文档
一、设计依据:
1.业主提供的石油库设计图纸 2.《石油库设计规》GB50074-2002 3.《建筑设计防火规》GBJ16-87
4.《低倍数泡沫灭火系统设计规》GB50151-92 及2000年局部修订条文 二、设计容:
保护对象:500M3立式固定拱顶钢制保温储罐2座[D=9M,H=10M)。 灭火方式:采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,并移动泡沫枪辅助灭火 灭火剂:6%氟蛋白泡沫液,其混合比为6% 冷却方式:采用移动式水冷却 (一)、泡沫用量 1.储罐的保护面积(A1) 根据规第3.1.2条一款规定: A1=3.14D2=3.14x92/4=63.585m2
2.根据规第3.2.1条一款规定:泡沫混合液供给强度 q=6.0L/min.m2
连续供给时间t1 :不小于30min(注:闪点为60°C的轻柴油为丙类液体) 3.计算泡沫混合液流量(Q) Q=q.A1=6×63.585=381.51L/min
4.根据规第3.2.4条规定:泡沫产生器数量及流量(Q产)PC8泡沫产生器2个,Q产为480L/min
注:泡沫产生器工作压力按0.5MPa计 5.泡沫枪数量及连续供给时间、流量Q枪
根据规第3.1.4条,用于扑救防火堤流散液体火灾的泡沫枪数量为1
文档
支,其泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min,选Q枪=240L/min 即PQ4型泡沫枪:1支连续供给时间t2:不小于20min
6.泡沫混合液用量M混V (系统管道泡沫混合液剩余量):考虑设DN100管道170.0m及DN65管道150.0m。管道容积为1823L M混=n产×Q产×t1+n枪×Q枪×t2+V(系统管道泡沫混合液剩余量)=2×480×30+1×240×20+3800=28800+4800+1823 =35423L
7.泡沫液用量V=K.V混/1000=6%×35423/1000=2125L/1000=2.125M3 则泡沫贮罐的容积为2.125m3
配制泡沫混合液所需的水量为:35423L×94%=33298L=33.298M3 泡沫比例混合器的流量为:8×2+4=20L/S 配制泡沫混合液的水流量:20L/S×94%=18.8L/S
8.根据规第3.7.3条储罐区泡沫灭火系统管道的泡沫混合液流速,不宜大于3m/s 主管初选管径DN100
流速S=4Qmax/3.14D2=(2×480+1×240) ×4/3.14×0.12×60×1000=2.265M/S
规第3.7.3条泡沫灭火系统管道的混合液流速不宜大于3M/S 故管径DN100选择合适
9.泡沫产生器下面混合液立管初选管径 DN65 S=1×480×4/3.14×0.0652×60×1000=2.412m/s<3m/s
管径DN80合适
10.计算管道沿程压力损失h沿
根据第3.7.4条计算单位长度泡沫混合液管道压力损失 I=0.0000107V2/D 1.3
1)从泡沫产生器到防火堤外缘DN65管段,罐高10m,罐外壁至防火堤外缘
距离按32m计,总长45m 每m管道压力损失I=0.0000107V2/D 1.3
文档
h沿1=ALQ2=0.002893*48*82=8.89(mH2O)
2)防火堤外缘距泵房距离25m(管径DN100) 每米管道压力损失I=0.0000107V2/D 1.3
h沿2= ALQ2=0.0002674*25*402=2.674(mH2O)
3)防火堤外缘距泵房距离10m(管径DN200) 每米管道压力损失I=0.0000107V2/D 1.3
h沿3= ALQ2=9.*200*402/1000000=0.7223(mH2O)
h沿= h沿1+ h沿2+ h沿3=8.89+2.674+0.7223=12.28(mH2O) 11.局部压力损失h局
根据规第3.7.7条说明取管道沿程压力损失值的20% h局=20%×h沿 =12.28×0.2=2.46(mH2O)
12.泵的扬程(规第3.7.9条)
H=h沿+h局+ho+hz=12.28+2.46+51+10=75.74(mH2O) 注:ho为泡沫产生器进口压力0.5Mpa=5mH2O hz为泡沫产生器与供水管网引入管中心线的静压差。 即泡沫泵的流量为Q=20L/S*1.1=22L/S 扬程为80mH2O
13.灭火系统的主要消防设备:
泡沫储罐PHYZ48-50型(包括压力比例混合器等) 1套 泡沫液(6%氟蛋白泡沫液) 3000L 泡沫发生器PC8 4个 泡沫枪PQ4 2支 泡沫消火栓 4个
(二)、冷却水量计算 着水罐500m3一座,相邻罐500m3一座,油罐区的消防给水管道,应采用环状敷设。