3、制作吊架
1)风管的标高位置确定后,按照系统所在空间位置确定支、吊架型式。参见国标图集T616。
2)支吊架制作前型钢要调直,钢材切段打孔应用机械,不得用气割;吊杆采用镀锌合牙吊杆,根据标高适当截取。
4、设置吊点
根据工程的特点,采用膨胀螺栓法
1)吊点的位置根据风管中心线对称设置,间距见下表:
矩形风管长边或 圆形风管直径 D(b)≤400mm 400mm<D(b)≤1000mm 水平风管间距 垂直风管间距 最少吊架数 不大于4m 不大于3m 不大于2m 不大于4m 不大于3.5m 不大于2m 2付 2付 2付 D(b)>1000mm 2)安装膨胀螺栓的钻孔直径和深度要适度(应≥50mm),安装要牢固。
5、风管连接 1)垫法兰垫料
(1)排烟风管的法兰垫料为3mm厚的石棉橡胶板,其它风管用8501密封胶带。
(2)擦试掉法兰表面的异物和积水,使法兰表面干燥。 (3)石棉橡胶板的使用。根据法兰角钢的规格,将石棉橡胶板裁成长条,贴在法兰上,用电钻对应于螺栓孔钻孔后穿上螺栓,法兰
垫料接头采用梯形或榫形连接,不得凸入风管内,亦不宜突出法兰外。
(4)8501密封胶带的使用。从法兰一角开始粘贴,沿法兰均匀平整地粘贴,并用手按实。贴满一周采用楔形接口,剪去多余部分,再剥去隔离纸。
(5)矩形保温风管不能直接与支、吊、托架接触,应垫上坚固的木垫(刷防火漆),其厚度与保温材料相同,防止产生“冷桥”,造成冷(热)量的损失。
2)法兰连接
按要求垫料后,把两个法兰对正,穿上几只螺栓,并戴上螺母。然后用尖冲塞进穿不上螺栓的螺孔,把螺孔撬正。再穿上所有螺栓,并拧紧。穿螺栓时所以螺母应在同一侧。
6、风管安装
1)竖井内风管和水平风管安装时要采用不同的方法: (1)立管由上向下逐层安装,在每层的楼板上设置支架承重,支架形式参见T616竖风管支架。
(2)水平风管安装时原则上要遵循先上后下,先里后外,先干后支管的原则,各系统的安装起点根据现场灵活确定。水平风管防止风管晃动,应按规范要求设置固定吊架。
2)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,用离心玻璃棉进行封堵。端口用厚度≥1.6mm的钢板封闭。
3)风管内严禁其他管线穿越。
7、部件安装
在风管连接安装时,应同时将调节阀、防火阀、止回阀和消声器等部件安在设计指定的位置。各类风管部件操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能,并便于操作。风口留待装修阶段配合吊顶施工进行安装。
1)调节阀安装时要处于完全开启状态,调节手柄安在易操作的位置。
2)防火阀的安装方向、位置应正确,易熔件在通气流方向。防火区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
3)止回阀的开启方向要于气流方向一致。安装在水平位置和垂直位置的不得混用。
4)风口与风管的连接应严密、牢固,边框与建筑装饰面紧贴,外表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。
8、风机盘管安装
1)风机盘管的安装高度应严格按产品安装说明书要求进行; 2)风机盘管电机安装前要进行绝缘测试;
3)风机盘管安装前先通电测试,查看风机的风量、噪音等是否符合要求;
4)安装完成后,应清理凝水盘的垃圾,灌水查看凝结水盘是否渗漏、畅通;
5)机组凝水管不得压扁、折弯,保证凝水排出畅通;冷凝水排水管应满足设计要求的坡度,严禁渗漏;
6)暗装卧式的风机盘管应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修; 7)风机盘管与风管、回风室及风口的连接处应严密。 9、消声器的安装
1)消声器在运输安装过程中,不得受到损坏或受潮,充填的消声材料不应有明显的下沉;
2)消声器安装的方向应正确;
3)消声片单体安装,固定端不得松动,片距应均匀; 4)消声器和消声弯管应单独设支架,其重量不得由风管承受。 10、除尘器的安装
1)安装除尘器,应保证位置正确、牢固平稳;进、出口方向必须符合设计要求,垂直度的允许偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于10mm;
2)除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装必须严密,并便于日后操作和维修。
3)过滤式除尘器在现场组装时应符合下述要求: (1)各部件的连接处必须严密;
(2)过滤器应松紧适度,接头处应牢固,严禁漏风; (3)脉冲除尘器喷吹管的孔眼,应对准文丘里管的中心,同轴的允许偏差不应大于2mm;
(4)安装的震打或脉冲式吹刷系统,应动作正常可靠。
11、净化空调系统风管及风口的安装还应符合下列规定: 1)风管、静压箱及其他部件,必须擦洗干净,做到无油污和浮尘,当施工停顿或完毕时,端口应封好;
2)法兰垫料应为不产生、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度为5~8mm;法兰垫片应尽量减少拼接,并不允许直缝对接,严禁在垫料表面涂涂料;
3)风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。 4)风口安装前应清扫干净,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封垫料或密封胶,不应漏风。
(三)质量标准 1、保证项目
1)安装必须牢固,位置、标高和走向符合设计要求。部件正确,操作方便。防火阀检查孔的位置必须设在便于操作的部分。
2)支吊架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和规范规定。严禁设在风口、阀门和检视门处。
2、基本项目
1)风管的法兰连接要对接平行、严密,螺栓紧固。螺栓露出长度适宜一致,法兰螺母在同一侧。
2)柔性短管松紧适宜,长度符合设计要求和规范规定,无开裂和扭曲现象。
3)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封加固措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置。