24 页 第9页
序号 20 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 C / / 21 22 23 24 25 金属导管的连接要金属导管严禁对口熔焊连接,求(6.3.1) 镀锌和壁厚不大于2mm的钢导 管不应套管熔焊连接。 线盒与线管的选用TN-S、TN-C-S系统中的金属电线保护管,金属盒(箱),塑料要求(6.3.2) 电线保护管,塑料盒(箱)等不应混合使用。 导线接头位置要求电线、电缆在配线管内不应有接头。 (6.3.3) 导线连接牢固性要导线连接应牢固可靠,接触良好。 求(6.3.4) 管口的防护要求导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护。 (6.3.5) 线盒敲落孔的保护敷设的接线盒、灯头盒、开关盒的敲落孔,除对实装管孔敲要求(6.3.6) 落外,其它备用的不应敲掉。 线管接地可靠性要金属管和柔性金属管应有可靠接地,并不应作为电气设备的求(6.3.7) 接地导体。 镀锌的钢导管、可挠性导管、金属性管道接地线金属线槽的接地应可靠,连接连接要求(6.3.8) 处应采用专用接地卡,跨接的两卡间连接线应为铜芯软导线,截面积不应小于4mm2。 非金属性管道接地非镀锌钢导管采用螺纹连接线连接要求时,连接处的两端应焊接跨接(6.3.9) 地线,焊接点应采取防锈措施。 插入法连接导管的绝缘导管用插入法连接时,连连接要求(6.3.10) 接处结合面应涂专用胶合剂,以保证接口牢固密封。 金属软管设置要求刚性导管经柔性导管与电气设(6.3.11) 备、器具连接时,软管长度不宜大于2m,导线不应裸露。 C / / B C C 符合 符合 / 合格 合格 / C / / 26 B / / 27 B / / 28 C / / 29 C / / 30 B / /
No:2000-309
*************电气检测中心
检 验 报 告
共 24 页 第10 页
序号 31 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 电缆桥架与线槽敷电缆桥架、金属线槽应敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的设线路腐蚀性和热下方及腐蚀性液体管道的上力管道附近敷设位方。 置要求 (6.4.1) 电缆桥架与线槽敷电缆桥架、金属线槽敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上设线路腐蚀性和热方及腐蚀性液体管道的下方力管道附近敷设保时,应采取防腐、隔热措施。 护要求(6.4.2) 电缆桥架与线槽敷非镀锌金属线槽、金属电缆桥设线路非镀锌材料架连接板的两端应跨接铜芯接其截面积不应小于4mm2。 敷设线路接地连接地线,要求(6.4.3) 电缆桥架与线槽敷镀锌金属线槽、电缆桥架、连接板的两端不跨接地线时,连设线路镀锌材料敷接板两端应有不少于2个有防设线路接地连接要松螺帽或防松垫圈的连接固定求(6.4.4) 螺栓。 电缆桥架与线槽敷金属线槽和电缆桥架不应作设备的接地导体,当设计无要求设线路与接地干线时,金属线槽和电缆桥架全长的连接要求 应有不少于2处与接地干线连 (6.4.5) 接。 直敷方式布线导线直敷布线应采用护套绝缘电选择要求(6.5.1) 线,截面不应大于6mm2。 直敷方式布线线路电线水平敷设至地面的距离不敷设高度要求应小于2.5m。 (6.5.2) 直敷方式布线线路垂直敷设至地面低于1.8m部分保护要求(6.5.3) 应穿导管保护。 瓷(塑料)夹、瓷瓷(塑料)夹配线一般适用于柱、瓷瓶配线适用正常环境室内场所和挑檐下室范围(6.6.1) 外场所;瓷柱、瓷瓶配线一般适用于室内外场所。 C / / 32 C / / 33 C 符合 合格 34 C / / 35 C / / 36 37 B / / C / / 38 39 C / / C / /