空调通风防排烟管道工程施工方案
一、工程概况
本工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目主体工程建筑面积约为14.8万平方米。A、B、C三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。
本工程由机械工业部第七设计研究院和中国电子工程设计院共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院设计。
办公楼一~六层均采用风机盘管加独立新风系统,各楼层设空调机房。地下车库、机房、卫生间设排风系统,均由竖井通至屋面。生产厂房内走廊及办公室采用风机盘管降温,新风由净化房间的正压送风提供。楼梯间和前室均设有正压送风系统。办公楼一~六层走廊、一层会议厅、地下车库及生产厂房内一、二层超过100m2的房间均设置了排烟系统。 二、编制依据
1、机械工业部第七设计研究院暖通图NJ.15.40001.NT1.0~NJ.15.40001.NT1.43、A版图及相关工程变更通知单、核定单。
2、中国电子工程设计院暖通图 施74—A—0~施74—A—43。 3、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)、《民用建筑防排烟技术规程》(DBJ08—88—2002)、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97)、《洁净室施工及验收规范》
(JGJ—71—90)、国家及上海市有关施工规范及验收标准。 三、施工准备
(一)材料设备
1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量鉴定文件。并应符合下列要求:
1)板材表面应平整,厚度应均匀,无凹凸及明显的压伤现象,并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况;
2)型钢应该等型、均匀,不应有裂纹、气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷
3)其他材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用效能。
2、通风、空调设备在安装前必须会同建设单位的检验人员进行开箱检查,并做好检验记录。将检验的结果填入设备开箱检查记录表格中,双方检验人员签字盖章,做为设备的技术档案。经检验,发现设备规格不符或有其他缺陷,可记入设备的技术档案。设备开箱检查内容如下:
1)设备开箱检验前,先核对箱号和箱数是否与单据提供的相符。如不符不能马上开箱,应由建设单位进一步复查;
2)开箱前,应对包装的情况进行检查,即包装有无损坏或受潮等;
3)设备开箱后,要认真检查设备的名称、型号及规格,是否符合设计图纸的要求;
4)根据装箱单清点出厂检验证书、使用说明书等设备技术文件内容是否齐全;
5)根据装箱单和设备技术文件,进一步检查设备的主机及附属部件、零件、附件与专用工具等是否齐全;设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀及受潮等现象;
6)各种仪表装置等包装或铅封,是否完整无损。 (二)主要机具
咬口机,剪板机,卷圆机,电焊机,钻床,手枪钻,简易折板机,测量、划线与检验工具(不锈钢钢直尺、钢折尺、自卷式钢盘尺、角尺、量角器、墨斗、划规、卡尺、划针、水平尺、建筑水平仪、冲心錾、线坠、塞尺、木槌、大锤、手剪、手锯、锉刀、扳手、冲子、螺丝刀、钳具、手动铆接器)等常用机具。
(三)人力资源
技术总负责:杨 越 技术员:仇长军 质量员:曹扣山
B、C区分项 负责人:曹同 A区分项负责人:缪金明 通风班组组长: 郭祥林 通风班组组长: 吴加虎 施 工 班 组 施 工 班 组 施工班组人员共需:电焊工30人,风管制作安装工100人,通风空调设备安装工60人,杂工20人。
(四)技术交底
向班组进行技术交底时,应结合各通风空调系统的关键部位,明确质量要求、操作要点及注意事项,制订保证质量、安全的技术措施,与土建协调施工的配合和计划安排。交底内容如下:
1、落实通风、空调系统的技术要求;
2、提出图纸上关键部位的尺寸、轴线、标高、风管预留孔和支架预埋件的位置、规格及尺寸;
3、使用的特殊材料品种、规格等涉及质量的要求;
4、交待施工方法、施工顺序、工种之间与土建之间交叉配合施工注意要点;
5、工程质量和安全操作的要求;
6、通风、空调设备的吊装、部件装配及试运转的注意事项; 7、交待已掌握的设计变更情况。 四、施工方案
Ⅰ、金属风管、风管部件制作及成型产品验收
(一)准备工作 1、确定制作工艺
根据设计要求,本工程采用镀锌铁皮风管,用角钢法兰工艺连接。 2、检验所用材料
检验所用材料有无出厂合格证明,并查验其外观质量。
(1)镀锌铁皮不能有裂纹、结疤和锈蚀斑点,应有镀锌层结晶花纹。
(2)型钢应等型、均匀,不能有裂纹、气泡、凹穴等缺陷。 3、检修制作设备
对剪板机、咬口机、钻床等设备进行检查:
(1)用电设备的绝缘和接地是否良好,传动部分须有保护壳防护。
(2)电器传动是否良好。
(3)机械传动部分的清洁、润滑和紧固,并根据规格对设备进行调整,确保设备达到实际作业要求。
(二)施工工艺 1、 画出加工草图
在施工现场集中预制加工,选用成套的轻巧的风管加工机具,组成移动式的通风管生产线。依据施工图纸绘制加工草图。在风管与设备的碰头、风管之间的连接短管以及一些特殊部位留一些活口,待安装阶段结合现场实际情况实测尺寸进行制作。
(1)绘制加工草图时要根据所用材料规格和咬口类型来确定每件风管的尺寸,且要尽量减少裁边和拼接。
(2)先确定系统中弯头、三通、变径管的尺寸,再确定其间直管段的长度。
(3)对穿越建筑墙体的风管,必须注意风管长度至少要比墙体总厚大100mm,以确保安装时法兰接口不在墙内。