③斜坡地形处的电缆接头的安置,应呈水平状。
④电缆头处,在其两侧1米开始的局部段,敷设的电缆长度要留有备用量。 (10)电缆敷设经过的路径坡度超过30度时,采用固定装置进行固定,在斜坡开始及过沟溪最高水位处需将电缆加以固定,固定桩为松木,钢筋混凝土,角钢三种,松木规格为Φ180×2000,角钢桩规格为L75×6,L=2000mm。
(11)电缆敷设应设置联络指挥系统,宜以无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。
(12)冬季敷设电缆,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.4隐蔽验收
电缆敷设完毕,应请建设单位、监理及质量监督部门作隐蔽工程验收,作好记录、签字。
2.5回填土
(1)回填土的土质要对电缆外护套无腐蚀性。 (2)直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。 (3)回填土应及时并分层夯实。 2.6埋标桩
沿电缆路径直线间隔100m、转弯处、电缆接头处设明显的电缆标志桩。当电缆线路敷设在道路两侧时电缆桩埋在靠近路侧、间隔距离为20m。
质量检测检验应达到的标准及检测方法 1、质量检测检验应达到的标准
word版 整理
范文 范例 指导 参考
(1)直埋电缆的电压等级、型号规格及路径符合设计要求,电缆本体质量是合格的。(2)电缆的埋置深度应符合列要下求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。
(3)在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范要求采取保护措施。
2、检测仪表、检测方法 (1)检测绝缘电阻:ZC型兆欧表 质量与安全
(1)在施工过程中自始自终贯彻质量第一,安全第一的方针,全面推行质量管理,在施工验收中认真执行有关安装验收规范。
(2)坚持做到自检与检查相结合,对材料、半成品必须检查方可使用。 (3)焊接必须对钢材钢号进行鉴试,具有合格证的焊工上岗。
(4)在施工过程中严格遵守安全操作规程,防火期内,施焊应采取防范措施,以防意外事故发生。
(5)野外冬季施工要采取防滑防寒措施,确保施工安全,符合高空作业条件人员才能进行高空作业,高空作业人员要系安全带,地面人员要戴安全帽,加强上下班前的安全教育,确保施工安全。
(6)施工用的一切工具必须经常检查,禁止使用不合格符合安全要求的工具进行施工。
(7)电缆沟开挖直到回填土完工,应尽可能地均衡、连续施工,缩短工期;在有行人的场所内施工,电缆沟开挖后应有警示牌,夜间有警示红灯。
word版 整理
范文 范例 指导 参考
(8)坚持按施工程序进行施工,搞好上下工序交接,每一工序完工后,经厂方施工代表共同检验合格,作好记录后方可进行下一工序施工。
电缆的成品保护
(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,禁止将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输和平放贮存。
(2)运输及滚动电缆盘前,必须检查电缆盘的牢固性。
(3)电缆附件与绝缘材料的防潮包装应密封良好,并置于干燥处。 (4)固定电缆时要垫好橡皮或铅皮。
word版 整理