No:2000-309

*********电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第 1 页

工程名称 ********花园小区8#楼 工程地址 ********************* 委托单位 ********************** 委托单位地址 联系人 建筑面积 受理时间 ********************** ***** 7389.76㎡ 2013.1.25 建筑 层数 检验 日期 联系电话 32层 2013.1.28 ************ 建筑 高度 复检 日期 检测环境 97.5m / 温度:16℃ 检验依据 DB37/655—2011 检验项目 湿度:30% 1低压配电柜(箱)、2低压配电线路、3低压用电设备、4照明装置、5插座与开关、6等电位联结 本次检测共抽查1986处,其中A类火灾隐患点数 0处、B类火灾检验结论 隐患点数 0处、C类火灾隐患点数 0处,火灾危险系数的计算值为X=0。依据DB37/655—2011《建筑电气防火技术检测评定规程》,该建筑被测部分的电气防火技术检测判定结论为合格。 (检测专用章) 签发日期:****年*月***日 备注批准: 审核: 主检: 日期: 日期: 日期:

No:2000-309

***************电气检测中心

检 验 报 告

重要问题说明 共 24 页 第 2 页 一、综合概述: ***************有限公司委托检测的**************小区8#楼住宅楼地下2层,地上32层,建筑高度97.5米,建筑面积 7389.76㎡。 二、运行功率: ***************小区8#住宅楼单户电气功率设计为6kW,检验时运行功率为3kW,已运行1h,符合本次检验条件。 三、抽样: 1、抽样依据DB37/655—2011(4.2.1).P/CM-A27—2010。 2、***************小区8#楼低压配电控制柜(箱)实际数量****组,抽检率100%,实际检验数量******组;插座实际数量******个,抽检率30%,实际检验数量600个;照明灯具实际数量1800个,抽检率30%,实际检验数量600个;开关实际数量1800个,抽检率30%,实际检验数量600个;电梯电动机实际数量4台,抽检率100%,实际检验数量4台;桥架敷设实际数量600米,抽检率20%,实际检验数量120米。

No:2000-309

*************电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第 3页

序号 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 一、低压配电柜(箱) 1 低压配电柜(箱)壳体材料要求(5.1.1) 低压配电柜(箱)与可燃物距离(5.1.2) 安装底衬防护要求(5.1.3) 外壳接地要求(5.1.4) 门体接地要求(5.1.5) 设备防潮安装要求(5.1.6) 设备的密封要求(5.1.7) 配电柜(箱)不应采用可燃材料制作。 配电柜(箱)周围0.3m内不应堆放杂物。 配电柜(箱)箱体不应直接安装在低于B1级的装修材料上。 配电柜(箱)的金属框架及基础型钢应接地可靠。 装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用铜线连接,且应有标识。 落地式安装配电柜(箱)底部高出地面不应小于50mm。 落地式安装配电柜(箱)底座周围应采取密封措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 导线进出柜(箱)孔处,进出线孔应光滑无刺,并应装设绝缘护线套。 配电柜(箱)内的控制开关与进线、出线的规格、型号应符合设计文件。 设备(含母线)的各部位连接点应无锈蚀、烧伤、熔接等痕迹。 低压电气设备的灭弧装置,如灭弧栅、灭弧触头、灭弧罩、灭弧用绝缘板应完好无损。 熔断器的熔丝不应用金属丝代替;熔体应符合规格要求,不得削小或合股使用。 熔体应有保护罩,管型熔断器不应无管使用,有填充材料的熔断器不应改装使用。 B 符合 合格 2 C B C C C 符合 符合 / / / 合格 合格 / / / 3 4 5 6 7 B / / 8 设备进出线防护要求(5.1.8) 不同场所设备的选型要求(5.1.9) 连接点的安全要求(5.1.10) 灭弧装置设置要求(5.1.11) 熔体的规格要求 (5.1.12) 熔体的保护要求(5.1.13) C 符合 合格 9 A 符合 合格 10 B 符合 合格 11 C 符合 合格 12 B / / 13 B / /

No:2000-309

*************电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第 4页

序号 14 15 项目名称 标准要求 检验检验结果 单项判定 类别 C / / 隔离挡板的设置要敷设于隔离用的挡板或隔板应求(5.1.14) 无破损。 接触器与刀开关设配电柜(箱)内安装的接触器、置要求(5.1.15) 刀开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头无烧蚀痕迹。 导线接头的处理要配电柜(箱)内的导线应绝缘求(5.1.16) 良好,排列整齐,固定牢固,导线不应有接头。 设备内配线整齐性配电柜(箱)内配线应整齐,要求(5.1.17) 无铰接现象。 导线与设备的连接配电柜(箱)内导线连接应紧要求(5.1.18) 密,不伤芯线,不应断股。 导线用端子连接压配电柜(箱)内垫圈下螺丝两接要求(5.1.19) 侧压的导线截面积应相同,防松垫圈等零件应齐全。 B 符合 合格 16 B 符合 合格 17 18 19 C C 符合 符合 合格 合格 C / / 20 端子允许接线数量配电柜(箱)进线与出线侧的(5.1.20) 端子中,同一端子上连接导线数量不应多于2根。 导线与器具直接连截面积在10mm2及以下的单股接要求(5.1.21) 铜芯线、铝芯线应直接与设备、器具的端子连接。 导线与器具间接连截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线与端子连接时应先拧紧接要求(5.1.22) 后搪锡或接续端子后连接。 导线连接金具的选电线、电缆的芯线连接金具,择要求(5.1.23) 规格应与芯线适配。 防爆环境设备的选防爆环境的配电柜(箱)应符型要求(5.1.24) 合设计所确定的环境分区条件要求。 接地与接零排的设配电柜(箱)内分别设置零线置要求(5.1.25) 和接地线汇流排,零线和接地线经汇流排配出。 B 符合 合格 21 B 符合 合格 22 B 符合 合格 23 24 B / / B / / 25 C 符合

合格

No:2000-309

*************电气检测中心

检 验 报 告

共 24 页 第5页 序号 26 项目名称 防火用漏电保护器安装位置要求(5.2.1) 防(5.2.2a) 火用(5.2.2b) 漏电(5.2.2c) 保护器(5.2.2d) 接线要求 (5.2.2e) 标准要求 防火用漏电保护器应安装在电源进线端。 检验检验结果 单项判定 类别 B B B / / / / / / 27 28 29 30 漏电保护器的接线应与低压配电系统保护接地型式相对应。 漏电保护器负载侧的中性线不得与其他回路共用。 漏电保护器标有负载侧和电源侧的接线端子,应按规定接线,不得接反。 严禁PEN线穿过漏电保护器的零序电流互感器,漏电保护器及其与之配套使用的短路保护电器在任何情况下不应单独切断N线。 漏电保护器所保护的设备外露导电部分应接地。 (5.2.2f) 严禁把漏电保护器电源测和负载侧直接跨接。 显示、测量仪表、各种显示、测量仪表、器具应器具运行安全要求工作正常。 (5.3.1) 接触器的运行安全接触器应无打火、放电和过热要求(5.3.2) 现象。 交流低压母线装置铜母线插接式触点≤60K。 各部位的允许温升镀锡铝母线插接式触点≤55K。 值表1要求铜—铜母线连接处≤50K。 (5.3.3) 铜搪锡—铜搪锡母线连接处≤60K。 铜镀银—铝搪银母线连接处≤80K。 铝搪锡—铝搪锡母线连接处≤55K。 铝搪锡—铜搪锡母线连接处≤55K。 B / / A / / C B C A A A A A A A A / / 符合 / / / / / / / / / / 合格 / / / / / / / /

电气检测报告样本 - 图文

No:2000-309*********电气检测中心检验报告共24页