5、集电线路工程-电缆直埋施工方案

本风电场安装7台单机容量2000kW风力发电机组及13台单机容量2500kW风力发电机组,总装机容量为46.5MW。20台风力发电机-箱式变压器共分为两组,均采用全电缆方式连接送至升压站,即采用35kV电缆方式分别将每10台风机箱变串为一组后送至场内升压站。其中A线新建电缆长度约为9.7km;B线新建电缆长度约为5.3km。

本工程两回35kV集电线路接线型式如下:

A回路:1#—2#—3#—4#—5#—6#—7#—8#—9#—10#—升压站(共10台风机)

B回路: 12#—11#—13#—14#—15#—16#—17#—18#—20#—19#升压站(共10台风机)

实际路径以施工图为准。详细的见线路设计

风电场工程风机间通信采用直埋光缆,用于2组集电线路风电机组监控系统、箱变监控系统、视频监控系统的通信组网。直埋光缆选用12芯非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯内护套用室外光缆(GYFTZY53-12B1型光缆),光纤型号为单模。光缆与电缆同路由敷设。

编制说明及依据

1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

word版 整理

范文 范例 指导 参考

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002) 施工准备 1、作业条件要求

(1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。

(2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。

2、施工前准备

(1)电缆的技术准备已完成。 (2)敷设电缆的通道无堵塞。

(3)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭设完毕,且符合安全要求。

(4)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6)临时联络指挥系统的设置。 3、技术准备

(1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。

(2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。

(3)施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。

word版 整理

范文 范例 指导 参考

4、材料准备

(1)电缆应具有出厂合格证、

(2)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。

(3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。

5、劳动力准备

电缆敷设前,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行技术交底。其中设安全员1人;技术员2人;吊车司机1人;吊车指挥1人;工人10人。

6、机具准备

(1)根据确定的施工方案及施工进度计划,确定施工机具需用量。 (2)组织施工机具设备的落实,保证按期进场。 (3)主要施工机具设备的配备如下。

自卸车1台;轮式挖掘机1台;大绳2根(每根20米);安全帽20个;电缆标牌等若干。

四、施工程序 1、工艺流程

准备工作--电缆沟开挖—电缆加热--电缆敷设--隐蔽验收--覆砂盖砖--回填土--埋设标桩。

准备工作 隐蔽工程验收 word版 整理 电缆敷设 覆砂盖砖 回填土 埋标桩 范文 范例 指导 参考

2、工艺流程细则 2.1准备工作

(1)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

(2)电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求:①管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。②电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。

(3)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

2.2电缆沟开挖及加热

(1)根据设计要求放好开挖灰线。

(2)现场技术负责人对施工人员进行交底。 (3)开挖时,槽外堆土距离应符合规范要求。

(4)沟槽底遇到树根、块石等杂物应清除干净;开挖完毕,注意做好排水以及防范雨水灌槽。

(5)沿电缆路径开挖时如遇到特殊地物,根据现场情况合理避让(如电缆需要加长,控制在5%范围内)。

word版 整理

范文 范例 指导 参考

(6)开挖完毕,因天气原因,用电热毯包裹电缆进行加热,避免敷设电缆弯曲时造成表皮破裂。

2.3电缆敷设

(1)本工程采用直埋敷设于地下电缆沟中,同沟并行敷设时,电缆与电缆相互净距不小于250mm。电缆与光缆之间的距离不小于250mm,光缆之间的距离不小于50mm,电缆或光缆距离沟壁的最小距离不小于100mm。

(2)电缆敷设采用人工牵引,电缆敷设过程中,必须随时监控电缆的牵引力,防止电缆的牵引力超过电缆的允许牵引力,电缆的允许牵引力由厂家提供。

(3)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

(4)电缆在转弯处敷设时,必须满足电缆的转弯半径要求(一般为电缆直径的15倍,如果电缆生产厂家有明确要求,应根据厂家提供的资料确定地电缆的转弯半径)。

(5)沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不小于100毫米的软土或砂层。 (6)沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,防止电缆在运行中受到损坏,保护板宜采用混凝土盖板。

(7)电缆与电缆交叉时,相互间距不小于0.5米。

(8)电缆交叉穿越道路时应穿电缆1.5倍钢管,电缆交叉穿越沼泽时应穿电缆1.5倍玻璃钢管。

(9)直埋敷设的电缆接头配置,应符合以下规定: ①接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m.

②并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。

word版 整理