浙江省食品药品检验所迁建项目工程

塔 吊 安 拆 专 项 施 工 方 案 浙江国泰建设集团有限公司

二0一0年八月

塔吊安拆专项施工方案

一、工程概况

浙江省食品药品检验所迁建工程工程;工程建设地点:江南大道以北,建业路以西,平安路以南,规划支路以东;属于框架结构;地上13层;地下1层;建筑高度:主楼66.75米,裙楼(辅楼)13.75米;标准层层高:4.7m ;总建筑面积:22728平方米(建筑基底面积2221㎡,地上20039㎡,地下2689㎡);总工期:720天。

本工程由浙江省食品药品检验所投资建设,中船第九设计研究院工程有限公司设计,浙江省工程物探勘察院地质勘察,浙江省省直建设工程监理有限公司监理,浙江国泰建设集团有限公司组织施工;由王瑞松担任项目经理,封利刚担任技术负责人。

根据上述数据,拟定本工程使用一台QTZ60塔吊,塔吊辐射半径均为50米,搭设高度均为75米,具体平面布置详见塔吊平面布置图。为了使塔吊能顺利施工,特制定本施工方案。

二、施工准备

根据该塔吊的技术参数进行基础计算,根据计算结果,并画出其基础图,并把该图送到上级管理部门进行审核,根据审核结果进行基础施工,该塔吊计划于2010年10月进场。

三、基础计算,并附图

本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等编制。

1、塔吊的基本参数信息

塔吊型号:QTK60, 塔吊起升高度H:73.000m, 塔身宽度B:1.6m, 基础埋深D:0.500m, 自重F1:225.4kN, 基础承台厚度Hc:1.300m, 最大起重荷载F2:60kN, 基础承台宽度Bc:4.000m, 桩钢筋级别:HPB235, 桩直径或者方桩边长:0.600m, 桩间距a:2m, 承台箍筋间距S:200.000mm,

承台混凝土的保护层厚度:50mm, 承台混凝土强度等级:C25; 额定起重力矩是:600kN·m, 基础所受的水平力:30kN, 标准节长度:2.5m,

主弦杆材料:角钢/方钢, 宽度/直径c:120mm, 所处城市:浙江杭州市, 基本风压ω0:0.45kN/m2,

地面粗糙度类别为:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数μz:1.11 。 2、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=225.40kN; 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN;

作用于桩基承台顶面的竖向力Fk=F1+F2=285.40kN; 1)、塔吊风荷载计算

依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数: 地处浙江杭州市,基本风压为ω0=0.45kN/m2; 查表得:荷载高度变化系数μz=1.11; 挡风系数计算:

φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.6+2×2.5+(4×1.62+2.52)0.5)×0.12]/(1.6×2.5)=0.416;

因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.153; 高度z处的风振系数取:βz=1.0; 所以风荷载设计值为:

ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.153×1.11×0.45=0.753kN/m2; 2)、塔吊弯矩计算

风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算:

Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=0.753×0.416×1.6×73×73×0.5=1334.22kN·m; Mkmax=Me+Mω+P×hc=600+1334.22+30×1.3=1973.22kN·m; 3、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算