精密空调选型计算方法

精编WORD版

IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余湿以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可估算,下面介绍两种简便计算方法:

方法一:功率及面积法 Q=Q1+Q2

Q总制冷量(KW)

Q1室内设备负荷(=设备有功功率)

Q2环境热负荷(=0.1KW/㎡*机房面积)

方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S*P

Qt总制冷量(KW)

S机房面积(㎡)

P冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)

例:

某设备托管区机房: 约88m2 计划机柜数量:50个

按实际热负荷计算

单柜功率:25A x 220V = 5.5kVA

发热量:5.5 x 0.8(功率因数) =4.4KW

设备总发热量:4.4 x 50 x 80%(发热系数) =176KW

环境热量: 100w / m2

单位面积热量: 88m2 x 100 =8.8kW

总冷负荷: 176KW + 8.8kW =184.8kW