好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变配电安装电气工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变配电安装电气工程施工方案

1、施工内容

本工程电气为室内照明、变配电、防雷接地系统。 2、施工准备与施工工序

2.1、根据施工图放线、定位、测量。 2.2、配合土建等预留、预埋。 2.3、防霄接地、电管敷设。 2.4、导线、电缆敷设。

2.5、灯具、配电箱等电器具安装。 2.6、变配电设备安装。 2.7、调试、交工验收。

3、本工程的电管采用PVC和焊接钢管,电管的敷设应按图对照现场实际情况,与土建紧密配合,避免影响建筑结构质量和进度的情况发生。

4、PVC电管的存放应避免暴晒、远离热源,上部不得重压以防弯曲变形。

5、PVC电管采用承插胶水粘接。施工时管子配件内口,外壁应干净、干燥、插入深度应达到要求,找正方向,粘接处没达到强度前不得搬动管子。

6、按规范管子连接超过一定长度时,应设置过路盒,暗敷于砼层内的管子应置于两层钢筋中间,弯曲半径不小于10D,并且要固定牢固。暗敷于墙内时,其顶面水泥砂抹面厚度不小于 l5mm,经过构筑物

的沉降缝,应设置补偿装置。 7、焊接钢管的敷设应符合不列条件:

A、钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断应平整,管口光滑。

B、采用丝扣连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2。 C、采用套管连接时,套管长度宜为管外径的 1.5-3倍,管与管对口处应位于套管中心。套管采用焊接时,焊缝应牢固严密。 8、防雷接地

A、利用基础四根主筋环形焊通,引上线利用柱内两根主筋。其焊接应采用搭接焊。焊接长度:圆钢直径的6倍双面焊;扁钢宽度的2倍 (不少于三个棱边)。

B、屋面采用φ12镀锌圆钢作避雷网,圆钢应平直,支持件间距宜为0.5-1.5m,采用螺栓卡接固定。

9、电缆导线敷设时,应采用用转盘顺势缓慢敷设,严禁扭结损伤电缆导线。

10、导线的相色应易于区分;同一建筑相色相同,PE线为黄绿双色,零线用淡蓝色导线。敷设完毕后用500V兆欧表对其进行绝缘测试,测试过程及数据由监理 (业主)监督认可。PVC电管施工完毕,自检后隐蔽前必须由监理(业主)检查认可,并办理好技术资料签证。 11、当条件具备时,方可进行灯具等电器具安装。安装时要注意保护已完工的土建、装饰产品。

12、灯具、吊扇等安装要牢固、可靠,并做好金属外壳的接地。开关、

插座应紧贴墙面,零、相、PE线接法正确。

13、电器具安装前和安装就位后,应加强产品保护,以防污损。 14、成排灯具等的直线度,应采用拉线与目测相结合的办法确定,其偏差不大于5mm。黑板灯的定位应满足使用要求。

15、安装完毕通电调试前应做好安全防护措施,备好通讯工具,以确保通电顺序和安全,并挂好警示牌。 16、及时做好技术资料的填写和签证工作。 17、变电所安装

17.1、设备安装前,应对预埋件和基础进行检测,符合要求后方可进入安装工序。

17.2、按设计要求排列好屏(柜),其垂直度、直线度偏差不大于千分之三。屏 (柜)的接地应可靠、机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,所有紧固件采用镀锌制品,并有防松装置。

17.3、变压器基础水平符合要求,变压器就位后,做好制动装置,使之牢固平稳不晃动,变压器器身及钢基础要可靠接地。

17.4、变压器的风扇及叶片安装牢固,转动灵活无卡阻、无异声,转向正常。温感装置应安装平稳,接线正确,信号接点动作正确、灵敏。 17.5、母线安装时,应检查母线表面是否光洁平整,不应有裂纹、折皱,夹杂物及变形和扭曲现象。

17.6、母线加工时,应矫正平直,断面平整,无毛刺。母线搭接长度、钻孔必须符合有关规定。接触面应清洁,并及时涂以中性凡士林,以防加工后的接触面氧化。

5bbrq1x2sg8njyy26yqz6tzp834d3b018o7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享