文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
打通一矿科技推新项目完成申报表
类 别: 项目名称 主要参加人 机 运
矿井供水方案的优化研究 文健、吴文忠、陈朝鲜、陶俊、赵祥林、陈颖胜、曾庆春 部 署 项 目 文健 负责人
申报时间: 2010年
项目来源 用于生产地点 工作起 用 于 2009年3月 2010年4月 止时间 生产时间 适用范围 井下 井下生产用水 申请项目的详细情况见正文 项目验收意见: 参加人员: 年 月 日 项目评审意见: 年 月 日 奖励金额: 填表说明:1、申请表用计算机打印,纸质和电子各1份,交科技管理员处。 2、申报项目的详细情况一栏如表格不够可另加附件。
矿井供水方案的优化研究
1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
打通一矿井下生产用水主要依靠金鸡岩二泵站300t水池(标高+545.4米)供水,入井主管直径DN150mm,进入采区的干管为DN100或DN150mm,其余支管为DN50mm,详见《打通一矿井下供水系统现状图》。随着矿井产量逐年递增,生产接替日益紧张,同时矿井扩建、延伸工程也在加紧实施,造成生产集中,用水量增大,供水距离增长,另外,入井主管铺设在总回风巷道中已使用近30年,锈蚀漏损严重,给矿井生产造成了较大影响。为了解决目前矿井生产用水不足、同时兼顾矿井发展的需要,特提出对矿井井下供水系统进行改造。 一、设计依据
1、生产、通风部门提供的各采区同时生产的工作面(点)、机具的数量;
2、《煤炭工业矿井设计规范 GB 50215-2005》。 二、用水量计算 ㈠、东区用水统计
东区用水量统计表
用水名称 综采机组内外喷雾 煤巷掘进机 移架强喷雾装置 湿式凿岩机 防尘用喷雾装置 放炮强喷雾装置 冲洗巷道给水栓 用水量 (L/s) 2.5×2(5) 1.3×1(1.3) 0.2×25(5) 0.1×10(1) 0.1×200(20) 0.3×50(15) 0.5×1(0.5) 水压 (MPa) 3 0.1~0.5 1.0~2.0 0.15~0.3 1.0~2.0 1.0~2.0 0.3~0.5 日工作小时 (h) 12 12 6 9 10 2 6 日用水量(m3) 216 56.16 108 32.4 720 108 10.8 2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
锚喷前冲洗岩0.5×1(0.5) 0.2~0.4 帮 150钻机用水 0.833×4(3.332) 0.3 大直径钻机 1.033×1(1.033) 0.3 压风站循环补0.833×1(0.83) 0.2~0.5 充水 53.5 合计: (192.6m3/h) 日总用水量: 2 20 16 16 3.6 239.9 59.5 48 1602.36 其中煤层系统77 m3/h,+295水平78m3/h,+170水平37.6m3/h。 ㈡、西二区用水统计
西二区用水量统计表
用水名称 用水量 (L/s) 水压 (MPa) 日工作小时 (h) 12 12 6 9 10 2 6 2 20 16 日用水量(m3) 216 56.16 108 19.44 432 64.8 10.8 3.6 120 59.5 综采机组内外2.5×2(5) 3 喷雾 煤巷掘进机 1.3×1(1.3) 0.1~0.5 移架强喷雾装0.2×25(5) 1.0~2.0 置 湿式凿岩机 0.1×6(0.6) 0.15~0.3 防尘用喷雾装0.1×120(12) 1.0~2.0 置 放炮强喷雾装0.3×30(9) 1.0~2.0 置 冲洗巷道给水0.5×1(0.5) 0.3~0.5 栓 锚喷前冲洗岩0.5×1(0.5) 0.2~0.4 帮 150钻机用水 0.833×2(1.666) 0.3 大直径钻机 1.033×1(1.033) 0.3 36.6 合计: (131.76m3/h) 日总用水量: 1090.3 ㈢、西区用水统计
西区用水量统计表
用水名称 综采机组内外用水量 (L/s) 2.5×2(5) 水压 (MPa) 3 日工作小时 (h) 12 日用水量(m3) 216 3文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
喷雾 煤巷掘进机 1.3×2(2.6) 0.1~0.5 移架强喷雾装0.2×25(5) 1.0~2.0 置 湿式凿岩机 0.1×16(1.6) 0.15~0.3 防尘用喷雾装0.1×320(32) 1.0~2.0 置 放炮强喷雾装0.3×80(24) 1.0~2.0 置 冲洗巷道给水0.5×1(0.5) 0.3~0.5 栓 锚喷前冲洗岩0.5×1(0.5) 0.2~0.4 帮 150钻机用水 0.833×6(5) 0.3 大直径钻机 1.033×1(1.033) 0.3 压风站循环补2.1111×1(2.1) 0.2~0.5 充水 79.333 合计: (285.6m3/h) 日总用水量: 12 6 9 10 2 6 2 20 16 16 112.32 108 51.84 1152 172.8 10.8 3.6 360 59.5 121.6 2368.46 其中+280水平190.6 m3/h,+140水平95m3/h。 ㈣、南二区用水统计
南二区用水量统计表
用水名称 综采机组内外喷雾 煤巷掘进机 移架强喷雾装置 湿式凿岩机 防尘用喷雾装置 放炮强喷雾装置 冲洗巷道给水栓 锚喷前冲洗岩帮 压风站循环补用水量 (L/s) 2.5×3(7.5) 1.3×3(3.9) 0.2×12(2.4) 0.1×24(2.4) 0.1×480(48) 0.3×120(36) 0.5×3(1.5) 0.5×2(1) 3.778×1(3.778) 水压 (MPa) 0.1~0.5 0.1~0.5 1.0~2.0 0.15~0.3 1.0~2.0 1.0~2.0 0.3~0.5 0.2~0.4 0.2~0.5 日工作小时 (h) 10 10 10 9 10 2 6 2 16 日用水量(m3) 270 140.4 86.4 77.76 1728 259.2 32.4 7.2 217.6 4文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
充水 合计: 日总用水量: 106.5 (383.4m3/h) 2818.96 三、管路系统
原矿井供水主干管路管径小,锈蚀严重,管路走向布置不合理。因此,本次改造对供水主干管路重新设计,供水主干管路系统图如下:
A~B段为入井主管,B~C段为东区干管,D~H段为西二区干管,E~I段为西区干管,E~K段为南二区干管。根据《南二区初步设计》,南二区的供水主要采用矿井水,地面水源只作为特殊情况下的备用水源,因此E~K段的流量按南二区用水量的50%计算。各区域同时用水系数取0.6,管网漏水及未见水量系数取1.1。
A~B段(1485m)设计用水量:QAB?529.1米3/小时 B~C段(830m)设计用水量:QBC?221.5米3/小时 D~H段(1830m)设计用水量:QDH?151.5米3/小时 E~I段(330m)设计用水量:QEI?328.4米3/小时 E~K段(185m)设计用水量:QEK?220.5米3/小时 D~E段(845m)设计用水量:QDE?412米3/小时 B~D段(1600m)设计用水量:QBD?423米3/小时 C~L段(680m)设计用水量:QCL?84.7米3/小时 C~F段(683m)设计用水量:QCF?127.2米3/小时 F~G段(855m)设计用水量:QFG?41.36米3/小时 I~M段(676m)设计用水量:QIM?209.66米3/小时 I~J段(2220m)设计用水量:QIJ?104.5米3/小时
5文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.