★ 六分裂紧凑型导线张力架线主要施工负荷及机具选择
1. 设计参数、主要施工机具的计算和选择
根据本工程六分裂导线布置及导线参数,按《张力架线导则》规定,进行施工设计计算。导线参数如下表;
线别 导线 分裂数及型号 6×LGJ-300/40 外径 mm 23.94 计算面积 mm2 338.99 计算拉断力 kN 92.22 单位重量 kg/km 1133 ① 主牵引机额定牵引力[P]:
[P]≥nkPTP =6×(1/4~1/3)×92.22=138.33~184.44(kN),选250KN主牵引机。
② 主张力机单线额定制动张力[T]:
[T]≥kTPT =6×(1/6~1/5)×92.22=15.37~18.44 (kN),选4×50KN四线张力机,及2×30KN二线张力机组合。
③ 牵引绳最小破断力
QP:
QP ≥ 3/5nTP = (3÷5)×6×92.22 =332(kN),选破断拉力QP =354 KN、规
格为□24的无纽钢丝绳为本工程的主牵引绳。
④ 导引绳最小破断力
PP:
PP ≥ 1/4 QP = (1÷4)×332 = 83(kN),选破断拉力PP =120 KN、规格为□
15的无纽钢丝绳为本工程的导引绳。
⑤ 牵引绳旋转连接器和抗弯连接器:为便于连接选用我公司现有的额定
负荷为18吨级的旋转连接器和抗弯连接器。
⑥ (LGJ-300/40)导线旋转连接器、网套连接器:根据其最大放线张力,
按3吨级额定负荷进行选取。
⑦ □15导引绳的旋转及抗弯连接器:根据其最大牵引力及连接方便的原
则,按5吨级额定负荷进行选取。
⑧ 地线及光缆的张力架线设备为500KV常用设备,不需进行专项验算。
2.本工程选用的张、牵设备、牵引绳及导引绳主要技术参数:
● 主张牵车型号及参数为:
张牵车型号 大牵引机P280-1H/1DD 四线张力机T200-4H/4 二线张力机SAZ-30 制造厂家 加拿大 加拿大 甘肃送变电机具研究所 出厂日期 2006年 2006年 2006年 使用年限 新购 新购 新购 设备完好率 100% 主 要 技 术 参 数 机 型 最大间歇力 额定牵(张)力 最大持续速度 额定牵(张)力时速度 牵引索最大直径 接头的最大直径 轮 径 ● 小张牵车型号及参数
P280-1H/1DD(大牵) 280KN 250KN 5Km/h(83m/分) 2.5Km/h(42m/分) 38mm 60mm 960mm T200-4H/4(大张) 4×5000 Kgf 4×4000 Kgf 5Km/h(83m/s) 2.5 Km/h(42m/s) 40mm 60mm 1500mm SAZ-30(大张) 2×3000 Kgf 2×2500 Kgf 5Km/h(83m/s) 2.5 Km/h(42m/s) 40mm 60mm 1500mm 张牵车型号 521/040/21小牵引机 611/040/12小张牵机 制造厂家 意大利 TESMEC公司 出厂日期 使用年限 设备完好率 100% 1998年 7年 主 要 技 术 参 数 项 目 最大牵(张)力 额定牵(张)力 521/040/21(小牵) 4000Kgf 3500 Kgf 611/040/12(无动力小张) 4000 Kgf 3500 Kgf 最大持续速度 额定牵(张)力时速度 牵引索最大直径 接头的最大直径 轮 径 5Km/h(83m/s) 1.5 Km/h(25m/s) 16mm - 400mm(7槽) 5Km/h(83m/s) 1.5 Km/h(25m/s) 34mm - 1200mm(10槽) ● 牵引绳、导引绳规格及参数
备注 导引绳 牵引绳 规格 自重(kg/m) 标准长度(m) 破断拉力(KN) 最小安全系数 实际安全系数 □15 □24
0.72 1.678 1000 800 120 350.5 3.0 3.0 4.4 3.3 3. 施工方案
● 牵张场的选择:见《总平面布置图》 ● 导线展放方案:采用一牵六张力展放导线。
● 导线压接方案:采用液压压接工艺,集中压接,压接管外包钢保护套。 ● 紧挂线方案及要求:
弛度观测:采用平行四边形法塔上塔弛度观测仪观测,地面角度法多档同时观测控制,结合本工程紧凑型导线特点,我公司承诺本工程相间弛度误差≯±1.5%(规程标准为≯±2.5%)、同时满足最大档距时,档内最大弛度相间误差≯300mm,以确保导线相间安全距离。
子导线调整:采用经纬仪监测,专用夹具固定已调整档子导线,从非紧线则向紧线则逐档调整。控制本工程的同相子导线弛度误差≯40mm。
紧挂线:采用直线塔地面紧线,耐张塔高空平衡挂线。
● 附件方案:采用专用飞车走线进行间隔棒安装。对于跨越电力线档,
如验证飞车对电力线电气距离不够时,采用人工走线安装。
● 跳线制作:理论计算与实测相结合,高空一次成形制作。
4. 主要架线施工机具设备配置
● 根据本工程施工方案,需要特殊加工的主要机具及要求如下:
R401.技术要求1 本滑车额定负荷70KN:2 本滑车适用LGJ300-500导线.6.36.3646其余112.52.
?2227未注倒角1X45°注:调质HB269-298;留2MM余量;调质后精加工。?28
3?2273006.3R310441044994994104610448119.0826
107?6012121602-0
6.36.32X45816① 七轮导线放线滑车:我公司现有“七轮导线放线滑车”,额定负荷
100KN。(见上图)
② “一牵六牵引走板”,额定负荷200KN。(见下图) ③ 六线提线器,根据施工工艺要求进行自行设计加工。 ④ 所有架线工器具必须经过安全技术试验后方可进入现场使用。
41.61.6.3R365. 施工程序及主要控制要点
● 张力放线准备:
① 清除通道内的障碍物;搭设跨越架
② 修补需通过张牵设备的道路,桥梁载重小于250KN
的要进行加固。
③ 张牵场要进行平整,场地面积以满足基本操作要
求为准,一般而言,牵引场地为35×35m,张力场地为35×55m。
● 放线滑车的悬挂
① 直路塔每相绝缘子串下方挂七轮放线滑车,当垂
直档距达到800 m时,挂双滑车;耐张塔每相悬挂两个放线滑车。
滑车悬挂示意图
② 合成绝缘子串:把合成绝缘串绑扎固定在吊装带上,与主吊绳接触部
位,需用麻袋包裹合成绝缘子,以防碰损。下线时用合金铝梯或软梯,严禁直接从合成绝缘子上上下导线。
● 张牵场地布置
牵引机 四线张力机 走板 塔
塔 两线张力机 线盘架
一牵六张力展放及牵张场布置意图
① 采用一台二线张力机与一台四线张力机组合,张牵车出口与邻塔悬挂
点的高差角不超过20度。