好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土同条件养护试块留置方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1、 工程概况1? 2、 目得?1

3、 本工程混凝土用料概况1? 4、 强制性规定3? 5、 一般规定3? 6、 送检时间?3

7、 留置方法 ........................................................................................................... 3 8、 留置数量及位置 ............................................................................................. 3

8、1 同条件养护试块留置数量3? 8、2 同条件养护试块留置位置4?

9、 保证质量措施 ................................................................................................. 9

混凝土同条件养护试块留置方案

1. 工程概况

工程建设概况一览表

06-CG13地块(万科城三期G9a#、G9b#、c-3#、S-3#、工程地址 S-5#楼) 佛山市万科投资有限公司 勘察单位 佛山市禅城区南庄镇沿江路55号 广东永基建筑基础有限公司 工程名称 建设单位 设计单位 佛山市房屋建筑设计院有限监理单位 广州宏达工程顾问有限公司 公司 佛山市禅城区建设工程质量广州市恒域建筑工程有限公质量监督部门 总包单位 安全监督站 司 确保合格,满足甲方“四化”质量要求 主要分包单位 / 管理及分户验收标准要求 工程主要功能商住楼 或用途 2. 目得 为做好本工程混凝土试块得同条件养护工作,使工程顺利完成合同约定得质量目标,针对本工程情况,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002修订版,编制了本工程项目《同条件养护试块留置方案》。

3. 本工程混凝土用料概况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工程部位 混凝土强度等级 地下室部分 桩芯 地下室底板、承台、基础梁垫层 地下室底板、侧壁、承台 地下室负一层梁板(非主楼部分) 地下室负二层柱(非主楼部分) 地下室负一层柱(非主楼部分) 地下室顶板(非主楼部分) 后浇带 6%微膨胀C30 C15素混凝土 C35,抗渗等级P8 C35 C35 C35 C35,抗渗等级P8 C40抗渗等级P8,6%微膨胀混凝土 其她部分

1 构造柱 C20 主楼部分(G9a#/G9b#) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 负2层~4层墙柱 5~8层墙柱 9~11层墙柱 12~15层墙柱 16~19层墙柱 20层以上墙柱 负2层~2层梁板 3层~10层梁板 11层以上梁板 楼梯梁板柱 C50 C45 C40 C35 C30 C25 C35 C30 C25 C25 主楼部分(S-3#) 1 2 3 4 基础承台 基础梁~梯屋面墙柱梁板 24~28轴 X B~G轴1层~梯屋面层墙柱梁板 楼梯梁板柱 C30 C25 C30 C25 主楼部分(C-3#) 1 2 首层墙柱~梯屋面层梁板柱 楼梯梁板柱 C30 C25 主楼部分(S-5#) 1 2 首层墙柱~屋面层梁板柱 楼梯梁板柱 C30 C25 4. 强制性规定 1、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比得混凝土每200m3取样不得少一次。 2、每一楼层、同一配合比得混凝土,取样不得少一次。对涉及混凝土结构安全得重要部位进行结构实体检验,所得得结果作为强度统计评定得依据。

3、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件得留置组数应根据实际需要确定。

4、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。

5、同一强度等级得同条件养护试块,其留置得数量应根据混凝土工程量与重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

5. 一般规定

1、对混凝土结构工程中得各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试块; 2、同条件养护试块得等效养护期龄期应做好日平均温度记录。

6. 送检时间

同条件自然养护试块得等效养护龄期及相应得试件强度代表值,按下列规定确定:等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃、d时所对应得龄期,0℃及以下龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,不应大于60d。

7. 留置方法

1、在该工程得各个重要部位浇混凝土时,在浇注地点随机取样制作,并经监理见证。 2、同条件养护试件拆模后,放置在靠近相要结构构件或结构部位得适当位置,采取相同得养护方法,由混凝土工长负责试块养护工作。为防止试块在楼面施工过程中受到破坏(如拆模),影响到结构得评定,所以现场需焊一个钢筋笼(钢筋笼规格为600×600×500mm,使用Φ10钢筋制作并上锁)保护试块。

3、试块放入笼后应摆放在靠近相应结构构件或结构部位得适当位置(放置部位由监理单位与我方共同确定),且应采取相同养护方法。

4、在养护期间,施工、监理得有关责任人员认真做好日温度记录与填写好《混凝土同条件养护试件日累计养护温度记录表》(附表一),并签名确认。同条件养护试件送达检测机构填写来样登记时,要根据试件得等效龄期如实填写,严禁等效龄期未到就把试件送到检测机构。

8. 留置数量及位置

8.1 同条件养护试块留置数量(详见同条件养护试件留置部位及数量确定表)

8.2 同条件养护试块留置位置

同条件养护试块留置位置由我方与监理单位在各部位施工前共同协商确定,留置时严格按照本方案第7条所述方法进行留置,并做好试块得保护措施。

同条件养护试件留置部位及数量确定表

工程名称 序号 强度等级 06-CG13地块(万科城三期G9a#、G9b#、c-3#、面S-3#、S-5#楼) 留 置 部 位 地下室结构工程 1 2 3 C35 C35 C35 D-G~D-F轴×D-6~D-7轴地下室负二层底板 C-3#楼D-L轴×D-14轴负二层柱KZ1 S-5#楼D-D轴×D-31轴负一层柱KZ16 1组 1组 1组 积 52378㎡ 数量 (组) 4 5 6 7 C35 C50 C50 C50 9b#楼D-G~D-F轴×D-21~D~22轴负一层梁板 D-H轴×D-4轴负二层柱KZ2 9b#楼D-20轴×D-C轴负二层柱KZ1 9b#楼D-22轴×D-E轴负一层柱KZ1 1组 1组 1组 1组 8 9 C40 C40 (D-L~D-B)轴×(D-11~D-19)轴地下室底板后浇带 (D-L~D-B)轴×(D-1~D-11)轴地下室负一层侧壁后浇带 1组 1组 10 11 C40 C40 (D-L~D-B)轴×(D-1~D-11)轴地下室顶板后浇带 (D-L~D-B)轴×(D-11~D-19)轴地下室顶板后浇带 06-CG13地块(万科城三期G9a#、G9b#、c-3#、S-3面#、S-5#楼) 留 置 部 位 S-3#楼主体结构工程 积 1组 1组 工程名称 52378㎡ 数量 (组) 序号 强度等级