序号4名 称自动安平水准仪全站仪光学经纬仪J2型号规格321钢卷尺50mDZS3-11、施工测量测量控制是建筑结构施工的关键工序之一,垂直度、轴线和标高偏差是衡量工程质量的重要指标。为此本测量方案在施工准备期间,制定施测方案,布置有效控制点为施工提供依据。该工程为一建筑群,占地面积大,单位工程多,但高度不高,因此,测量工作的重点在平面控制上,同时还要兼顾高程控制。为保证施测精度及便于施工,我方将采用以下一些仪器:以上仪器设备均经技术监督部门检定合格。四、施工方法及主要技术措施Zeiss Elta 1台C10全站仪(1) 平面控制为保证场区各建筑物的相对位置准确,采用控制网的分级布设的原则。根据测量控制点采用全站仪在场区定出一“十”字形控制线,再根据该控制线对各单位工程分别布设次一级的平面控制网。1)、放线测量:根据业主提供的各测量基准点确定该工程的角点,并对其进行距离和角度闭合核对,再按设计要求将各轴线一一投出,并在基坑2m外设龙门桩,作好标志。在底层平面布置共4个控制点,并对控制点进行闭合,形成矩形测量控制网。2)、测量控制基准点的测设将全站仪或经纬仪设于选定的控制点,投点于预埋铁板上,经检查无误后将各控制点基线和点准确刻于铁板上,符合要求后,选用激光铅直仪向上投点。楼层测量点位放线,利用±0.000层控制基点,利用激光铅直仪向上投线,2把1台1台数量用 途标高控制测设轴线量距、细部放线布设测量控制网12
在上层梁板预留150×150mm通光孔,每个通光孔中线四边设200×200×8mm铁板,用于刻基线和固定测量标板用。
活动标板用有机玻璃制作,尺寸为200×200×5mm,在有机玻璃板上刻两条相互垂直的正交线,利用激光铅直仪将激光投射于活动标板上的正交点上,并将标板暂时固定于铁板上或在铁板上刻划标板放置边线便于本层再次投线或校核轴线。
(2) 高程控制 1)、依据业主提供的水准点在场区内布设高程控制网点,为方便施工,在建筑物的四角布设四个高程控制点(为提高控制精度,控制点采用Zeiss(DINI11)电子精密水准仪施测)。经往返联测,确认无误后,方可作为施工高程控制点并根据施工需要进行加密。在以后的施工中应每隔半月检查一次有否变动,防止被破坏。 2)、施工过程中,采用钢尺配合S3水准仪将标高向上传递至作业层,在固定位置设立三个以上的高程控制点并进行闭合无误后,作为各层施工的依据。首层墙柱模板拆除后,将标高引测到建筑物外立面上,不得少于三个点并在施工层校核,各层高程的竖向传递,采用钢尺从首层高程点竖直量取,量取时对钢尺进行拉力、尺长、温度等改正。 3)、在施工中,每当柱浇筑成形拆掉模板后,应在柱侧平面投测出相应的轴线,并在墙柱侧面抄测出建筑0.5米线或结构0.5米线。(0.5米线相对于每层楼板设计标高而定),以供下道工序的使用。(3)沉降观测
为了掌握工程地基的沉降情况,应在施工期内按期进行沉降观测,了解地基下沉量,根据建筑物结构形式和设计要求埋设沉降观测点,观测点的加工和埋设按设计图加工埋设。
观测周期安排:施工期间,主体施工时每上一层主体观测一次,砌体及装修阶段每月进行一次沉降观测,封顶后观测一次,装修完观测一次。 沉降观测点及水准点分别埋设在建筑物上和外适当位置上,不易破坏并砌砖保护,上面用预制砼盖板盖上。
每次观测完后,应及时整理有关沉降数据,提出观测结果成果表,交建设单位与监理单位保存。 (4)观测精度
测量控制基准点是施工测量放线的依据, 因此各基准点必须精确投出,用WILDT2经纬仪按两个测回测出,两测回之差不大于2mm,取中数为正确控制线,各控制基准点投出后, 应根据图形关系检查角度、 距离和方向相互关系, 角度90°±5″,距离1/15000,各测量控制基线三点应在一条直线上,其偏差不大于2mm,标高精度为4mm,沉降观测精度其闭合差不大于0.6mm,若超出就进行现场调整,使之符合设计要求。 2、土方开挖
该工程主要为独立基础及条形基础,且埋深浅,因此不考虑大开挖。由
13
(2)地基钎探 1)、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。合理安排钎探顺序。 2)、遇到钢钎打不下处时,应请示有关工长和技术员:采取取消钎孔或移位打钎等措施,并相应在钎探点平面布置图及钎探表上注明该处,以备验槽时勘测、设计单位方参考。 3)、在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软孔号的位置,把枯井或坟墓等特殊部位做好标注,如有可能及时与设计、勘察单位取得联系,事先将有明显问题的土挖除,以待验槽时设计、勘察单位验看后,即可定下处理措施,可节约地基处理时间否则设计勘察单位需进行复验造成延误。3、地下室施工方法地下室局部一层。1、模板工程
本工程地下室木板采用厚木竹胶合板,本模板体系成型质量好,施工快捷。
地下室外墙第一道水平施工缝设在底板上处,施工缝采用BW止水带止水。
地下室底板施工完后,外墙模板采用木胶合模板,采用对拉螺栓加固装置,以保证混凝土墙板的施工质量,对拉螺栓的安装间距。
14
于现场条件允许可在现场事先平整一块场地作为回填土堆放场地,预先均衡
调配土方,留置足够土方以利下一步土方回填。本工程基础独立柱基基坑及带形基础基槽土方均采用机械开挖配合人工修整。其具体步骤如下: 1)、土方开挖前,应向有关部门了解该部位是否有市政管线或其他障碍物等,如有,应及时同当地相关部门共同协商处理。确定无障碍物后方可进行开挖。 2)、场地表面要清理平整,并做好排水措施。根据总平面布置确定好开挖土方的运送路线。 3)、布设建筑物定位控制线(桩),及水准点控制桩,及基槽的灰线尺寸,经过检验合格,并办完预检手续。 4)、施工前施工现场负责人和所有参加土方施工的人员进行有针对性的技术交底。在施工前对所有施工人员进行安全教育。 5)、做好基坑的测量放线定位,对轴线控制点及时引出。 6)、考虑到人工挖运土方,动荷载较大,对基坑周边边坡稳定性影响较大,故本工程基坑边坡需按1:0.25的边坡系数进行放坡,工作面按灰土垫层外边留200mm宽,严格按所放灰线进行开挖,并按设计要求放坡,边坡采用人工修整。 7)、土方开挖完成后,沿整片基础的最外边缘设涂有红白相间油漆的安全防护钢管,钢管外侧设排水沟,截流地表水防止流入基坑中。如遇阴雨天,则在基坑角预留的积水坑内用潜水泵抽出,边坡采用彩条布临时覆盖、保护。
地下室所有墙板和顶板,采用木竹胶合模板,大面板的平面组合方案选择平模和小角模方案,在模板施工前,由木工翻样员根据施工图绘出大面板的制作和安装图,大面板按其尺寸逐块编号,以便于施工时能快速准确地安装。
梁、柱接头部位的模板,采用木模板制作成专用模板,以保证该部位的混凝土浇捣成型质量。
2、地下室墙板、顶板的施工
(1)地下室钢筋的连接方式:筏板纵向钢筋采用机械冷挤压接头。
(2)地下室墙、顶板的模板用量大。采用木胶合板模进行设计拼装,内外模板的连接采用止水拉结条拉接,并用钢管加固支撑。
(3)顶板砼由于量大,且有结构自防水要求。其砼质量必须严格按设计图要求的砼强度等级标准。同时浇捣过程中需作连续浇捣不得留置施工缝。 地下室防水施工
本工程地下室采用C30防水砼。
(1)防水施工必须按设计图纸的要求进行作灌水试验,并作好灌水记录及灌水过程中试水渗漏的部位采用图表法,然后对相应部位拿出处理渗漏的措施及方法,最后使其满足防水要求(有关试水方法另定)。
(2)混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子→砂→水泥→U.E.A膨胀剂→水。投料先干拌顺序0.5-1min再加水。水分三次加入,加水后搅1-2mim(比普通混凝土搅拌时间延长0.5mim)。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。泵送商品混凝土坍落度控制14-16cm。
(3)地下室砼浇捣必须连续,尽量不留施工缝。
(4)在施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2-3cm厚水泥砂浆(即原配合比去掉石子)或同一配合比的减半石子混凝土,浇筑第一步其高度为40cm,以后每步浇筑50-60cm,严格按施工方案规定的顺序浇筑,混凝土由高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3m,要用串桶、溜槽下落。
(5)应用机械振捣,以保证混凝土密实,振捣时间一般10S为宜,不应漏振或过振,振捣延续时间应使混凝土表面浮浆,无气泡,不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始,防止模板走动,结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求操作,浇筑到最上层表面,必须用刮尺刮平、搓板搓毛,使表面密实平整。
(6)养护:常温(20-25℃)浇筑后6-10h草包覆盖浇水养护,要保持混凝土表面湿润,养护不少于14d。
(7)本工程安装管道穿地下室外墙时必须严格按以下要求操作:
1)地下室外墙支模采用防水型穿墙螺栓
2)地下室外墙上的预埋管道,应按《防水套管》02S404全国通用标准图埋设刚性防水套管。
15
4、土方回填
在独立柱基和带形基础施工完毕,有足够的强度,并将砖基础砌筑完成后立即进行基坑、基槽土方回填工作;施工机械选用3台蛙式打夯机;大面采用蛙式打夯机分层夯,边角、管道部位采用人工分层夯实。1)、施工工艺流程
工艺流程:基坑(基槽)底清理杂物检验土质→分层铺土、耙平→分层夯打密实→检验密实度→修整找平验收2)、填土前应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。3)、检验土质。检验回填土料的种类、粒径、有无杂物,是否符合要求,以及土料的含水量是否在控制范围内;粒径控制务必经过钢丝网筛过筛;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。4)、分段施工时,接头处应做成斜坡形,每层错开0.5~1.0m,并应充分压实。5)、回填土须采用环刀取样试验,其方法及数量应符合规范规定。采用200的环刀取样法,并用核子密度仪辅助控制。技术指标:要求取样测定压实后的干土质量密度,其合格率不应小于90%;6)、回填前,应组织有关单位检验结构及基槽清理情况,包括轴线尺寸、水平标高,以及有无积水等情况,办完隐检手续。7)、设置控制回填土铺筑厚度的标志,如水平标高桩或弹上水平线。8)、处理地基表面:将地基上表面的浮土和杂物清除干净,原有地基应平整。9)、回填灰土应拌和均匀,必要时过筛以达到设计要求。10)、夯压的遍数由现场试验确定,以确保达到设计压实系数。最后一层夯、压密实后,表面应拉线找平并符合设计标高。11)、回填土时,应注意保护好现场轴线桩、标高桩,特别应保护好地脚螺栓。
安全施工措施1)、土方施工前对参加土方人工人员进行专项安全交底。2)、土方施工机械和运输手推车在进场前进行彻底的检修保养,确保施工期间车辆的正常运转。3)、施工中禁止向基坑内投掷物品,以免砸伤施工人员。4)、禁止在基坑和基槽周围堆放较重荷载,以防边坡失稳。5)、土方开挖后,按现场安全防护要求在整片基础的最外围边缘搭设安全防护栏杆,并张挂安全网,悬挂安全标识牌。6)、夜间施工时应有充足合理的照明以利于施工。7)、施工中如遇到意外地下障碍物(包括古墓,各种管道,管沟,电缆)时,立即暂停施工,及时报告业主,待妥善处理后方可继续施工。
16